Nennen sie die Verschieden Arten der Rohrleitungsinstallation für Heizkörper
Einrohrsystem
Heizkörper werden wie in der Ringleitung nacheinander mit einer Leitung Monitiert
Vor- und Rücklauf sind eine Leitung
Nachteil: Vorlauftemparatur des HK wird von seinem Vorgänger beeinflusst + schlecht Optimierbar
Heizkörper werden größer im Verlaufe des Systems um kälter werdenen Vorlauftemperaturen entgegen zu wirken
Vorteil einfachere Montage/Planung, sowie geringere Platzaufwand und Materialkosten
Zweirohrsystem
Keine gegenseitige Beeinflussung der HK
nahezu gleiche VLT
Tichelmannsystem = Kürzester Vorlauf hat längsten Rücklauf (Kein Hydraulischer Abgleich mehr von nöten)
Nennen sie alle Heizkörperarten und deren Merkmale
Radiatoren
Wärmeübertagung durch Strahlung
Bennenung [Gliederzahl - Bauhöhe - Bautiefe] 16 -580-160
Gussradiator, Stahlradiator, Röhrenradiator und Handtuchradiator
Konvektoren
Wärmeübertagung ausschließlich durch Konvektion (Luftumwelzung)
können im Schacht montiert werden (Fußbodenkonvektor)
->Luft kann so besser zirkulieren (Kaminwirkung) -> Wärmeleistung steigt
Plattenheizkörper
Wärmeübertragung Kovektion
-> Die Platten des HK werden so angebracht das sie einen “Konvektorschacht” bilden
Kennzeichnung: [Typ-Bauhöhe x Baulänge] 21-600x2000
-> die 21 steht dabei für: 2 = Anzahl Platten, 1 = Anzahl Konvektorbleche
Flächenheizung
Fußbodenheizung, (Wandheizung, Deckenheizung)
->Wasserverlegung: Rohre sind teilweise/vollständig vom Estrich umschlossen
->Trockenverlegung: Rohre liegen in Dämmschicht unterhalb des Estrichs
Verlegearten: Spiralförmig = gleichmäßige Temperaturverteilung
Mäanderförmig = geeignet in Randzonen (enge Verlegung möglich)
jeder Heizkreis darf max. 150m sein
VLT zwischen 35 und 50 Grad Celsius
maximale Oberflächentemperatur: Wohnräume 29 Grad, Badezimmer 33 Grad, Randzonen 25 Grad
Nennen sie alle Arten von Heizungsystemen
Zentrales Heizungssystem
Wärme wird an einem Zentralen Ort produziert und auch gespeichert
benötigt Transportwege zu verschiedenen Wärmebedarfstellen
Dezentrales Heizungssystem
Wärme wird nur da und dann produziert wo und wenn sie gebraucht wird !
Offene Heizung
System arbeitet mit einem Offenen AG als höchsten Punkt der Anlage
Das Wasser im AG hat direkten Kontakt mit Umgebungsluft (deswegen Offene Heizung)
Durch direkten Kontakt verdunstet Wasser -> muss nachgefüllt werden und ist korrosions anfällig
AG brauch zwei Leitungen die direkt mit Wärmeerzeuger verbunden sind + Verbindungsleitung zwischen beiden zum Zirkulieren
Geschlossene Heizung
Heizungssystem so wie es heute Standardmäßig gebaut wird! -> MAG geschlossen
Nenne alle Komponenten eine Heizungsanlage
Wärmeerzeuger
MAG
Rücklaufverschraubung
SV
Pumpe
VL
RL
Hezkörper
Lüfter
Entleerung
Thermostatventil
Erkläre den Begriff Hydraulischer Abgleich
Heizungsoptimierung
-> alle Räume sollen gleich Warm werden und Fließgeräusche im HK können verhindert werden
Wärmeverteilung and die angeforderteten Gegebenheiten des Raumes anpassen
-> wird über Volumenstrom mit Voreinstellbaren TH-Ventilen geregelt
für die Voreinstellung spielt die Außenwandfläche, sowie Heizkörper und der Wärmebedarf des raumes eine Rolle
Beschreiben sie den Begriff Heizkurve und deren Einstellmöglichkeiten
Stellt höhe der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur da
Wahl der Heizkurve richtet sich nach Wärmedämmung und Art der Heizung
Einstellung:
Gute Gegebenheiten = flache Heizkennlinie
mittlere Gegebenheiten = mittlere Heizkennlinie
schlechte Gegebenheiten = Steile Heizkennlinie
Anpassung der Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Temperatur im Raum:
Temperatur generell zu niedrig = parallel nach oben verschieben
T. an kalten Tagen zu niedrig = Neigung der Kennlinie erhöhen
T. an milden Tagen zu niedrig = Höhere Heizkurve wählen + Neigung Senken
T. nur an milden Tagen zu hoch = Heizkurve parallel nach unten verschieben + Neigung erhöhen
Last changed2 years ago