Eigenschaften von Kupfer
gut verformbar
Biegeradius > 0,2 mm
Vorsicht bei organischen Säuren ( zb Essigsäuren + Cu —> Grünspan )
Vorsicht bei Tropfkanten —> grüne Ablaufspuren
Eigenschaften von Titanzink
Achtung Mindestemperatur < 10 Celsius , sonst Burchgefahr !!
Biegeradius > 1,75 mm
Oberseite beachten !! Optische beeinträchtigung
Eigenschaften von Aluminium
Biegeradius > 1,75mm
meist Legierung mit Mangan ( Mn) und Magnesium (Mg)
oft farbbeschichtet (PVDF)
Beschichtung ist als Korresionsschutz anzusehen
Vorsicht bei Klebebefestigung !! Lösemittelfrei
Eigenschaften Verzinktes Stahlblech
gute Gebrauchs und Verarbeitungseigenschaften
häufig für Verstoßbleche
Biegeradius > 1,5mm
teils Farbbeschichtet
korressionssschutz ist zeitlich begrenzt ( ca 2 Jahre ), muss also nachbehandelt werden
Eigenschaften von Blei
Biegeradius mind 1,75mm * bleidicke
max Einzellänge von 1,5 m ( bei 2 mm dick )
mit verzinkter Oberfläche “ Blei Plus “
mit verzinkter Unterseite ( kirchenblei )
zusätzlicher Farbbeschichtet “ Color -Blei “
teils selbstklebend auf bitumenbasis
Eigenschaften von Edelstahl
Chrom - Stähle
Chrom - Nickel - Stähle
Chrom- Nickel - Molybdän- Stähle
Biegeradius ab ca 0,1 mm
hohe Korressionsbeständigkeit
Anlauffarben müssen beseitigt werden sonst Rostgefahr
geeignetes Werkzeug erforderlich , wegen Fremdrost
( eisenrost ist chemisch edler als Edelstahl.—> Korression )
Kunststoff
Dichte 1,4 kg / dm³
Ausdehnungskoeffizient 0,08 -0,1mm / m*k
Verbindungen nach Herstelleranleitung durch Verbindungselemente oder Kleben. Vorsicht gefährliche Lösemittel
Alle Zubehörteile sind vom selben Hersteller zu verwenden
Elektrochemische Korrossion
Das unedle metall muss aufs Edle fliesen
unedel -> Alu -> Zink -> Stahl -> Zinn -> Blei -> Kupfer -> Edel
Bitumenkorrossion
nicht ausreichen geschützte Bitumen Bahnen , Schindeln oder Stoffe führen zur Oxidition und Bewitterung.
es können Säuren bis zu einem PH wert von 2 enstehen
Längenausdehnung berechnen
delta T = T2 - T1
T2 ist die Maximaltemperatur im sommer oder winter
T1 ist die einbautemperatur
ausehnung T = Länge des metalles *Temperatur * Ausdehungskoeffizient
Wie rechnet man das Volumen der Blechtafel aus ?
Masse der Blechtafel ?
Preisermittlung ?
Volumen '= länge * breite * dicke
Masse = V ( Volumen ) * p ( Rho )
Preisermittlung = m ist Gewicht in lg
dann kg * Kilo Preis
Montage vorgehängter Dachrinnen
Wie montiert man ein Fall Rohr ?
was für verbindungsarten von metallen gibt es
Löten ( weich und hart löten ) weichlöten bis 450 grad und hart ab 450
Nieten
Schrauben
Kleben
welchen Sinn hat das Lötwasser auch Lötzinn genant
FLussmittel entfernt die Oxidschicht und verhindert Oxidation während des Lötvorgangs
Was sind die Regeln für das Löten ?
Lötspalt < 0,5 mm
gebundene Lötnatbreite waagrechte > 10 mm ; senkrechte > 5mm
bei Kupfer zusätzliche Nieten oder spezielle Weichlote
bei Stahlbleche zusätzlich Nietung
Vorverzinnung bei größeren Blechdicken Zn ab 0,8mm / Cu ab 0,7mm
Regeln für das Nieten ?
Nietenabstand max 30mm
abstand zum Blechrand max 10mm
Wasserdichte Nietenverbindungen :
einreihig genietet mit zusätzlicher Lötung
doppelreihig versetzt genietet mit Dichteinlage
was für arten des Falzen gibt es
Liegefalz ( durchgesetzter liegefalz, abgesetzter liegefalz, Eckfalz, Rohrverbindungsfalz )
Stehfalz
einfacher Stehfalz —> Abdeckungen , Einfassungen
Winkelstehfalz —> Fassade , Dach RDN =25 grad
Doppelstehfalz —> Fassade möglich , Dach RDN = 7 grad
welche art von Dachrinnen kenne wir
innenliegende Dachrinne
außenliegende Dachrinne
bei schaden dringt wasser in das Gebäude innere ein
—> Bedenken anmelden
zwei voneinander unabhängige Abläufe
ausreichend Notabläufe
Sicherheitsrinne mit eigener Entwässerung
wasser wird ohne Schaden nach außen geleitet
ist eine Vorgehängte Dachrinne
halbrunde rinne
kastenförmige rinne
Gesimsrinne
Sonderformen
aufliegende Dachrinne
Empfehlung : Einbaue thermischer gesteuerte Rinnenheizung
Montage einer Vorgehängten Dachrinne
Nenne die einzelnen Schritte
1 Werkstoff und Größe der Rinne festlegen , Auswahl der richtigen RInnenhalter
2 Aufteilen der Rinneneisen ( evtl einlasen)
3 Traufe prüfen ( Gefälle, Geradlinigkeit )
4 Hochpunkt festlegen ( aufteilung der Grundfläche )
5 Tiefpunkt —> Verlegung mit oder ohne gefälle
—> bei Gefälle mind, 1mm auf 1 m
—> Überhöhung beachten min 8mm
6 Rinnenschnur spanne
7 Gefälle Kontrollieren
8 bei großen Längen - zwischenhalter montieren
9 restliche Halter anzeichen , kannten und montieren
10 Einlegen der Rinne vom Tiefpunkt beginnend - richtung der überdeckung stimmt
11 Herstellen der Rinnennähte unter Beachtung der max Einzellänge
Berechnungen des Regenwassers
wirksame Dachfläche = A
A Dach = länge traufe mal länge sparren
A = A dach * cos alpha
Q = Regenwasserabfluss
Q = r * c * A * 1/10000
Was ist die mindestüberdeckung von fallrohre
5 cm
1 cm wenn gelötet ist
Last changed2 years ago