Bei Rohrdurchführungen durch F 90 Decken und Wänden können diese durch Brandschutzmanchetten Brandschutztechnisch abgesichert werden. Worauf ist beim Einbau zu achten ?
Beim Einbau einer Brandschutzmanchette in einer F 90 Wand und Decken muss die Installationsanleitung des Herstellers genau befolgt werden und der Unterschied ist das Wände beidseitig abgesichert werden
Was ist die Rechtliche Grundlage für vorbeugenden Brandschutz ?
Landesbauordnung der einzelnen Bundesländer
Was sagt die Feuerwiederstandsklasse aus ?
Die Feuerwiederstandklasse entspricht der Feuerwiederstandsdauer eines Bauteils d.h. wie lange dieses im Brandfall unter bestimmten Bedingungen dem Feuer mindestens ( in Minuten ) standhalten muss.
Viele Vorschrifften der MLAR werden in bestimmten Fällen durch einen Verwendbarkeitsnachweis ersetzt , wie lauten die Kennzeichnungen ?
allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugniss (abP)
allgemeine Bauartengenehmigung (aBG)
vorhaben bezogene Bauartengenehmigung (vBG)
Was sagt das Brandschutzkonzept aus ?
Dieses konzept gibt Angaben für den Aufbau und die Anforderungen an die Feuerlösch und Brandschutzanlage unter Berücksichtigung des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes
Bei der Leitungs Durchführung von decken und wänden gibt es gegebenheiten die für die Einhaltung der brandschutzvorschriften nach MBO beachtet werden müssen. Wie lauten diese ?
die Brandschutzklassifizierung der Bauteile z.B. F 30, F 60, F90 usw.
das Rohrmaterial
der Rohrdurchmesser ohne Dämmung
das in den Rohren transpotierte Medium
Wer erstellt das Brandschutzkonzept ?
Wie viele Gebäudeklassen gibt es und wonach richtet sich die Einteilung ?-
Es gibt 5 Gebäudeklassen und diese richten sich nach
Art und Nutzung des Gebäude
Geschosszahl bzw. Gebäude höhe
Was bedeutet ?
MBO
MLAR
LBO
MBO = Musterbauordnung
MLAR = Muster Leitungsanlagen Richtlinien
LBO = Landesbauordnung
Wan muss der Gebäudebetreiber ,beim Bau im Bestand im Sinne des Brandschutzes Handeln ?
wenn eine Nutzungsänderung vorliegt
wenn die gültigen Vorschrifften für den Brandschutz nicht einghallten sind
Durch welche Normen (Deutsche und Europäische ) wird die Klassifizierung der Baustoffklassen zurzeit in Deutschland gleichberechtigt gelten ?
Welche Arten der Schallübertragung gibt es ?
Was für Vorschrifften sind in unserem Handwerk ,zur Einhaltung des Schallschutzes die wichtigsten Verordnungen ?
DIN 4109 VDI 4100
Was sind Nach DIN 4109 schutzbedürftige Räume ?
Fremde Aufenthaltsräume und angrenzende Nachbarräume
Bei was für einem Schalldruckpegel entsteht bei langfristigen Einwirkungen Gehorschäden und auf Grund dessen ein Gehörschutz getragen werden muss ?
Geräusche die durch Abwasserleitungen entstehen ,können nicht ganz vermieden werden ,aber gemindert. Welche Maßnahmen sind das ?
hohe Rohrmasse
geschikte Rohrführung
Abwasserleitung richtig bemessen und Belüften
Lärmminderde Formstücke
Keine Abwasserleitung frei verlegen in Schutzbedürftigen Räumen
Abwasserrohre nur an Wänden mit einer Wand masse > 220 kg/qm befestigen oder vorsatzschallen benutzen
Schellen wegen ihrer Schallbrücken wirkung nicht in Aufprallzonen setzen
Unangenehme Geräusche können auch durch Armaturen entstehen was sind die wichtigsten Maßnahmen um dieses zu verhindern?
Nennweite der Rohrleitung richtig bemessen um hohe Fließgeschwindigkeiten > 5 m/ s zu vermeiden
Ruhedruck vor der Amatur >5bar Druckminderer einbauen
Auslaufamaturen mit strahlformer verwenden
Nur Qualitätsamaturen der Geräuschklasse 1 verwenden
Wasserschall kann sich über die Rohrwandung als Körperschall ausbreiten wie kann man das unterbinden ?
