Nennen sie alle geeigneten Werkstoffe für die Trinkwasserinstallation
-verzinkter Stahl
-Kupfer
-nicht rostender Stahl (Edelstahl)
-Kunstoffe (z.B. Polyvinylchlorid, Polyethylen)
-Mehrschichtige Metallverbundwerkstoffe
Nennen sie alle Leitungsbezeichnungen der Trinkwasserinstallation
1. Anschlussleitung
-Versorgungsleitung
2. Verbauchsleitung
-Sammelzuleitung
-Steigeleitung
-Stockwerksleitung
-Einzelzuleitung
-Zirkulationsleitung
Nennen sie die drei Leitungssysteme der Trinkwasserinstallation
Einzelzuleitung:
jede Entnahmestelle separat angeschlossen
Hygiene Risiko durch Stagnation
Reihenleitung/Reihensystem:
alle Anschlüsse mit Doppelanschluss versehen
Rohr wird von einer Entnahmestelle zur nächsten geführt
3. Der am häufigsten genutze Verbrauche sitzt am Ende (zur verhinderung von Stagnatio)
->Dusche->WT->WC
Ringleitung/Ringsystem:
Wie bei Reihenleitung Doppelanschluss
Bei letztet Entnahmestelle wird die Leitung zum Anfang zurückgeführt
Somit stömt Wasser durch alle Verbaucher, egal welche Entnahmestelle genutzt wird
beste möglichkeit um Stagnation zu verhindern
—-->|Verteiler| -> Dusche -> WT -> WC
|Verteiler| <———————————
Nenne den Aufbau des Hauswasseranschlusses
Versorgungsleitung->Gebäudeeinführung->HAE->Wasserzähler(+Anschlussbügel)->KFR+Prüfeinrichtung
->Filter->Druckminderer->Absperrung
Nenne die Sicherungseinrichtungen gegen Rückfließen
Freier Auslauf -> keine Kontaktstelle
Rückflussverhinderer -> Wasser kann nur in eine Richtung
Rohrtrenner -> trennt Rohre bei Rückfluss durch erkannten Druckverlust
Rohrunterbrecher -> atmosphärische Belüftung verhindert entstehung von Unterdruck
Rohrbelüfter
Nenne Gründe welche die Trinkwassergüte gefährden und wie sie heutezutage Gesichert sind
Rückfließen
Unzulässige Verbindungen mit anderen Anlagen
äußere Einflüsse (Temperatur)
Stagnation des Wassers
Gesichert durch Einzelsicherungen in Amarturen zum schutz gegen rücksaugen
Nennen sie die Allgemeinen Anforderungen an Trinkwasser
Trinkwasser muss frei von Krankheitserregern sein, geruchslos, frisch und rein sein.
PH-Wert des TW soll zwischen 6,5 und 9,5 liegen
Nenen sie alle Härtebereiche des Wassers
0-7 = weiches Wasser
8-13 = mittelweiches Wasser
14-21= hartes Wasser
Nennen sie alle Einbauarten von Armaturen
Wandarmatur -> Aufputz
Unterputzarmatur
Standarmatur -> Beckenran von WT
Nennen sie alle Arten von Mischarmaturen
Zweigriff-Armatur = Warm + Kaltwasserabsperrung von Hand Regulieren
Eingriff-Armatur = Volumenstrom sowie kalt + warm alles über einen Hebel
Thermostat-Armatur = Ausdehnungskörper reguliert voreingestellte Temperatur
selbstschließende Armaturen = Laufzeit wird durch Auffüllzeit von Gegendruckammer bestimmt
berührungslos gesteuerte Armaturen= mit “Thermostat-Armatur” ausgestattet. Löst nur aus wenn Lichtsensor/Bewegungsensor ausgelöst wird.
Nennen sie alle Arten der Warmwasser Bereitung
Einzelversorgung (Untertisch-Gerät)
Gruppenversorgung (Durchlauferhitzer, mehrere Entnahmen
Zentrale Versorgung (TW-Speicher, mehrere Wohnungen)
Nenne die Systeme der Trinkwassererwärmung
Durchfluss-Wassererwärmer
während Zapfen erwärmt
geringes Durchflussvolumen
geringe Spitzenlast
Speicher-Wassererwärmer
Trinkwasser wird vor Entnahme erwärmt
Längere Aufheizzeiten
in der Lage hohe Spitzenlast abzufangen
Speicherladesysteme
Trinkwasser wird außerhalb vom Speicher durch Plattenwärmeübertagung aufgeheizt und von oben in Speicher geleitet.
Geben sie den Kaltwasserspeicheranschluss in Reihenfolge der verbauten Teile an
Absperrventil
Druckminderer
Rückflussverhinderer
MAG für TW (4bar)
Manometer
Sicherheitsventil
Entleerung
Nennen sie drei wichtige Normen/Technische Regelwerke, die in der Trinkwasserinstallation zu beachten sind.
EN 1717 = Trinkwasserschutz
DIN EN 806 Anlagenbemessung/Begrifflichkeiten
Trinkwasserverordnung
Last changed2 years ago