1. Welche wirksame Schornsteinhöhe benötigen Gasgeräte mit Strömungssicherung?
Gasgeräte mit Strömungssicherung werden im Unterdruckbetrieb betrieben und benötigen daher eine wirksame Schornsteinhöhe von 4m.
1. Welche wirksame Schornsteinhöhe benötigen Gas-Brennwertgeräte?
Gas-Brennwertgeräte werden im Überdruckbetrieb betrieben und benötigen daher keine wirksame Schornsteinhöhe
1. In einem Schacht soll zusammen mit der Abgasleitung ein Elektrokabel verlegt werden. Ist dies zulässig?
Nein dies ist nicht zulässig. Der Schacht der Abgasleitung darf nicht anderweitig genutzt werden, also nur für die Abgasleitung
1. In einem 2-Familienhaus (<7m) soll ein Abgasschacht verlegt werden. Welche Qualität muss er aufweisen?
Bei diesem Gebäude handelt es sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 1 oder 2.
Der Schacht muss bis zur Dachhaut in L30 ausgeführt werden.
Der Schacht als Brandschutzfunktion kann entfallen, wenn die Abgasleitung durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit geführt wird.
In begehbaren Bereichen ist ggf. Berührungsschutz oder mechanischer Schutz erforderlich.
1. In einem 2-Familienhaus (>7m) soll ein Abgasschacht verlegt werden. Welche Qualität muss er aufweisen?
Bei diesem Gebäude handelt es sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 3-5.
Der Schacht muss bis zur Dachhaut in L90 ausgeführt werden.
1. Ein Installateur lässt den Schacht im Dachraum enden und führt lediglich die Abgasleitung zum Dach. Ist dies zulässig?
Nein, dies ist nicht zulässig. Der Schacht muss entsprechend der Gebäudeklasse in der jeweiligen Schachtqualität (F30 oder F90) bis zur Dachhaut ausgeführt werden.
1. Wieviel cm muss das Abgasrohr das Dachdurchführungsrohr überragen?
Das Abgasrohr muss das Dachdurchführungsrohr um 3-5 cm überragen.
1. UM welches Maß muss das Abgasrohr einer Therme mit Gebläse die Dachfläche überragen (Skizze)?
40cm über die Dachfläche gilt nur für Feuerstätten mit Nennleistung < 50 KW.
Über 50 KW oder Gasgeräte ohne Gebläse 0,40m über First oder 1m über Dachhaut.
1. Dürfen Gasgeräte an einer Schornsteinwange befestigt werden?
Die Befestigung von Gasgeräten oder Gas-Raumluftheizern an Abgasanlagen aus Mauersteinen ist nur vertretbar, wenn:
· Die Befestigung keine Rissbildung in der Wange der Abgasanlage hervorruft und
· Die Tiefe der Bohrlöcher max. 1/3 der Wangendicke beträgt.
1. Welchen Abstand muss das Verbindungsstück eines Brennwertgerätes (Abgastemperatur max. 85°C) von einer Holzvertäfelung min. Aufweisen?
Wanddurchführungen von Verbindungsstücken der Bauteile aus brennbaren Baustoffen:
1. Die Abgasleitung eines C9-Gasgerätes soll in einem bestehenden Schacht (Altanlage Ölkessel) verlegt werden. Was ist zu beachten?
Bei Gasgeräten Art C9 wird die Verbrennungsluft als eine die Abgasleitung umspülende Gegenströmung in einem bauseits vorhandenen Schacht, der nicht Bestandteil der Herstellerlieferung ist, dem Gasgerät zugeführt. Für diesen Fall muss die Einbauanleitung des Geräteherstellers jedoch auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitung im Schacht, z.B. erforderliche licht Weite des Schachtes, erforderliche Ringspalt, Stabilisierung der Leitung im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungssicherung) treffen.
Last changed2 years ago