Bitumenschindel sind durch Ihre Materialbeschaffenheit sehr anfällig in Bezug aufthermische Belastung.Wie ist bei einer wärmegedämmten Dachkonstruktion zu verfahren, um thermischeÜberlastungen zu vermeiden?
Zur Vermeidung von thermischen Überlastungen der Deckung soll bei wärmegedämmten Dachkonstruktionen eine Belüftung zwischen Dachschalung und Wärmedämmung angeordnet werden.
Bitumenschindel werden in der Höhenüberdeckung nach dem Prinzip derDoppeldeckung ausgeführt.Wie weit muss das dritte Gebinde das erste überdecken, wenn Schindel mitDichtstreifen und großformatigen Klebefeldern verwendet werden?
Bei Deckungen mit vorgegebener Höhenüberdeckung, bei der Schindeln mit Dichtstreifen in der Überdeckung und großformatigen Klebefeldern zur Schürzenverklebung verwendet werden, muss das dritte Gebinde das erste um mindestens 45 mm überdecken
Der First einer Bitumenschindel-Dachfläche soll aus dem gleichen Werkstoff wie die Fläche hergestellt werden.Wie weit müssen Sie die „Firstschindel“ seitlich überdecken?
Die Deckung des Firstes mit Bitumenschindeln ist als seitliche Doppeldeckung auszuführen. Dabei muss die dritte Firstschindel die erste noch um mindestens 45 mm überdecken.
Sie bilden den Dachrand einer Bitumenschindel-Dachfläche mit unterlegten Blechen aus.Was ist hierbei zu beachten?
Eine Ausbildung mit unterlegten Blechen mit dachseitigem Wasserfalz ist möglich. Hierbei ist an der überdeckten äußeren Oberkante der Bitumenschindeln ein Wasser abweisender Schrägschnitt erforderlich, um auszuschließen, dass sich Wasser unter die Schindeldeckung ziehen kann; ein Wasser abweisender Schnitt an der Unterkante ist zu empfehlen
Sie decken eine eingebundene Bitumenschindelkehle.Was ist in Bezug auf die Höhenüberdeckung in der Kehle zu beachten?
Die eingebundene Bitumenschindelkehle ist eine Dreifachdeckung. Die Höhenüberdeckung in der Kehle richtet sich nach der der Dachflächengebinde, wobei das vierte Kehlgebinde das erste um mindestens 10 mm überdecken muss.
Auf eine 25° geneigten Bitumenschindel-Dachfläche soll ein seitlicher Anschluss als Wandkehle ausgebildet werden.Wie weit müssen Sie die Bitumenschindeleindeckung seitlich hochführen?
Bei einer Ausführung als Wandkehle ist im Anschlussbereich eine Dreikantleiste anzubringen und die Bitumenschindeldeckung bei Dachneigung < 22° mindestens 100 mm, bei Dachneigung ≥ 22° mindestens 80 mm hochzuführen und zu befestigen.
Eine Bitumenschindeldeckung soll auf einer Vollholz-Schalung aufgebrachtwerden.Was ist in Bezug auf die Schalung zu beachten?
Die Bretter für die Schalung sollen mindestens 24 mm dick sein (Nenndicke). Die Brettbreiten sollen von 80 bis maximal 150 mm betragen.
Die Regeldachneigung für ein Bitumenschindeldach ist von verschiedenen Kriterien abhängig.Nennen Sie die Ihnen bekannten Kriterien.
Die Regeldachneigung ist sowohl von der Sparrenlänge (Entfernung Traufe – First) als auch von der Schindelform abhängig.
Bitumenschindeln müssen mit einem Oberflächenschutz versehen sein. Nennen Sie drei Arten des möglichen Oberflächenschutze.
Kann bestehen aus:
mineralischem Granulat
Schieferbesplittung
Metallfolie
Nennen Sie die zwei Hauptunterscheidungsmerkmale bei den Deckungsarten von Bitumenschindeln.
Deckungen mit neigungsabhängiger Höhenüberdeckung
Deckungen mit vorgegebener Höhenüberdeckung