Was wird im Infrastruckturverknüpfungsvertrag (Grenzverkehrsübereinkommen) geregelt?
gemeinsamme BEstimmungen zb. Arbeiten an der Anlage, Speisung, Schaltung, Beschreibung, Freischaltung der Anlage …
Was wird in Bedienungsanweisung der Schaltanlage beschrieben?
Primär und Sekundäranlagen, Leit/Fernwirktechnik
Inhalt von Tunnelsicherheitsplänen
Technische BEschreibung, Zuständige Stelle für Tunneleinsätze
Was ist bei der Ablage und Änderung von Schaltplänen zu beachten?
Tagesaktuell? Änderung gemäß AA Schaltplanänderung
Ausfall von UW, wo sind Anweisungen?
Ausfallszenarien im Intranet, muss maßnahmen setzen
Vorgehensweise bei Notabschaltung?
7760 Anrufen bei BASA
Mobil Vorwahl beachten
Grenzwerte der Betriebsspannung, wo liegen die Probleme?
80-115%
Problem: Spannungsabfall über weite Strecken
Bei Schutzprüfung zu beachten?
Anmelden, nicht am Freitag (am besten Montag-Dienstag)
Vorgehenswewise nach IH-Plan, nicht alle gleichzeitig, OL-Abzweig auf Ersatz legen,
Was ist bei NOT-AUS Tests zu beachten?
nicht bei Kälte, nach Plan/Betra, jede Taste 1x Jährlich ist Ziel
was bedeutet H-schaltung und was ist zu beachten?
Parallelbetrieb der UW mit geschlossenen Ö-Schalter (Z wird kleiner, mögliche BElastung höher)
max. 2 Schaltungen von Speisenden Schaltern da Schaltungen einfluss auf Z-Wert haben
Was ist bei einer LSAÜ auslösung zu beachten?
Unterspannungsetzen erst nach Freischalten des betroffenen Abzweigs, Quittierung und Überprüfung vor Ort,
Wer istr im Notfall für die Betriebliche kommunikation der Ansprechpartner?
NOKO, Stellbereichsfahrdienstleiter
Vorgehensweise bei Wiederkehrenden Fehlern im OL-Netz?
außerordentliche Untersuchung ab 5-10 undedektierbaren Kurzschlüssen
Welche Wideerstandsarten gibt es im Ein./Zweiphasen AC-Netz?
Wirkwiderstand (R) - Strom/Spannung in Phase
induktver Blindwiderstand (XL) - Spannung eilt um 90° vor
kapazitiver Blindwiderstand (XC) - Strom eilt um 90° vor
Wie wird die kombination verschiedener grundwiderstände gennant?
Scheinwiderstand / Impedanz Z
Beschrieben Sie die Schutzkette
Wandler zur Erfassung der benötigten MEsswerte -> gesichert versorgtes Schutzgerät mit Anbindung an die Stationsleittechnik -> Auslösung Leistungsschalter
Hauptaufgabe von Wanldern
Trennen, Isolieren, Umwandeln, Begrenzen, Speisen von C-Geräten
Welche Anforderungen an Schutzgeräte?
Unabhängiges System, nahe am Prozess, getestete Firmware, hohe Zuverässigkeit, Reservefunktion, schnell, Prüfung möglich
Welche Schutzbauformen gibt es?
elektromechanisch
analogelektronisch
digitalelektronisch
Welche Schutzarten kennen Sie + 1 beispiel
Überstromschutz - OL
Überstromzeitschutz - Umspanner, OL, Generator
Thermischer Überlastschutz - OL, Generator, UW-Umspanner
Differentialschutz - UW-Umspanner
Impedanzschutz - BSL, OL
Frequenzschutz - UW-Umspanner, Generator
Last changeda year ago