Buffl

Meisterschule Prüfungsfragen

ES
by Erik S.

1.       Nennen Sie den Unterschied zwischen Heizöl Standard zu Heizöl Premium ( Premium = HEL Schwefelarm ) ?

 

-          Der Unterschied der beiden Heizöle liegt im Schwefelgehalt

-          HEL Standard = bis 1000 mg/kg

-          HEL Premium = bis max. 50 mg/kg

 

 

2.       Nennen Sie die Brennstoffarten und geben Sie jeweils 2 Beispiele an?

 

-          Feste Brennstoffe:  Pellet , Holz , Kohle , Koks

-          Flüssige Brennstoffe:  Heizöl , Rapsöl , Petroleum

-          Gasförmige Brennstoffe: Erdgas , Flüssiggas

 

 

3.       Ab welchem Volumen besteht bei der Errichtung einer Heizöllagerstätte eine Anzeigepflicht und wann eine Genehmigungspflicht?

 

-          Anzeigepflicht: 1000 L Tankvolumen – muss vor dem Errichten bei der zuständigen Wasserbehörde oder dem zuständigen Bauamt angezeigt werden.

 

-           Genehmigungspflicht: 5000 L Tankvolumen – ist eine Baugenehmigung erforderlich

 

 

4.       Wieviel Liter Heizöl dürfen Sie im Aufstellraum des Wärmeerzeugers max. lagern ?

 

-          Es dürfen max. 5000 L Heizöl mit einem Mindestabstand von 1m zum Wärmeerzeuger gelagert werden.

-          Der Mindestabstand kann unterschritten werden , wenn eine bauliche Trennung besteht .

 

 

 

5.       Was verstehen Sie in Bezug auf Heizöl unter dem Flammpunkt ?

 

-          Der Flammpunkt beschreibt die Temperatur bei dem das ÖL – Dampfgemisch beim Heranführen einer Flamme kurz aufflackert ohne jedoch selbstständig weiter zu brennen.

-          Der Flammpunkt liegt bei Heizöl EL bei 55 °C

 

 

6.       Was verstehen Sie unter dem Cloud Point ?

 

-          Der Cloud Point beschreibt die Temperatur bei der erste Trübungen festgestellt werden , sogenannte Wolken.

-          Bei Heizöl EL liegt dieser Punkt bei ca. 3 °C

 

 

7.       Wo wird Schweröl eingesetzt und wie muss es behandelt werden?

 

-          Diese Öle werden meist in Kraftwerken zur Strom und Wärmeerzeugung oder zum Antrieb von Schiffsmotoren verwendet.

-          Um Schweröle flüssig zu halten , müssen sie zwischen 60 – 100 °C temperiert und gelagert werden

-          Dies ist allerdings riskant , da Schwefelwasserstoffe ausdünsten und diese leicht entzündlich sind

 

 

8.       Unterscheiden Sie zwischen HEL Standard , HEL Premium , HEL Schwefelarm?

 

-          HEL Standard : Schwefelgehalt bis 1000 mg/kg => wenig Additive

-          HEL Premium : Schwefelgehalt bis max. 1000 mg/kg => spezielle Additive

-          HEL Schwefelarm : Schwefelgehalt bis max. 50 mg/kg => ähnliche Additive wie bei Premium,

                                                                                                      ohne Verbrennungsverbesserer   

 

 

 

 

 

 

 

9.       Warum ist bei einem Öl Brennwertkessel auf Schwefelarmes Heizöl zurück zu greifen?

 

 

-          Es hat eine sauberere Verbrennung als HEL Standard und weist weniger Verbrennungsrückstände im Feuerraum auf.

-          Es ist umweltverträglicher , da es nur einen Bruchteil des Schwefelgehaltes von HEL Standard hat.

