1. Für welche Feuerstätten gelten die Heizraumanforderungen (Heizraumrichtlinien)?
Einen besonderen Aufstellraum wird benötigt für:
1.Gasfeuerstätten mit einer Gesamtnennleistung von > 100 KW
2.Elektrische Kompressionswärmepumpen mit Antriebsleistung > 50 KW
3.BHKW’s > 35 KW
1. Wie lange darf max. die Schlauchlänge als Gasanschluss sein. Welcher Schlauch ist bei einer Gasinstallation aus Kupferrohr zu verwenden. Worin unterscheiden sich die Ausführung M und K?
Die Schlauchlänge darf maximal 2m betragen.
Bei einer Gasinstallation ist ein Gasschlauch in der Ausführung M (mit metallenem Innenschlauch) zu verwenden.
Gasschläuche werden unterteilt in gasführende Innenschläuche aus Metall (Ausführung M) und mit Innenschläuchen aus Kunststoff (Ausführung K).
Für lösbare Verbindungen (Gassteckdose und Gasschlauch) ist eine Ausführung in M einzubauen.
Der Kunde stellt zum atmosphärischen Gasgerät einen Ablufttrockner. Was ist zu beachten?
Bei solchen Anlagen ist sicherzustellen, dass den Räumen/Nutzungseinheiten so viel Außenluft zuströmen kann, dass der Ventilator die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasführung des Gasgerätes nicht beeinflusst und ein gefahrloser Betrieb gesichert ist oder die Brenner und Gasgeräte während des Betriebes der Luft absaugende Einrichtungen (z.B. Dunstabzugshaube, Wäschetrockner, Entlüftungsanlage) nicht in Betrieb sein können.
4-PA (Pascal) Regel:
Bei einem gleichzeitigen Betrieb der absaugenden Anlage und des Gasgerätes darf der Unterdruck nicht mehr als 4 PA betragen. Zuständig für die Überprüfung der 4-Pa Regel ist der BSM.
Welche Gasgeräte dürfen in Garagen aufgestellt werden? Was ist zu beachten?
· Nur Raumluftunabhängige Gasgeräte Typ C (Oberflächentemperatur < 300°C)
· Sicherung mit einem Bügel vor mechanischer Beschädigung
· Ablegen von Gegenständen muss verhindert werden (bei 85°C)
· Brennbare Stoffe dürfen durch das Gasgerät über 85°C erhitzt werden
Ein Wok-Brenner mit 13 KW wir installiert. Was ist bezüglich des Aufstellraumes zu beachten?
Bis Max. 18KW muss der Rauminhalt 2m³/KW sein, es muss mindestens ein Fenster oder eine Tür ins freie vorhanden sein und eine Dunstabzugshaube mit Mindestvolumenstrom von 15m³/h je KW Geräteleistung.
Kochstellenbrenner, die nicht mit einer Flammenüberwachung ausgerüstet sind, dürfen nur in Räumen betrieben werden, wenn ständig mit einer Lüftungsanlage (100m³/h Außenluft) gelüftet wird.
Was sind ALD’s?
ALD’s sind Außenwand Durchlasselemente. Sie dienen zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumens
Welche Anforderungen werden beim Aufstellen eines Gasherdes (Gasgerät der Art A) an den Aufstellraum gestellt?
· Bis max. 11KW muss der Rauminhalt größer 15m³ sein, es muss mindestens ein Fenster oder eine Tür ins freie vorhanden sein.
· Bis max. 18KW muss der Rauminhalt größer 2m³/KW sein, es muss mindestens ein Fenster oder eine Tür ins freie vorhanden sein und eine Dunstabzugshaube mit Mindestvolumenstrom von 15m³/h je KW Geräteleistung.
Ein Gasherd ausländischer Herkunft ohne Zündsicherung soll installiert werden. Was ist zu beachten?
Gasgeräte ohne CE Kennzeichnung und ohne Zulassung für Deutschland dürfen nicht installiert werden.
Für Gasherde mit Zulassung für Deutschland gilt:
Kochstellenbrenner, die nicht mit einer Flammenüberwachung ausgerüstet sind dürfen nur in Räumen betrieben werden, wenn ständig mit einer Lüftungsanlage (100m³/h Außenluft) gelüftet wird.
. Welche Gasgeräte müssen Schutzziel 1 erfüllen?
Gültig für das Aufstellen von Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung
Ziel des Schutzziel 1:
Abgase, die beim Anfahren des Gasgerätes in den Aufstellraum gelangen (wegen des kalten Kamins) zu verdünnen.
Mindesten 1m³ Raumvolumen pro KW Nennleistung
Unmittelbar benachbarte Räume können angerechnet werden, wenn der Rauminhalt des Aufstellraumes und des Nachbarraumes 1m³/KW betragen
Und
in der Verbindungswand (ungünstig da diese Öffnung zugestellt werden kann) oder Verbindungstür (min. 1,8m über OKFFB (s. TRGI S.136)) und unten jeweils eine Öffnung von min. 150cm² besteht.
Welche Gasgeräte müssen Schutzziel 2 erfüllen?
Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art B (raumluftabhängige Betriebsweise)
Als Gitter zur Verbrennungsluftzuführung im Aufstellraum verwendet der Kunde ein engmaschiges Drahtgitter. Ist dies zulässig?
Ein Engmaschiges Drahtgitter ist nicht zulässig,weil der freie Querschnitt nicht nucht das Gitter verändert werden darf.