Welches Regelwerk gilt für das Trinkwasser in Deutschland?
In Deutschland wird die Beschaffenheit des Trinkwassers durch die Trinkwasserverordnung2016 (zuletzt 2019 geändert) geregelt.
Welchen Härtegrad und PH-Wert sollte Trinkwasser haben?
Der Härtegrad bei Trinkwasser sollte zwischen 5° und 25° deutsche Härte bzw. zwischen 0,9 mmol/l und 4,5 mmol/l liegen. Der PH-Wert muss zwischen 6,5 und 9,5 liegen.
Wie sind die Norm-gerechten Bezeichnungen für Trinkwasserleitungen?
PW = potable water (Trinkwasserleitung)
PWC = potable water cold (Kaltwasserleitung)
PWH = potable water hot (Warmwasserleitung)
PWH-C = potable water hot-circulation (Warmwasserleitung Zirkulation)
NPW = Non Potable water
Wie hoch sind die Nitrat-Grenzwerte im Trinkwasser?
Die Nitrat-Belastung im Trinkwasser darf den Wert 0,1 mg/l am Wasserwerksausgang und 0,5 mg/l am Zapfhahn des Verbrauchers.
Welche Grenzwerte des Trinkwassers müssen bei Kupferrohr-Installation eingehalten werden?
Unter einem PH-Wert von 7,0 darf man Kupferrohr nicht mehr in der Trinkwasserinstallation verwenden. Bei einem PH-Wert von 7,0-7,4 darf der TOC-Wert (Total Organic Carbonat = gesamte organische Kohlenstoffe) nicht 1,5 mg/l überschreiten.
Wer darf Trinkwasserinstallationen errichten und wesentliche Veränderungen daran durchführen?
Nur Installationsunternehmen die in das Installateurs-Verzeichnis eines WVU (Wasserversorgungsunternehmen) eingetragen sind dürfen Trinkwasserinstallationen errichten und wesentliche Änderungen daran durchführen.
Welche Anforderungen oder Qualität muss Trinkwasser erfüllen und bis wohin?
Trinkwasser muss keimarm, frei von Krankheitserregern, appetitlich, farblos, kühl (<25°C), geruchslos und geschmacklich einwandfrei sein. Diese Eigenschaft muss das Trinkwasser bis zu letzten Zapfstelle beim Verbraucher einhalten.
Wer überwacht die Trinkwasserqualität?
Die Trinkwasserqualität wird vom Gesundheitsamt überprüft.
Wie lautet die spezifische Wärmekapazität von Wasser und wann hat es die höchste Dichte?
Die spezifische Wärmekapazität von Wasser liegt bei 1,163 und die höchste Dichte hat es bei 4°C.
Was gibt der PH-Wert an?
Der PH-Wert gibt an, ob eine Flüssigkeit sauer (PH-Wert 0), neutral (PH-Wert 7) oder alkalisch (PH-Wert 14) ist.
Welcher PH-Wert sollte in Schwimmbädern eingehalten werden?
Ein PH-Wert von 7,2 sollte in Schwimmbädern eingehalten werden. Bei PH-Wert < 6,8 werden Metallteile angegriffen, > 7,8 wird der Säureschutzmantel der Haut angegriffen
Wie lassen sich die Härtegrade von Trinkwasser einteilen und wo sind sie festgelegt?
Die Härtegrade lassen sich in weich = <1,5 mmol/l (<8,4°dh),
mittel 1,5-2,5 mmol/l (8,4°-14°dh)
hart >2,5mmol/l (>14°dh) einteilen. Diese werte sind im Waschmittelgesetz festgelegt.
Welche Grenzwerte im Trinkwasser dürfen bei der Installation der folgenden Werkstoffe nicht überschritten werden ?
a) Kupferrohr
b) Innenverzinntes Kupferrohr
c) Verzinktes Stahlrohr
d) Edelstahlrohr
e) Kunststoffrohr
a) Kupferrohr: Der PH-Wert darf nicht niedriger sein als 7. Ist der PH-Wert zwischen 7 und 7,4 darf zusätzlich der TOC-Wert nicht über 1,5 mg/l liegen. Die Basekapazität muss kleiner 1,0 mmol/l sein.
b) Innenverzinntes Kupferrohr: ist ohne Einschränkungen zugelassen.
c) Verzinktes Stahlrohr: Die Base-Kapazität darf nicht höher als 0,5 mmol/l sein, die Säurekapazität muss mindestens 1,0 mmol/l betragen. Der PH-Wert muss über 7,3 liegen. (Nicht bei WW Temperaturen >60°C verwenden da sonst Korrosionsgefahr steigt)
d) Edelstahlrohr: Darf nur bei einem Chloridgehalt kleiner als 150 mg/l installiert werden.
e) Kunststoffrohr ist ohne Einschränkungen zugelassen.
Welche Maßnahmen sind durchzuführen wenn eine Zapfstelle über längeren Zeitraum nicht betrieben wird ?
a) Länger als 3 Tage
b) Länger als 4 Wochen
c) Länger als 6 Monate
d) Dauerhafte Nichtnutzung
a) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen.
b) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen.
c) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen. Empfehlung: Wasserbeprobung durchführen, um sicherzustellen das das Trinkwasser bedenkenlos ist.
d) Abtrennen der Anschlussleitungen, Wiederinbetriebnahme nur durch Vertragsinstallationsunternehmen.
Wie stark darf der Temperaturabfall in einer Zirkulationsleitung sein?
Die Temperatur des Trinkwassers in einer Zirkulationsleitung darf maximal um 5k sinken.
Last changed2 years ago