Erkläre den Begriff Messen.
Messen heißt vergleichen. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist immer ein Messwert.
Erkläre den Begriff Steuern.
Steuern ist ein Vorgang, bei dem die Eingangsgröße die Ausgangsgröße in vorgegebener Weise beeinflusst, diese aber nicht auf die Eingangsgröße zurückwirkt.
Erkläre den Begriff Regeln.
Unter Regeln wird ein Vorgang verstanden, bei dem fortlaufend die regelnde Größe (Regelgröße, Istwert) erfasst und mit einer anderen Größe, der Führungsgröße oder dem Sollwert vergleicht und an diese angepasst wird. Es ist ein Vorgang, bei dem die Eingangsgröße die Ausgangsgröße beeinflusst und diese wiederum auf die Eingangsgröße zurückwirkt.
Erklären Sie den Begriff Stellglied und geben Sie drei Beispiele von Stellgliedern an.
Das Stellglied ist der Empfänger der Stellgröße. Diese ist am Eingang der Regelstrecke angeordnet. Durch Veränderung des Stellglieds wird der Istwert der Regelgröße, z.B. die Raumtemperatur, wieder an den Sollwert angeglichen.
Stellglied kann z.B. ein Mischer, die Umwälzpumpe oder auch der Brenner (Magnetventil) sein.
Handelt es sich bei einer thermischen Ablaufsicherung um eine Regelung oder um eine Steuerung? Begründen Sie Ihre Aussage.
Es handelt sich um eine Steuerung, da der Fühler im Verbindung mit dem Ventil bei Erreichen einer höchstzulässigen Wassertemperatur lediglich für das Auslösen der Kesselwasserabkühlung zuständig ist, nicht aber für deren Regelung.
Wo ist bei witterungsgeführten Vorlauftemperaturreglung der Außenfühler anzubringen.
Nord, Nordost oder Nordwestseite in einer Höhe von 2,5 - 3 m.
Bei einer zentralen witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung ist die Heizkurve auf die Steilheit 1,2 eingestellt. Wie verändert sich die Vorlauftemperatur, wenn sich die Außentemperatur um 1K ändert?
Die Vorlauftemperatur ändert sich um 1,2 K.
Welche Veränderungen können an der Heizkurve vorgenommen werden?
An der Heizkurve kann die Steilheit (Neigung) verändert werden. Außerdem kann die Heizkurve parallel verschoben werden.
Was bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve bei einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung.
Eine Parallelverschiebung bewirkt, dass die Vorlauftemperatur über den gesamten Außentemperaturbereich gleichmäßig erhöht oder verringert wird.
Last changeda year ago