Wie lauten die 5 “Sicherheitsregeln” für das Arbeiten in elektrischen Anlagen.
Allpolig und Allseitig freischalten
gegen Wiedereinschalten sichern
auf Spannungsfreiheit prüfen
Erden und Kurzschließen
benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild einer DC-Kaskade mit transformatorischer Stützung. Welches sind die Vor- und Nachteile gegenüber einer Greinacher-Kaskade?
Vorteile:
-höhere Prüfströme
-kompakte Bauform
-kleinere Überlagerungen
Nachteile
-Trafos müssen gleichspannungsfest sein
-Hochspannungswicklungen sind nicht geerdet
Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild einer Serienresonanzprüfanlage mit fester Induktivität und bezeichnen Sie die Elemente. Wie lautet die Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz?
Vorne: Frequenzumrichter
1: Erregertransformator
2: Hochspannungsspule
3: Kapazität des Prüfkreises
Skizzieren Sie den Prüfkreis für eine zusammengesetzte Prüfspannung (DC + LI). Welche Schutzelemente kommen zur Anwendung?
Wie wird die Gleichspannung bei HGÜ-Anlagen erzeugt? Skizzieren Sie ein bipolares HGÜ-System. Wozu wird eine HGÜ-Kurzkupplung verwendet?
Die Gleichspannung wird durch eine Brückenschaltung erzeugt.
Die HGU-Kurzkopplung wird verwendet um Energie zwischen zwei nicht synchronisierten ¨ Drehstromnetzen zu ubertragen. Beispielsweise 40 Hz zu 50 Hz oder bei Phasenunterschiede.
Gegeben ist ein 12/20-kV-Hochspannungskabel mit einem Leiterdurchmesser von 20 mm und einer Isolierwanddicke von 5,5 mm. Zeichnen Sie den Verlauf von E = f(r) mit Angabe von Zahlenwerten.
Skizze glaub i falsch. Besprechen mit Bobi!
Skizzieren Sie das kapazitive Ersatzschaltbild für ein hohlraumbehaftetes Dielektrikum. Wieviele Teilentladungen treten pro Periode auf, wenn es zu ersten Teilentladungen kommt (Skizze)? Erläutern Sie den Begriff „scheinbare Ladung“ im Zusammenhang mit Teilentladungsmessungen.
Es enstehen 4 Teilentladungen pro Periode. Die scheinbare Ladung Q ist nicht identisch mit der am Fehlerort umgesetzten tatssächlichen Ladung, aber im Gegensatz zur tatsächlichen Ladung an den Klemmen des Pruflings meßtechnisch erfaßbar!
Skizzieren Sie das Energieniveauschema (Bändermodell) für Isolatoren und technische Isolierstoffe. Wo liegt der Unterschied?
Hochpolymere Isolierstoffe zeigen keine konstante Driftgeschwindigkeit, sondern Ladungstransport durch Elektronen in ” Haftstellen“ innerhalb der verbotenen Zone des B¨andermodells
Skizzieren Sie die Anfangs-Spannungsverteilung entlang einer Transformatorwicklung bei Beanspruchung mit einer Blitzstoßspannung. Welcher Teil der Wicklung wird am stärksten beansprucht?
Wo entsteht größte Beanspruchung BOBI
Die höchste ebansprucheng ensteht in hinteren leitungsteil (ca 80% der Wicklung), da es hier zu einer Überspannung kommt, da es zu einer Überlagerrung mi den Wanderwellen kommt.
Beschreiben Sie das Funktionsprinzip eines Van de Graaff‘schen Bandgenerators. Welches sind die wesentlichen Merkmale eines Bandgenerators zur Erzeugung hoher Gleichspannungen?
Ladungen werden mittels einer Sprühdiode (Koronaentladung) auf ein rotierenden Isolierstoffband und fortwährend an die Hochspannungselektrode transportiert (Spannung begrenzt durch Verbraucher und einsetzende Koronaentladung).
Eine Hochspannungsleitung besteht aus einer Freileitung und einem angeschlossenen Hochspannungskabel. Welche Effekte treten an der Schnittstelle Freileitung/Kabel auf, wenn sich eine Blitzüberspannung entlang der Freileitung ausbreitet? Wie berechnet sich der Wellenwiderstand einer verlustlosen Leitung?
Der Prüfling befindet sich dabei zwischen den Platten des Schutzringkondensators. Der ohmsche Flächenwiderstand des Prüflings wird durch Messung von Spannung und Strom bestimmt. Der Strom, der durch den Schutzring fließt, wird dabei nicht berücksichtigt. Dadurch wird das inhomogene Feld am Rand des Kondensators bei der Messung eliminiert.
Last changeda year ago