In welchem Druckbereich gilt die TRGI?
Die TRGI gibt bis zu einem Betriebtsdruck von 1 Bar
Beispiel Gasgerätetyp A?
Gasherd
Wokbrenner
Laborbrenner
Gasgerät ohne Abgasanlage
Für was steht die Kennzeichnung II2ELL3B/P,B11BS auf einem Typenschild?
Gasgerät der Katigorie 2
2 Gasfamilie (Erdgas E/LL)
3 Gasfamilie (Butan/Propan)
B11 =Raumluftabhänig mit Strömungssicherung,Ohne Gebläse
BS=Blocked safety (AÜE)
Beispiel Gasgeräte Typ B
Raumluftabhänig
Durchlaufwasserheizer
Atmosphärischer Gaskessel
Beispiel Gasgerätetyp C
Raumluftunabhänig
Brennwertgerät
Anschlussdruck Erdgas
18-25mbar
Anschlussdruck Flüssiggas
47,5-57,5mbar
Welche Gasdrücke gibt es?
Ruhedruck
Fließdruck
Versorgungsdruck
Anschlussdruck
Partner der TRGI
Netzbetreiber (NB)
Vertragsinstalationsunternehmen (VIU)
Bezirksschornsteinfegermeister (BSM)
Messtellenbetreiber (MSB)
Welche Geräte sind nach BImschV von der Abgasmessung ausgenommen?
Biogasgeräte
Brennwertgeräte bis 28 KW (Nur WW)
Gasgeräte bis 11 KW (Raumheizer)
Maximaler Abgasverlust
4-25 KW
25-50KW
>50 kW
11%
10%
9%
Welche Ursachen kann zu hoher CO-Gehalt haben?
Luftmangel
Abgasrückstau
Schlechte Durchmischung von von Brennstoff und Luft
Was bedeutet die kennzeichnung X auf dem Typenschild?
Alle unter Überdruck stehenden Abgasleitungen sind Verbrennungsluftumspühlt oder sind überdruckdicht
In welchem bereich spricht man von Niederdruck,Mitteldruck und Hochdruck?
Niederdruck:bis 100mbar/hpa
Mitteldruck:100 mbar/hpa-1bar
Hochdruck:über 1bar
Unterschied Hellstrahler und Dunkelstrahler
Hellstrahler:> 500°C mit sichtbarem Flächenbrenner
Dunkelstrahler:200-400°C Brenner brennt im Strahlungsrohr
Wie funktioniert ein TAE?
Die TAE schließt die Gaszufuhr zum gerät bei einer Temperatur von >95°C (+5K)
Zündtemperatur Erdgas
640°C
Brennwert HS
Der Brennwert ist die Wärmemenge,welche bei einer Vollständigen verbrennung von einer Mengeneinheit (kg oder m³) Brennstof entsteht,wenn das Verbrennungswasser im flüssigen zustand anfällt.(Kondensiert)
Heizwert Hi
Funktionsweise Ionisationsüberwachung?
Er wird gemessen durch den Elektrischen Strom aufgrund des Wasserstoffgehaltes in der Flamme (physikalisches prinzip )
ist über den Gasfeuerungsautomat in der Hauptplatine mit der Gasarmatur verbunden
bricht die Flamme ab, bricht auch der Ionisationsstrom ab und die Gasamatur schließt sich damit kein Gas in den Raum einströmen kann
Mann kann den Ionisationsstrom kurz vor dem Zünden und während des Brennvorgangs messen
Gasgeräte Kategorien
Kat 1
Eingasgerät ( nur für eine Gasart zugelassen)
Kat 2
Zugelassen für zwei Gasarten ( Erdgas E und LL )
Kat 3
Mehrgasgerät ( kann mit mehreren Gasarten betrieben werden ( Erdgas E/LL, Flüssiggas und Stadtgas
Was ist eine Strömungssicherung und deren Aufgabe ?
Eine Strömungssicherung ist einer sicherheitsteschnnische Einrichtung, welche die Schnittstelle zwischen Verbrennungsbereich und Abgasweg ist.
Die Strömungssicherung ist ein fester Bestandteil atmosphärischer Gasheizgeräte. Sie sitzt am Übergang zum Abgasrohr und verhindert, dass sich der Kaminzug zu stark auf die Verbrennung auswirkt. So lässt sie bei hohem Auftrieb Raumluft einströmen. Bei zu geringem Zug leitet die Sicherung Abgase in den Raum ein
Last changed2 years ago