Allgemeine Fluidsymbole
Hydraulische Komponenten (Auszüge)
Geografische Darstellung
Darstellung der Heizungsnetzte sehr bezugnah.
Synoptische Darstellung
Geordnete Darstellung komplexer hydraulischer Schaltungen.
Wichtig: Wärmeerzeuger (Primärkreis) werden immer auf der linken Seite und die Wäreübergabe (Sekundärkreis) auf der rechten Seite gezeichnet.
Vorlauf immer oben und Rücklauf immer unten!
Hydraulische Schaltpläne
Energie- und Wärmeverlauf im Gebäude
Heizkörper
n = Heizkörperexponent
b = Beimischfaktor (keine Angaben = 1 )
Normbedingungen Heizkörper 75 / 65 / 20
( Vorlauf, Rücklauf und Raumtemperatur )
Normheizwassermassenstrom des HK (Norm)
Leistungsabgabe des Heizwassers in der Heizfläche
Leistungsabgabe von der Heizfläche an den Raum
Leistungsabgabe über die Hüllfläche
Die drei Grundgleichungen für die Heizflächen