Zählen Sie die Sicherheitregeln, nach denen bei Arbeiten im Hochspannungslabor vorzugehen ist, in der korrekten Reihenfolge auf und geben Sie jeweils ein Beispiel bzw. einem Hinweis zur Umsetzung an.
1.Allpolig & Allseitig abschalten (Freischalten)
- allpolig und allseitig abschalten
- eindeutige und klar verständliche Schaltaufträge erteilen
- Wiederholung von Schaltaufträgen und Schaltmeldungen
- Fehlen der Spannung ist keine Bestätigung
- festgelegter Zeitpunkt ist keine Freimeldung
-Nur mit geeigneten Betriebsmittel im Lastfall schalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
- Verhinderung von unbeabsichtigtem, selbsttätigem und irrtümlichem Wiedereinschalten
- Schaltverbotstafeln
- Aufsteckschilder oder Abdeckkappen bei Steuerquittierungsschaltern - Kraftantriebe unwirksam machen
3.Auf Spannungsfreiheit prüfen
- Prüfung auf Spannungsfreiheit an allen Komponenten des Prüfkreises - Funktion der Spannungsmesseinrichtung vor Benützung prüfen
4.Erden und Kurzschließen
- Kondensatoren vorher entladen, dann erden. Kondensatoren dürfen nicht ohne Entladung kurzgeschlossen werden
– Gefahr von Lichtbögen und Beschädigung
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
- benachbarte spannungsführende Teile abdecken und Gefahrenstelle eingrenzen
- Umgebung so weit wie möglich freischalten:
-> Arbeitsbereich sichtbar abgrenzen
-> Maßnahmen gegen Prüfplatzverwechselung
Benennen Sie 5 Komponenten der Sicherheitssystems von Hochspannungsprüfeinrichtungen und beschreiben Sie den jeweilligen Zweck.
Zutritt Schlüsselsystem: nur befugte Personen dürfen die Anlage betreten
Schlüsselschalter zur Inbetriebnahme und zur bedienen der Anlage
Einschaltsignal: optische und akustische Signale die auf einschalten der Spannungsversorgung hinweisen.
Notschalter: Es ist auf den Schaltpulten ein Notschalter angeordnet, der ein rasches und sicheres Abschalten der Hochspannungseinspeisung ermöglicht.
Absperrketten und Abdeckplatten:
Durch das Anbringen von Absperrketten und Abdeckplatten bei den Hochleistungsverstärkern soll ein Eindringen in den Gefahrenbereich verhindert werden.
Erdungsschienen
Trittschalter:
Falls nur eine Person die Messung durchführt, ist die Installierung eines Trittschalters vorzusehen, der in die Steuerleitung der Schaltgeräte für die Hochspannung eingebunden ist.
Bennen und beschreiben Sie die für die Sicherheitstechnik relevanten Betriebszurstände von Hochspannungsprüfanlagen
Außer Betrieb:
Alle Spannungszuführungen einschließlich der Signal- und Steuerstromkreise sind abgeschaltet und gegen unbefugtes Einschalten gesichert.
Alle Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen, die vor Betreten des Gefahrenbereiches erforderlich sind (z.B. Erden, Kurzschließen, Erdungsstange angebracht
Betriebsbereit:
a) Alle Sicherheitsmaßnahmen, die zum Betreten des Gefahrenbereiches erforderlich sind (z.B. Erden, Kurzschließen, Erdungsstange angebracht) bestehen noch.
b) Die Stromversorgung für die Signal- und Steuerstromkreise der Schaltgeräte für die Spannungszuführungen sind eingeschaltet.
c) Alle Spannungszuführungen sind noch abgeschaltet und gegen unbeaufsichtigtes Einschalten gesichert.
d) Die grünen Warnlampen sind eingeschaltet
Einschaltbereit:
a) Die Sicherheitsmaßnahmen sind aufgehoben.
c) Alle Spannungszuführungen sind noch abgeschaltet, aber nicht mehr gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert.
d) Die roten Warnlampen sind eingeschaltet.
e) Sämtliche Zugänge zu dem Gefahrenbereich sind geschlossen.
In Betrieb:
c) Die roten Warnlampen sind eingeschaltet.
d) Sämtliche Zugänge zum Gefahrenbereich sind geschlossen.
e) Eine oder mehrere der Spannungszuführungen sind eingeschaltet.
Erklären Sie den Begriff “Gefahrenbereich” in Bezug auf Hochspannungsanlagen und geben Sie Richtwerte für die spannungsabhängigen Grenzen des Gefahrenbereichs an.
Ein Unternehemen setzt zum Betrieb einer Spezial-Blitzröhre ein vollständig gekapseltes Hochspannungsnetzteil mit einer Klemmspannung von U=3kVDC und einem Innenwiderstand von 1.5MOhm ein. Die Ausgangsspannung des Netzteils wird über einen externen 100nF Kondensator zusätzlich gestützt, wobei die Verbindung zum Kondensator leider von zweifehlhater Qualität ist und ein zufälliges Berühren spannungsführender Teile nicht ausgeschlossen werden kann. Kann die die beschriebene Anlage von den geltenden Bestimmungen zum Betrieb von Hochspannungsanlagen (VDE 0104) ausgenommen werden? Bitte begründen Sie Ihre Antwort nachvollziehbar.
Anlage kann nicht in Betrieb genommen werden, da nicht beide bedingungen erfüllt.