Füllstand und Grenzstand
Füllstandsmessung
Kontinuierliche Messung des Füllstandes
Verbrauchsermittlung, Eingangsgröße für Regelungen, Betriebsüberwachungen, Dokumentation
Grenzstandsmessung
Erfassung von maximaler, minimaler Füllhöhe
Füll oder Entleervorrichtungen
Schwimmer
Dichte des Schwimmers < Dichte Flüssigkeit
Messung der Schwimmerhöhe über Weg-/Positionsmessung
Kapazitiv (nicht leitende Flüssigkeiten)
Voraussetzungen
el. nicht leitend
e_r bekannt und konstant
Parallelschaltung
C1 eingetaucht, C2 in Luft
Mögliche Anordnungen
Plattenkondensator
Zylinderkondensator
Kapazitiv (leitende Flüssigkeiten)
Leitende Fluide
Sonde mit dieelektrischer Isolierschicht
Isolierter Stab in zylindrischem Behählter
Konduktiv
Elektrode schließt bei Eintauchen den Stromkreis
Einfache Elektrode für Grenzstand
Viele Elektroden für Füllstand
Niederfrequente Wechselspannung oder gepulstes Aulsesen vermeidet Elektrolyse
Radiometrisch
Radiometrische Bestrahlung (Gammastrahler)
Absorption durch Füllgut
Detektion auf gegenüberliegender Seite
Alle Komponenten außerhalb des Behälters
Keine nachträglichen baulichen Maßnahmen
Messung in ätzenden Medien möglich
Ultraschall
Reflexion an Grenzschicht
Verschiedene Anordnungen
Sender+Empfänger am Boden oder am Deckel
Ev. Probleme
Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig
Erkennung von Nebenechos
Optisch
Grenzstand mit Lichtschranke
Glasfaser
Dämpfung am Ende ändert sich beim Eintauchen (Grenzstand)
Anordnung vieler fasern unterschiedlicher Länge (Füllstand)
Laser
Interferenz
Triangulation
Laufzeitverfahren
Last changed2 years ago