 

 

10.   Welche 2 Arten der Heizöllagerung gibt es?

 

-          Es gibt 2 Arten der Heizöllagerung : Oberirdisch und Unterirdische Lagerung

 

 

11.   Welche Behälter sind für die Unterirdische Lagerung zugelassen?

 

 

-          Die Tankanlagen sind meist zylindrisch oder kugelförmig, da sie im Erdreich einem hohen Druck ausgesetzt sind

-          Die Lagerbehälter sind generell doppelwandig auszuführen und mit einer Leckwarnanzeige zu versehen

 

Zugelassen sind :

 

-          Einwandige Stahlbehälter oder Stahlbetonbehälter mit Kunststoffauskleidung

-          Doppelwandige Stahlbehälter

-          Doppelwandige Behälter aus GFK

 

 

12.   Was versteht man unter der Oberirdischen Lagerung von Heizöl?

 

 

-          Im Freien => meist Industrie

-          In Gebäuden

 

 

13.   Wie darf Heizöl in Wohnungen gelagert werden?

 

-          In Wohnungen in Behältern bis 100 L

-          In Kanistern bis 40 L

 

 

14.   Welche Abstände sind bei Ölbehältern aus Kunststoff am Aufstellungsort einzuhalten?

 

 

-          Behälter in Auffangwanne allseitig => 40 cm

-          Behälter und Wände auf der Zugangs - und einer anschließenden Seite => 40 cm

-          Behälter und übrige Wände => 5 cm

-          Behälter untereinander => 5 cm

-          Einstiegsöffnung und Decke => 60 cm

 

 

15.   Was ist bei der Heizöllagerung zu beachten ?

 

-          Bei der Lagerung von Heizöl sind eine Vielzahl von Vorschriften zu beachten :

-          FeuVO => Feuerungsverordnung

-          TRbF => Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten

-          WHG => Wasserhaushaltsgesetz

-          WG => Wassergesetz

-          VAwS => Verordnung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen

-          Landes VAwS => Verordnungen der Bundesländer

 

 

 

16.   Nennen Sie eine Ihnen bekannte Art von Leckanzeigegeräten ?

 

-          Es gibt 3 Arten von Leckanzeigegeräten

-          Leckanzeigegeräte die den Zwischenraum mit Hilfe einer Kontrollflüssigkeit überwachen , werden bei doppelwandigen Ollagerbehältern eingebaut. Oberhalb des Behälters ist ein Kontrollflüssigkeitsbehälter angebracht , der mit dem Zwischenraum verbunden ist. In die Flüssigkeit des Kontrollbehälters tauchen 2 Elektroden ein. Sinkt bei einer Leckage an einer Behälterwand der Flüssigkeitspegel im Kontrollbehälter unter die Elektrodenspitzen ab, wird durch die Widerstandsänderung am Signalteil ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.

 

17.   Was muss bei der Aufstellung eines Öltanks in einem Wasserschutzgebiet beachtet werden?

 

 

-          Wird der Heizöltank in einem Wasserschutzgebiet oder einem Hochwassergebiet installiert, sind darüber hinaus weitere Anforderungen zu erfüllen. In jedem Fall dürfen die Behälter aber nur von einem geschulten Installateur montiert und in Betrieb genommen werden. Die Installation ist darüber hinaus bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen und in vielen Fällen nach Fertigstellung von einem Sachverständigen zu prüfen.

 

 

18.   Bennen Sie die Ausstattung eines Heizöllagerraumes?

 

-          Wände , Decken und Fußböden müssen F90 haben

-          Nur Leitungen für Heizung , Wasser und Abwasser sowie Leitungen die zum Betrieb der Behälteranlage nötig sind , dürfen durch den Lagerraum geführt werden

-          Türen müssen selbstschließend sein , in Fluchtrichtung zu öffnen und T30 sein

-          Lagerraum muss gelüftet und von der Feuerwehr beschäumt werden können

-          Bodenabläufe nur mit Heizölsperre oder Abscheider zugelassen

-          Lagerraum muss mit einem Schild versehen sein ,,Heizöllagerung“

 

 

19.   Nennen Sie die Anforderungen an eine Auffangwanne ?         

 

-          Muss aus Stahlbeton oder Mauerwerk und mit Zementputz versehen sein

-          3 lagiger Schutzanstrich ( mehrfarbig ) oder Kunststoffauskleidung

-          Durchführungen sind nicht zulässig

-          Bei kommunizierenden Behältern muss das Gesamtvolumen in die Auffangwanne passen

-          Bei nicht kommunizierenden Behältern muss das Volumen des größten Behälters , jedoch mindestens 10% des Gesamtvolumens in die Auffangwanne passen

 

 

20.   Erklären Sie die Rechtlichen und Baurechtlichen Aspekte bei Heizöllagerung ( Anzeigepflicht , Meldepflicht ) ?

 

-          Ober und Unterirdische Öllageranlagen mit mehr als 1000 L müssen vor dem errichten bei der zuständigen Wasserbehörde bzw. Bauamt angezeigt werden. Es besteht eine Anzeigepflicht

-          Ab einem Volumen von mehr als 5000 L ist eine Baugenehmigung erforderlich . Hier besteht eine Genehmigungspflicht

-          Oberirdische Tankanlagen die größer als 1000 L sind und Erdtanks müssen vor der Inbetriebnahme oder einer Änderung von einem Sachverständigen geprüft werden.

