welche angaben sind auf einem Leistungsschild eines RCD vorzufinden ?
Nennebreich
Typ 2 oder 4 polig
Nennspannung und Nennstrom
Selektivität
Kurzschlussschaltvermögen
über einen whirlpool soll ein elektrischer lufterhitzer in höhe von 2,60m installiert werden ist das zulässig ?
DIN VDE 0100-702 Schwimmbäder
Schutzbereich geht bis 2,50m höhe das heißt der heizstrahler darf montiert werden
welche aufgaben hat ein leistungsschutzschalter ?
Sie schützen die Leitung vor Überlast und Kurzschlüssen
Wo werden RCD Typ A, B Rcd´s eingebaut?
Welcher Typ RCD ist in DE nicht zulässig ?
Typ A in gebäuden/Haushalten/Büroräumen
Typ B: In Laboren bzw Baustromverteiler nach Din VDE 0100-704 alle CEE Steckdosen bis innerhalb 63 Ampere für den Betrieb von frequenzgesteuerten Anlagen bzw. Maschinen
warum müssen elektrische Leiter vor Überlast und Kurzschluss geschützt werden ?
Da durch die zu hohen Ströme die Belastbarkeit von den Leitungen überschritten werden und sich diese unzulässig hoch erhitzen und schäden und brände auslösen können
Nenne Arten von Überstromschutzeinrichtungen
LS Automat
SHS Schmelzsicherungen
Motorschutzrelai
RCD LS Kombination
was versteht man unter einem Kurzschluss
ein kurzschluss ist nach definition DIN VDE 0100-200
Kurzschluss zwischen zwei oder mehr Außenleitern, der mit einem Kurzschluss zwischen Außenleiter und Erde an derselben Stelle kombiniert sein kann oder nicht
nenne die Auslösesysteme eines LS Automaten und deren Aufgaben
Elektromagnetischer Auslöser:reagiert bei Kurzschlüssen innerhalb 0,4 sekunden und schaltet den stromkreis ab
Thermischer Auslöser: Ein Bimetall löst die sicherung bei Überlast durch den Temperaturanstieg aus wenn der Nennstrom der Sicherung überschritten wird