Nennen sie die Bauteile vom Gas-Hausanschluss in der richtigen Reihenfolge und erklären sie die wichtigsten davon
Versorgungsleitung-> GS(außerhalb)-> Ausziehsicherung-> Hauseinführung-> Isolierstück-> HAE-> GS(innerhalb)-> Druckregler -> Gaszähler
Isolierstück
dient der Unterbrechung der elektrischen Leitfähigkeit einer Rohrleitung
mindert die Gefahr einer elektrochemischen Korrosion
Gas-Druckregelgerät
Versorgunsnetzdruck 100hpa bis 0,1 MPa-> muss auf 18-23hpa reduziert werden
Gasströmungswächter
dient bei Leckage zur Verhinderung von vermehrten Gasaustritt
Ausziehsicherung
ist bei Anschlussleitungen im Erdreich notwendig
bei eventuellen beschädigungen der Leitung von außerhalb(z.B. durch Bagerarbeiten) ist mit Sollbruchstelle versehen damit Leitung nicht innerhalb abreißt
Bennene alle Gasleitungen und bis wohin sie gehen.
Versorgungsleitung
Hausanschluss
Verteilungsleitung-> nach Hausanschluss bis zu Gaszählern
Steigeleitung
Verbauchsleitung- nach Steige/Verteilungsleitung bis zur Abzweigleitung
Abzweigeleitung-> Nach Verbrauchsleitung bis zu Geräteanschlussleitung
Geräteanschlussleitung-> nach Absperrung vor Gerät bis in das Gerät
Nennen sie aktive und passive Schutzmaßnahmen für Gasleitungen
aktive Maßnahmen
GS vor jedem Gaszähler montieren, sowie einen weiteren vor dem Gashausanschluss
passive Maßnahmen
Anordnung der Gasanlagen in nicht allgemein zugänglichen Räumen
Vermeiden von Leitungsenden
Verwendung von Sicherheitsverschlüssen bei lösbaren Verbindungen
Flans und Schraubverbindungen in allgemein zugänglichen Räumen vermeiden oder entsprechen sichern
Nennen sie die drei Gasleitungsprüfungen und ihre Merkmale
Belastungsprüfung
wird als erstes nach Instandsetzung oder neuer montage einer Gasleitung durchgeführt
Prüfdruck von 1bar
mit Luft oder Gas
Laufzeit 10 min.
erstreckt sich allein auf Leitungsanlage
Dichtheitsprüfung
nach Belastungsprüfung durchzuführen
erstreckt sich auf Leitungsanlage einschließlich Armaturen
Der Prüfdruck muss 150mbar betragen darf nicht fallen
je nach Leitungsvolumen
-> Volumen Anpassungszeit Prüfdauer
<100L 10 min 10 min
>100L <200L 30 min 20 min
>200L 60 min 30 min
ist für neue Leitungen, sowie für überarbeitete Leitungen vorgeschrieben
Gebrauchsfähigkeitsprüfung
dient der Überprüfungen von bestehenden Leitungen
unbeschränkt Gebrauchsfähigkeit = Leckvolumen <1L/h
vermindert Gebrauchsfähig = Leckvolumen zwischen 1-5L/h
-> muss innerhalb von 4 Wochen behoben werden
Keine Gebrauchsfähigkeit = Leckvolumen ist mehr als 5L/h
-> Leitungs muss sofort außer Betrieb genommen werden.
Nennen sie die beiden Schutzziele für den sicheren Betrieb bei Raumluftabhängigen Anlagen
Schutzziel
Für 1 Kw Leistung des Gerätes 1m3 Luft
Sichert Verbrennungsluftversorgung im Betriebszustand
1,6m3/h Verbrennungsluft aus dem freuen pro 1kw Nennleistung
Nennen sie alle Gasgerätearten und deren Merkmale
Gasgeräte Art A
ohne Abgasanlage aufgestellt z.B. Gasherd
eventuell Gebläse
Gasgeräte Art B (Raumluftanhängig)
an Abgasanlage angeschlossen
offene Verbrennungskammer gegenüber Aufstellraum
eventuell Gebläse/Stömungssucher
Gasgeräte Art C (Raumluftunabhängig)
Geschlossene Verbrennungskammer
mit Gebläse hinter Wärmetauscher oder vor dem Brenner ausgestattet
weitere unterteilung je nach dem wie Außenluft angesaugt wird
Nennen sie alle Sicherungsmaßnahmen eines Gasgerätes
-Sicherheitstemperaturbegrenzer
-Wassermangelsicherung
-Abgasüberwachung
-Membranausdehnungsgefäß
-SV
-Überwachungselektrode
Beschreiben sie die Funktion eines Gasströmungswächters
-Der GS besitzt eine Feder mit einem Ventilteller, welcher natürlich engegengsetzt der flussrichtung geöffnet ist. Solange der Druck durch das Gas vor und hinter dem GS gleich ist kann die Feder den fließdruck Standhalten und bleibt geöffnet.
Fällt jedoch jetzt der Druck hinter dem GS kann die Feder dem Fließdruck nicht mehr standhalten und schließt den GS.
Im Ventilteller ist eine kleine Überströmöffnung welche dafür sorgt das nach behebung der Ursache für den Druckverlust sich der Druck hinter dem GS stück für Stück wieder aufbauen kann und somit wieder öffnet.
Nennen sie alle Bauteile einer Gasanlage
Abgassensoren
Wärmetauscher
Sekundärwärmetauscher (bei Warmwasser )
MAG
NTC WW Auslauf
Aqua Sensor
Überwachungselektrode
Wasserdrucksensor
Umwälzpumpe
NTC-Vorlauf
Strömungssicherung
NTC Rücklauf
Gasamartur
Dreiwegeventil
Zündelektrode
E-Box
Überstromventil
Nennen sie alle Merkmale einer Abgasanlage sowie im Gerät für Brennwert
Kondensationsablauf
Großflächiger Wärmetauscher
Gebläse für Abgasführung
Leicht saures Kondensat deshalb besondere Abgasleitungen oder Kondesat beständige Schornsteine (Kunststoff / Edelstahl)