-          Widerkehrende Prüfungen sind in der Regel nur bei unterirdischen Tankanlagen und in Wasserschutzgebieten nötig.

 

21.   Welche  Zertifizierung benötigt der Handwerker um an Ölanlagen arbeiten zu dürfen?

 

-          Ab 1000 L besteht Fachbetriebspflicht

-          Der Handwerker muss nach §19 WHG zertifiziert sein

 

22.   Welche Faktoren beschleunigen den Alterungsprozess von Öl ?

 

-          Licht

-          Wärme

-          Sauerstoff

-          Wasser

-          Frostfreie Lagerung

 

23.   Nennen Sie die Anforderungen an Füllleitungen ?

 

-          min. DN 50 und mit Gefälle zum Tank verlegen

-          Füllstutzen muss außerhalb von Gebäuden angebracht werden

-          Füllstutzen muss mit Verschlusskappe versehen sein

-          Sicherungsschelle und Mauerschellen anbringen

-          Dichtungen und Kleber verwenden

 

24.   Nennen Sie die Anforderungen Lüftungsleitungen?

 

-          Be und Entlüftungsleitung sorgen für permanenten Druckausgleich

-          Wird meist in LORO – X ausgeführt

-          Mindestdurchmesser DN 40

-          Lüftungsleitung darf nicht absperrbar sein und muss gegen eindringendes Regenwasser geschützt sein

-          Austrittsöffnung muss min. 50 cm über dem Füllstutzen und min. 50 cm über Erdgleiche sein

-          Bei unterirdischen und oberirdischen Behältern die größer 1000 L sind , darf die Lüftungsleitung nicht in geschlossenen Räumen oder in einem Domschacht enden

 

25.   Nennen Sie die Anforderungen an Ölleitungen ?

 

-          Frostfrei verlegen , wenn nötig mit Begleitheizung

-          Starre Ausführung

-          Am Brenner flexible Leitung , max. 1,5 m erlaubt

-          Alle Arbeitsmittel müssen zugelassen sein

 

26.   Welche 4 Arten der Ölstands Anzeiger kennen Sie ?

 

-          Peilstab

-          Mechanischer Ölstandsanzeiger: über einen Schwimmer mit Seilzug wird der Ölstand auf eine Skala übertragen. Schwimmer – Füllstandsanzeiger

-          Pneumatischer Ölstandsanzeiger: Anzeige wird über den hydrostatischen Bodendruck generiert. Anzeige in % oder Liter

-          Elektronischer Ölstandsanzeiger: Behälterinhalt wird elektronisch gemessen. Vorteil ist das eine Fernüberwachung möglich ist

 

27.   Welche Aufgaben haben die Überfüllsicherung und der Grenzwertgeber ?

 

-          Öltanks mit mehr als 1000 L müssen einen Grenzwertgeber haben. Batteriebehälter die von oben befüllt werden , müssen einen Grenzwertgeber in Füllrichtung im 1 Tank montiert haben . Bei Batteriebehälter mit unterer Füllung muss der Grenzwertgeber in Füllrichtung im letzten Tank eingebaut haben. Der Grenzwertgeber muss nach Herstellerangaben eingesetzt werden .

-          Der Grenzwertgeber funktioniert mittels Kaltleiter ( PTC Element ) ! Der Kaltleiter wird vor dem Befüllen durch den Anschluss am Tankfahrzeug erwärmt. Erreicht der Füllstand seine eingestellte Höhe , wird der Kaltleiter abgekühlt und der Widerstand ändert sich. Durch die Veränderung der Stromstärke wird die Pumpe im Tankfahrzeug abgeschaltet.                                                                                                                                              

Author

Erik S.

Information

Last changed