1. Für ein Bauteil aus Beton C30/37 soll Zwang infolge Schwinden untersucht werden. Welcher Wert ist für die Zugfestigkeit fct,eff des Betons anzusetzen in N/mm2?
fct,eff = 3,0
Für eine Stahlbetonbodenplatte ohne Vertiefungen sollen die maximal auftretenden Zwangkräfte infolge abfließender Hydratationswärme abgeschätzt werden. Erläutern Sie, warum eine Bemessung für vollen, zentrischen Zwang in diesem Fall unwirtschaftlich ist und wie sich die maximalen Zwangkräfte geeigneter abschätzen lassen.
Die Verformungen der Bodenplatte werden nur durch die Reibung mit dem Baugrund behindert, so dass die Zwangskraft maximal der Reibungskraft entsprechen kann
Für ein Bauteil aus Beton C30/37 soll Zwang infolge Schwinden untersucht werden. Welcher Wert ist für die wirksame Zugfestigkeit fct,eff des Betons anzusetzen?
fct,eff = 3,0 N/mm2
—> Da Zwang infolge Schwinden nicht mit Sicherheit innerhalb der ersten 28 Tage auftritt und fctm = 2,9 N/mm2, muss hier mit der Mindestzugfestigkeit von fctm = 3,0 N/mm2 gerechnet werden.
Last changed2 years ago