1. Beschreiben Sie die Druckprüfung einer neu verlegten Gas-Innenleitung (bis 100mbar) nach TRGI 2018 (Umfang, Prüfmedium, Prüfdruck, Temperaturausgleich, Prüfdauer, Anforderungen an das Messgerät, Beurteilung)!
- Zuerst wird eine Belastungsprüfung durchgeführt:
a) Umfang: Die Leitungsanlage ohne Armaturen (mit Armaturen, wenn MOP > 1 Bar)
b) Prüfmedium: Inerte Gase (Luft, Stickstoff, Helium)
c) Prüfdruck: 0,1MPa (1Bar)
d) Temperaturausgleich: Nein
e) Prüfdauer: 10 Minuten
f) Anforderungen Messgerät: Messgenauigkeit 0,01Mpa (100mbar)
g) Beurteilung: Kein Druckabfall
- Danach folgt eine Dichtheitsprüfung:
a) Umfang: Leitungsanlage mit Armaturen, jedoch ohne Gasgerät und Zähler
c) Prüfdruck: 150hPa (150 mbar)
d) Temperaturausgleich: Bei Leitungsvolumen <100l = 10 min, ≥100l <200l = 30 min, ≥200l = 60min
e) Prüfdauer: Bei Leitungsvolumen <100l = 10 min, ≥100l <200l = 20 min, ≥200l = 30min
f) Anforderungen Messgerät: Messgenauigkeit 0,1hpa (0,1mbar)
- Zuletzt eine Schlussprüfung:
a) Umfang: Verbindungen an Gasgerät, Gaszähler
b) Prüfmedium: Brenngas in Leitung, Lecksuchgerät/Dichtigkeitsprüfmittel mit Zulassung
c) Prüfdruck: 17-24hpa / 47,5-57,5hpa (Anschlussdruck)
e) Prüfdauer: Sofort erkennbar
f) Anforderung an Messgerät: DVGW-Zulassung
Beurteilung: Kein Ausschlag aus Lecksuchgerät/Schaumbildung
1. Welche Dichtheitsprüfungen sind bei:
a) Inbetriebnahme einer neuerstellten Leitungsanlage durchzuführen?
b) Wiederinbetriebnahme einer Leitungsanlage, die über einen längeren Zeitraum nicht mehr betrieben worden ist (stillgelegte Leitungsanlage), durchzuführen?
c) Wiederinbetriebnahme einer Leitungsanlage, die z.B. für die Instandhaltung oder Änderung der Gasanlage vorübergehend außer Betrieb gesetzt wurde, durchzuführen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Arbeit die Leitungsanlage undicht geworden sein kann?
d) Wiederinbetriebnahme einer Leitungsanlage, die zur Wartung kurzzeitig im Betrieb unterbrochen wurde, durchzuführen?
a) Sichtprüfung, Belastungsprüfung, Dichtheitsprüfung, Schlussprüfung
b) Sichtprüfung, Dichtheitsprüfung
c) Für neuerstellte Leitung: Bei geringerem Umfang und 3 Formteilen = Schlussprüfung
Da Undichtigkeiten nicht ausgeschlossen werden können = Gebrauchsfähigkeitsprüfung
d) Schlussprüfung
1. Wie werden in Betrieb befindliche Gasleitungen nach dem Grad der Gebrauchsfähigkeit unterschieden? -Benennen Sie die Kriterien! -Was ist in den einzelnen Fällen zu beachten?
a) Uneingeschränkt Gebrauchsfähig (Leckmenge < 1l/h, Keine Maßnahme)
b) Vermindert Gebrauchsfähig (Leckmenge ≥ 1l/h, Leitungsanlage ist innerhalb 4 Wochen abzudichten)
c) Keine Gebrauchsfähigkeit (Leckmenge ≥ 5l/h, Leitungsanlage außer Betrieb nehmen, nach Instandsetzung Dichtheitsprüfung)
1. Wegen eines Zimmerbrandes wird über mehrere Stunden die HAE geschlossen. Was ist beim Wiederöffnen zu beachten?
- Sichtprüfung, Dichtheitsprüfung
1. Ein Gasgerätehahn wird gewechselt. Welche Prüfung ist vorzunehmen?
- Schlussprüfung, kann nicht ausgeschlossen werden das Leitungsabschnitte undicht geworden sind, ist eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchzuführen.
1. Eine Altanlage fällt durch die Gebrauchsfähigkeitsprüfung und wird abgedichtet. Welche Prüfung sollte durchgeführt werden?
- Sichtprüfung, Dichtheitsprüfung (kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung)
1. Wegen eines Kesseltauschs wird die Gasleitung abgeändert. Welche Prüfung sollte durchgeführt werden?
- Bei geringem Umfang und 3 Formteilen = Schlussprüfung
- Kann nicht ausgeschlossen werden das die Leitung undicht geworden ist = Gebrauchsfähigkeitsprüfung
1. Eine Wartung wird an einem Gasgerät durchgeführt. Welche Prüfung sollte durchgeführt werden?
- Schlussprüfung
Last changed2 years ago