was sind die funktionen des äußeren und inneren Blitzschutzes ?
äußerer Blitzschutz
—> Auffangen von Direkteinschlägen mit einer Fangeinrichtung
—> Sicheres Ableiten des Blitzstromes zur Erde mit einer Ableitungseinrichtung
—> Verteilen des Blitzstromes in der Erde über eine Erdungsanlage
Inneren Blitschutz
—> Das verhindern gefährlicher Funkenbildung innerhalb der Baulichen Anlage. Dies wird durch den Potentialausgleich oder durch eine Trennstrecke zwischen den Bauteilen des Blitzschutzsystems und anderen elektrischen leitenden Elementen innerhalb der Baulichen Anlage erreicht
aus was besteht eine Blitzschutzanlage
( 6 säulen )
Fangeinrichtung
Ableitungseinrichtung
Erdungsanlage
Trennungsabstände
Blitzschutz
Potentialausgleich
aus was können Fangeinrichtungen bestehen ?
können aus :
Stangen
Gespannte Drähte und Seile
vermaschte Leiter
zusammengefügt und beliebig untereinander kombiniert werden
was für wahlverfahren oder auch Planungsverfahren des Blitzschutzes gibt es ?
Blitzkugelverfahren
Maschenverfahren
Schutzwinkelverfahren
wann gelten dachaufbauten aus elektrisch NICHT leitenden Material als ausreichend geschützt ?
wenn sie nicht mehr als h= 0,5 m aus der maschenebene herausragen
ist das Maß größer als 0,5 m si ist der Aufbau mit einer Fangeinrichtung zu versehen.
mit einem Draht von 8mm bis maximal freie länge von 0,5m
wann müssen Dachaufbauten aus Metall nicht an den Fangeinrichtungen angeschlossen werden ?
Nur wenn alle der 3 nachfolgenden Vorraussetzungen erfüllt werden !!
—> Dachaufbauten dürfen höchstens 0,3 m über das Dachnivau herausragen
—> Dachaufbauten dürfen höchstens eine geschlossene fläche von 1 m² haben ( z.B dachfenster )
—> Dachaufbauten dürfen höchstens 2 m lang sein
wie sichert man einen Schornstein gegen Blitze
Für Schornsteine sind Fangstangen so zu instalieren, dass sich der gesamte Kamin im Schutzbereich befindet. Bei der Dimensonierung der Stange wird der Schutzwinkelverfahren angewandet
Was versteht man unter der Ableitung beim Blitzschutz ?
ist die elektrische leitende Verbindung zwischen Fangeinrichtung und der Erdungsanlage. Um Schäden bei der Ableitung zu verringern sind de Ableitungen so anzubringen, dass vom Einschlagpunkt zur Erde
—> mehrere parallele Strompfade bestehen
—> die Länge der Stromwege so kurz wie möglich gehalten werden
—> die Verbindungen zu leitenden Teilen der baulichen Anlage überall dort hergestellt werden, wo es notwendig ist
was sind die Messtellen Der Blitzschutzanlage ?
sie sind erforderlich um
—> Verbindungen der Ableitungen über die Fangeinrichtung zur nächsten Ableitung überprüfen zu können
—> Verbindungen der Anschlussfahnen untereinander über die Erdungsanlage überprüfen zu können
—> Erdungusbreitungswiderstände bei Einzelerdern überprüfen zu können
wie müssen Verzinkte Einführungsstangen versehen werden ?
Verzinkte Erdeinführungsstangen müssen einen Durchmesser von 16mm haben, und 30cm über und unterhalb der Erde + zusätzlichen Korrossionschutz angebracht werden .
bei Kupfer benötigt man keinen zusätzlichen Schutz
Alumnium ist im Erdreich nicht Zulässig !!
Last changed2 years ago