Sind Flüssiggase schwerer oder leichter als Luft
schwerer
hinreichende Bedingungen für eine Explosion
ausreichend disperses Gemisch
Konzentration innerhalb der Explosionsgrenzen
Wie werden Explosionsgruppen festgelegt?
Anhand der Grenzspaltweite
Wodruch äußert sich eine größere Explosionsneigung
ausgeweitete Explosionsgrenze
höhere Verbrennungsgeschwindigkeit
höhere Flammentemperatur
geringere Sauerstoffgrenzkonzentration
kleinere Grenzspaltweite
kleinere Mindestzündenergie
etc.
Was wird unter ergänzendem Explosionsschutz verstanden?
Verfügbarkeit der sicherheitstechnischen Funktion durch Fehlervermeidung / -beherrschung sicherstellen.
Definition Sekundärer Explosionsschutz
Entzündung gefährlicher Atmosphäre verhindern
Definition Primärer Explosionsschutz
Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindern / einschränken
Definition Explosion
Berechnung eines Feuerballradius
Wie kann die Dichtheit von Apparaturen gewährleistet werden?
Wovon ist die Sauerstoffgrenzkonzentration abgängig?
Einsatzstoff
Inertgas
Temperatur ( sinkt mit steigender Temperatur)
Definition Inertisierung
Überführung eines explosionsfähigen Gemisches in ein nicht mehr entzündbares.
—> Herabsetzen der Sauerstoffkonzentration
—> Reaktionswärme wird entzogen
—> Blockieren des Reaktionsmechanismus
notwendige Bedingungen für eine Explosion
brennbarer Stoff in feiner Verteilung
Luft oder Sauerstoff
eine wirksame Zündquelle
Definition Partielle Inertisierung
Zugabe von Inertgas bis die Konzentration des Dreistoffgemisches außerhalb des Ex-Bereichs liegt
Definition Konstruktiver Explosionsschutz
Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken
Definition totale Inertisierung
Zumischen von Luft erlaubt, ohne dass der Ex-Bereich des Dreistoffgemisches erreicht werden kann (siehe MXC im D-Diagramm) (hoher Partialdruck des gas-/dampfförmigen Brennstoffs kann zum Überdruck in der Anlage zwingen)
Explosionsdruckstoßfeste Bauweise
Explosionsdruckstoßfeste Bauweise = dynamische Beanspruchung
kurzzeitiger, gerichteter Impuls
Anregung von Schwingungen
Amplitude kleiner als bei stat. Beanspruchungen
plastische Verformungen werden zugelassen
Wodurch erhöht sich die Explosionsneigung?
höhere O2-Konzentration
höhere Verarbeitungstemperatur
kleinere Partikeldurchmesser
Verringerung des Wasseranteils
höherer Vordruck
Turbulenz
Konzentration des BS nahe dem zündwilligsten Gemisch
Wie ist ein Spaltweitenmessgerät aufgebaut?
Abgrenzung der explosionsfähigen Atmosphäre
explosiosnfähige Atmosphäre
Explosiosnfähige Gemische unter nicht atmosphärischen Bedingungen
Chemische Explosionen
Physikalische Explosionen
Inkompatible Systeme
Auswirkungen von Explosionen
Druckspitzen
Zerstörung von Anlagenteilen, Trümmerflug
In Rohrleitung Gefahr von Detonationen
Flammenausbreitung
Ausdehnung auf ca. 10-faches Volumen der nicht entzündeten Ex-Atmosphäre —> lange Stichflammen
Freisetzng von Gefahrstoffen und ggf. deren Entzündung
—> Auslösung von Flächenbränden
Verletzungen
Welche Gase können als Inertisierungsmittel eingesetzt werden?
Wonach werden Zündquellen unterschieden?
Art
Intensität
Dauer
Explosionsdruckfeste Bauweise
Explosionsdruckfeste Bauweise = statische Beanspruchung
langanhaltender, gleichverteilter Druck
keine schwingende Beanspruchung
Beanspruchung entspricht dem Explosionsenddruck
hohe Materialstärke —> teuer
Sicherheitstechnische Kenngrößen für
Flüssigekiten / Gase
Stäube
Kurve Explosionsdruck(stoß)feste Bauweise
Welche Auswirkungen haben Explosionsschutzmaßnahmen auf das Risiko?
Definition explosionsfähiger Atmosphäre
Explosionsfähige Atmosphäre umfasst explosionsfähige Gemische, die unter atmosphärischen Bedingungen nach einer erfolgter Entzündug die Reaktion selbstständig fortpflanzen.
BLEVE
Was beschreibt das Kubische Gesetz
Permanentinertisierung
Brandschutzmaßnahme, bei der die Sauerstoffkonzentration in der Raumluft permanent so herabgesenkt wird, dass ein Feuer gar nicht erst entstehen kann
Werte zur Abgrenzung des Begriffs Detonation
Was gilt näherungsweise für den Maximalen Exoplosionsdruck?
Welche Flammensperren kennen Sie?
Bedingungen für eine explosionsfähige Atmosphäre
-20°C <= T <=+60° C
-0,8 bar <= p <=1,1 bar
Welche Maßnahmen zum Primären Explosionsschutz kennen Sie?
Lüftung
Inertisierung
Wie kann die Bildung von Ex-Atmosphäre verhindert werden?
Konstruktion
Dichtheitsprüfungen
Lüftungsmaßnahmen
Konzentrationsüberwachung
Beseitigung von Staubablagerungen
Welche Maßnahmen zum Explosionsschutz bei Stäuben gibt es?
Vermeiden brennbarer Stäube
Konzentrationsbegrenzung
Vermeiden von Zündquellen
Explosionsfeste Bauweise
Explosionsdruckentlastung
Explosionsunterdrückung
Prüfung von Stäuben
Grundprüfung
Brennprüfung
Explosionsprüfung
Einteilung entzündbarer Flüssigkeiten
Welche Möglichkeiten zur Vermeidung /Ableitung von elektrostatischer Ladung gibt es?
genügend hohe Luftfeuchtigkeit
Ableitfähige Fußbeläge, Schuhwerk, Kleidung
bessere Oberflächengestaltung
Erdungssicherheit
Welche Bauweisen für den konstruktiven Explosionsschutz kennen Sie?
explosionsdruckfest
explosionsdruckstoßfest
Prinzipien der Inertisierung
Totale Inertisierung
Partielle Inertisierung
Wodurch kann Explosionsübertragung bei Stäuben verhindert werden?
Last changed2 years ago