Nennen sie die Werkstoffe der Abwassertechnik
SML
PVC-Rohr
PP-Rohr
Glasrohr
Nennen sie die Entwässerungssysteme
Mischsystem:
Regen- und Schmutzwasser werden außrhalb des Gebäudes zusammengeführt
Trennsystem:
Regen- und Schmutzwasser werden in zwei getrennte Kanäle geleitet
Nennen sie die Leitungsbezeichnungen der Abwassertechnik
Schmutzwasserkanal
Grundleitung
Fallleitung
Revisionsöffnung
Sammel-Anschlussleitung
Einzel-Anschlussleitung
Regenwasserfallleitung
Bodenablauf
Lüftungsleitung
Nennen sie die Aufgaben von Be-und Entlüftung
Verhindern von Unterdruck
Abführen der Kanalgase
Nennen sie alle Lüftungssysteme
Hauptlüftung
Direkte Nebenlüftung
neben Fallleitung weiter Lüftunsgleitung
ist in jedem Stockwerk mit Fallleitung verbunden
Indirekte Nebenlüftung
Lange Sammelanschlussleitung + gleichzeitige Benutzung = Vollfüllung
maximal einmal mit Falleitung verbunden kann auch über Dach geführt werden.
Umlüftung
gleiches Prinzip wie Indirekte Nebenlüftung
wird aber an Falleitung im gleichen Geschoss angebunden!
Belüftungsventil
Material und Kosten Ersparniss
auch für Längere Sammelanschlussleitung
Nennen sie die Grundlagen über Rückstau
Rückstauebene wird festgelegt von der zuständigen Behörde
Entwässerungseinrichtungen unterhalb müssen gegen Rückstau geschützt sein
Mögliche Schutzeinrichtungen sind:
Rückstauverschluss -> darf nur eingebaut werden wenn auf Abfluss verzichtet werden kann
Rückstauklappe(mechanisch/elektronisch)
Nennen sie die Grundlagen über Hebeanlagen
wird gebraucht wenn Schwerkraftentwässerung nicht möglich ist, oder auf die Ablaufstelle nicht verzichtet werden kann.
Fikalienhebeanlage
Kleinsthebeanlage
Nenne sie die Grundlage des Brandschutzes
-> Bei wand und Deckendurchführung von Leitungen in Wohngebäuden folgendes zu beachten:
Vorbeugender Brandschutz
Innerhalb der geforderten Feuerwiederstandsdauer darf kein Feuer und Rauch in andere Räume oder Abschnitte gelangen
Alle Baustoffe min. B2 = normal entflammbar
Baustoffe sind z.B. Aufschäumender Bausschaum oder Brandmanschetten
Nenne sie die Installationsmaßnahmen für Schallschutz
-> günstige Rohrführung
-> Auswahl richtiger DN
-> Einsatz von Schalldämpfenden Rohrleitungen
-> Schallentkopplung durch:
Rohrschellen
Dämmmaterial
Dämmeinlagen an Wandanschluss
Nennen sie punkte die ausschlagebend sind zur wahl der DN bei Sammelanschlussleitungen
Länge der Leitung
Anzahl der Umlenkungen
Anzahl der Entwässerungsnotwendigen Gegenstände