Wozu dienen Wandler?
Umwandeln von Messgrößen, Isolieren, Trennen, Begrenzen, Speisen (Laden von C-Geräen)
Welche Arten von Wandlern gibt es?
Strom und Spannungswandler
Welche Arten von Kernen gibt es bei Wandlern?
Messkern, Schutzern, Zählerkern
Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Kerne?
Überstromziffern (n>)
Messkernist sehr genau, Schutzkern hält viel aus
Welcher KErn ist ein P10 oder n>10?
Schutzkern
Der Wandler übersetzt bis zum 10x Nennstrom
Wie heißen die Anschlüsse eines sStromwandlers?
P1/2 Primär
s1/2 sekundär
alt K/L; k/l
Was ist bei Stromwandlern sekundärseitig zu beachten?
niemals öffnen, nicht absichern
Auf was muss bei der Verdrahtung von Stromwandlern sekundärseitig beachtet werden?
ein Anschluss jedes Kerns s1 oder s2 muss möglichst nah geerdet sein
Welche Bauformen von Stromwandlern gibt es?
Stützerstromwanlder, Durchführungswandlerm, Aufsteckwandüler
Nenne Sonderbauformen von Wandlern
Summenstromwandler, Umschaltbare Wandler
Weöche Bauarten von Spannungswanldern gibt es?
einpolig und zweipolig Isoliert
bei Spannungswandlern Sekundärseitig zu beachten?
Niemals Kurzschließen und muss Gesichert sein
Nenne Schutzfunktionen (Arten)
Überstromschutz, Überstromzeitschutz, Überspannungsschutz, Differentialschutz, thermische Überlastschutz, Frequenzschutz, Impedanzschutz
Woher erhalten Sekundärschutzgeräte ihre MEssgrößen?
vom wandler
Wozu wird die Auslösung von Schutzgeräten verzögert?
um Selektiv zu sein
Was ist Selektivität?
bedeutet das nur der Fehlerhaft Abschnitt abschaltet
Welche Messgrößen benötigen einen Thermoschutz?
Kühlmitteltemperatur, Betriebsstrom
Was macht der Differenzialschutz?
vergleicht Ströme vor und nach dem Schutzobjekt
Wodurch unterscheidet sich der Notschutz vom Hauptschutz?
eigener Wandlerkern, eigene LS-AUS-Spule, keine Versorgungsspannung, eingeschränkte Schutzfunktion
Was bewirkt eine Unterfrequezauslösung?
Lastanpassung bei Energiedefizit (Entlastung 100kV Netz)
Nenne Fehlerarten im Oberlitungssystem
Kurzschluss, Überlast (zu hohe Betriebsströme) (thermisch)
Schutzfunktionen des OL-Schutz
Überstromschutz, Impedanzschutz, thermischer Überlastschutz, Notschutz
Was bewirkt diew Anfahr/Kurzschlusserkennung?
Erkennt Anfahrvorgänge und verzögeert die abschaltung
von 0,3 auf 20sec
Was ist bei ausergewöhnlichen Schaltzuständen zu beachten?
Schutzumstellung Z -> Z’ und 2FL -> 1FL
Welche Impedanzstufe wird als Reserveschutz verwendet?
Z2 (Z2’)
Wozu dient die Schalttabelle?
Gibt vor welche Schutzumstellung bei außergewöhnlichen Schaltzuständen vorzunehmen ist
Was bewirkt die LSAÜ oder LSV?
Auslösung aller auf den gestörten Abzweig einspeisenden LS
Welche Fehlerarten unterscheidet man in Umsannerabzweigen? und nenne je 3
Innere Fehler
Wicklungsschluss
Windungsschluss
Kesselschluss
Äußere Fehler
Überschlag an der Durchführung
Kabelfehler
Sammelschienenfehler
Schutzfunktionen des Umspannerschutzes
Überstromzeitschutz, Differenzialschutz, Kesselschutz, Buchholzschutz, Thermoschutz, Frequenzschutz
Was sind Quittierpflichtige Auslösungen?
Darf erst nach Inspektion wieder eingeschaltet werden
zb. Kesselschutz, Differentialschutz, Buchholz Auslösung, Stufensschalter betätigung
Wie Arbeitet der differentialschutz?
Vegleicht die Stöme OS und US (Berücksichtigt Übersetzungsverhältnis, filtert Oberwellenanteil)
Wann Spricht das Buchholzrelais an?
bei internen Trafofehöern mit Starker Ölströmiung ins Ausdehnungsgefäß
Wann Spricht KEsselschutz an?
bei allen internen und äußeren Fehlern welche im BEreich zwischen den beiden Stromwandlern OS und US liegen und bei untauglichem Hauptschutz
Last changeda year ago