Was ist bei der Gesunden und sicheren Arbeitswelt von bedeutung?
• Bindungswirkung von Regelwerken
• Verkehrs-, Flucht- und Rettungswege
• Pausenräume und -bereiche, Sanitär- und Bereitschaftsräume
• Bürokonzepte, Flächen und Raumgröße
• Klima
• Blendung/Blendschutz und Beleuchtung
• Lärm/Akustik
• Barrierefreiheit
• Gefährdungsbeurteilung
• New Work – Hybrides Arbeiten
Wie ist die Bindungswirkung von Regelungen?
Definition Fluchtwege und Gänge?
„Fluchtwege sind Verkehrswege, ... die der selbstständigen Flucht aus einem möglichen Gefahrenbereich und in derRegel zugleich der Rettung von Personen dienen.
Hauptfluchtweg —> erster Fluchtweg
Nebenfluchtweg —> zweiter fluchtweg
Notausgang —> führ direkt ins freie oder sicheren Bereich
Gänge zu den Arbeitsplätzen sind Verkehrswege, die dem ungehinderten Zutritt zu den persönlich zugewiesenenArbeitsplätzen dienen.
Mindestbreite verkehrsweg und Fluchtwege?
Verkehrsweg für eine Person 0,6 m
Fluchtweg mindestens 0,9 m
Mindesthöhe und Breite des hauptfluchtweges?
Lichte Raumhöhe des fluchtweges: 2,10 m und darf 2 m lichtemaß nicht unterschreiten
Mindestbreite: Ergibt sich nach höchstmöglicher Anzahl an Personen die den gang zur flucht benötigen
Wo müssen die Sanitärräume sein?
Die Toilettenräume müssen sich in der Nähe der Arbeitsplätze, der Pausen-, Bereitschafts-, Wasch- oder Umkleideräume befinden. DieWegelänge zu Toilettenräumen sollte nicht länger als 50 m sein und darf 100 m nicht überschreiten. Die Toilettenräume müssen sich imgleichen Gebäude befinden und dürfen nicht weiter als eine Etage von ständigen Arbeitsplätzen entfernt sein. Der Weg von ständigenArbeitsplätzen in Gebäuden zu Toiletten soll nicht durchs Freie führen.
Verkehrsweg definition?
„Verkehrswege sind für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr (personengesteuert oder automatisiert) oder fürdie Kombination aus beiden bestimmte Bereiche in Gebäuden oder im Freien auf dem Gelände eines Betriebesoder auf Baustellen. Dazu gehören insbesondere Flure, Gänge einschließlich Laufstege und Fahrsteige
Definition fluchtwege?
Fluchtwege sind Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die der selbstständigenFlucht aus einem möglichen Gefahrenbereich und in der Regel zugleich der Rettung von Personen dienen. DerFluchtweg beginnt an allen Orten in der Arbeitsstätte, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zuganghaben oder sich bei der Nutzung von Neben-, Sanitär-, Kantinen-, Pausen- und Bereitschaftsräumen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften aufhalten.
Fluchtwegelänge definition?
Die Länge des Hauptfluchtweges ist die kürzeste Wegstrecke bis zu einem Notausgang
Mindestbreite der Fluchtwege definition?
Die lichte Mindestbreite der Hauptfluchtwege bemisst sich nach derhöchstmöglichen Anzahl der Personen, die im Gefahrenfall denHauptfluchtweg benutzen müssen....“
Bis 5 Pers. 0,9m
20 Pers. 1m
Rollstuhl 1,5m
Gänge zu den Arbeitsplätzen definition?
Verkehrswege, die dem ungehinderten Zutritt zu den persönlichzugewiesenen Arbeitsplätzen dienen“
mind. 0,6m
Gänge zu Instandhaltung definition?
Verkehrswege, die dem ungehinderten Zutritt zur Nutzung vonBetriebseinrichtungen (z. B. Heizungen, Fenster, Elektroversorgung)dienen“
mind 0,6 m
Länge der Fluchtwege?
Anforderung Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen?
„Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen sowie Notausstiege müssen sich leicht und ohne besondere Hilfsmittelöffnen lassen, solange Personen auf die Nutzung der Fluchtwege angewiesen sind
Pausenräumr und Bereiche definition?
„Pausenräume sind allseitsumschlossene Räume, dieder Erholung oder demAufenthalt derBeschäftigten während derPause oder beiArbeitsunterbrechungdienen.“
Pausenbereiche definition?
Abgetrennte Bereiche. nicht voll umschlossen
Bereitschaftsräume definition?
Während der Arbeit nutzbare Räume. Bsp Baucontainer auf baustelle
Einrichtungen fürschwangere Frauenund stillende Mütter definition?
Einrichtungen für schwangere Frauen und stillenden Mütterndie Gelegenheit, sich während der Pausen oder der Arbeitszeitzu setzen, hinzulegen und auszuruhen.
bauliche Anforderungen an Erste - hilfe - Räume?
Räume sollen im EG liegen und müssen mit Krankentrage leicht erreichbar sein
-Gefährdungen durch Lärm, Vibrationen, Stäube, Gase, Dämpfe müssen soweit wie möglich ausgeschlossen sein.
-In der Nähe einer Toilette
-Größe: Räume mind. 20 qm Grundfläche, Container mind. 12,5 qm (Raumhöhen: ASR A1.2)
-Stufen sollten vermieden werden, Höhenunterschiede mit einer Rampe ausgleichen, Fluchtwege gemäß ASR A2.3
-Fußböden und Wände müssen leicht zu reinigen bzw. zu desinfizieren sein (siehe ASR A1.5)
-Es muss ausreichend beleuchtet (siehe ASR A3.4) und belüftet (siehe ASR A3.6) sein
-Raumtemperatur gemäß ASR A3.5
-Mind. ein Waschbecken mit fließend Kalt- und Warmwasser inkl. Kommunikationsmittel (z.B. Telefon
Was für Bürokonzepte gibt es ?
Was besagt der Brandschutz §15?
An ihn muss sich immer gehalten werden. Er regelt allgemeine Sicherheiten im notfall wenn es Brennt und Mindert Unfälle
Gefangener Raum definitition?
Gefangener Raum ist ein Raum, der keinendirekten Zugang zu einem Flur hat undausschließlich durch einen anderen Raumzugänglich ist.
Was besagt der Luftraum und das raumvolumen?
„(1) Arbeitsräume sind so einzurichten, dass der freie, durch das Volumen von Einbauten nichtverringerte Luftraum für jeden ständig anwesenden Beschäftigten mindestens:
• 12 m³ bei überwiegend sitzender Tätigkeit,
• 15 m³ bei überwiegend nichtsitzender Tätigkeit und
• 18 m³ bei schwerer körperlicher Arbeitbeträgt.
Für jede weitere Person mindestluftraum von 10m^3
Last changed2 years ago