Schellen mit Gummieinlage verwenden
Rohrführung in einem Schutzrohr mit weicher zwichen einlage
Umhüllen der Rohre mit Dämmung
Welche Schallbekämpfungsarten gibt es ?
Schalldämmung
Schalldämpfung
Wie kann man die Verordnungen die unserm Handwerk am wichtigsten sind unterscheiden ?
DIN 4109 legt die Mindestanforderung für die Schalldämmenden Bauteile fest
VDI 4100 legt den erhöhten Schallschutz in 3 Schallschutzstufen fest
Was sind Gasgeräte Typ C ?
Raumluftunabhänige Geräte mit Abgasführung
Was ist der Wobbe Index ?
Der Wobbe Index dient als kennwert für die Austauschbarkeit von Brenngasen. Brenngase mit dem gleichen Wobbe Index können ohne Änderung der Gasfeuerstätte gegeneinander ausgetauscht werden
Wan darf man Leitungen durch Kamine legen ?
Wen diese nicht mehr im Gebrauch sind und auf dem Dach verschlossen sind
Was für 2 Einbauarten von einer TAS gibt es ?
Trocken und Nass
Was bedeutet TAS ?
Thermischeablaufsicherung
In welche 3 Drücke unterscheidet man den Gasdruck ?
Niederdruck bis 100 hpa ( mbar )
Mitteldruck 100hpa — 0.1 Mpa
Hochdruck über 0,1 Mpa
Im Niederdruck unterscheidet man unter welchen Drücken?
Ruhedruck : Druck des nicht strömenden Gases
Fließdruck : Druck des strömenden Gases
Versorgungsdruck : Fließdruck in der Versorgungsleitung
Anschlussdruck : Fließdruck am Gasgerät
Bei einem Kunden wird ein WOK Brenner mit 18 kW eingebaut. Was muss beim
Aufstellraum beachtet werden?
Es muss über eine Abluftanlage 15 m3/h pro kW Raumluft gefördert werden.
- Raumluftvolumen 2 m3 /kW
- Tür und Fenster ins Freie
- Bei WOK Brenner ohne Flammenüberwachung Lüftungsanlage mit 100m3/h
Außenluft Förderleistung
Für welche Feuerstätten wird ein besonderer Aufstellraum benötigt?
Gasfeuerstätten mit Gesamtleistung > 100 kW
- Elektrische Kompressionswärmepumpen > 50 kW
- BHKW's > 35 kW
Was ist Brennwert ?
Brennwert ist die Wärmemenge welche bei einer Vollkomenen Verbrennung von einer Mengeneinheit kg oder m3 eines Brennstoffes entsteht wenn das Verbrennungswasser im Flüssigen zustand anfällt
Was ist Lamda ?
Lamda gilt als das Verhältnis von der bei einer Verbrennung tasächlichen vorhandenen Luftmenge zur Theoretisch erforderlichen Luftmenge an . Lamda wird auch die Luftüberschusszahl genant z.B. ein Lamda wert vin 1,3 bedeutet ein luftüberschuss von 30% im vergleich zu einer stichometrichenverbrennung
Was brauchen Gasgeräte die in Deutschland zugelassen sind ?E
Eine CE 0085 Kennzeichnung
Was bedeutet Gasgerät Typ B ?
Gasgeräte Typ B sind Raumluftabhänige Geräte mit einer Abgasführung
Was sind schnellabschaltbare Feuerungssysteme ?
Pelletkessel und Hackschnitzel anlagen
Was sind teilweiseabschaltbare Feuerungssysteme ?
Festbrennstoffkessel mit Gebläse und elektrischer Luftklappe
Wie viel m3 Luft braucht man um 1m3 Erdgas zu verbrennen ?
Um 1 m3 Erdgas zu verbrennen benötigt man ca 9,5 - 10 m3 Luft
Was sind die maximalen Abgasverluste in % ?
4-25 kw = 11%
25-50kw = 10%
über 50kw =9%
Welche Geräte sind laut der BimschV von der Abgasverlustmessung ausgenommen?
Biogasgeräte
Brennwergeräte bis 28kw die zur reinen Warmwasserbereitung genutzt werden
Gasgeräte bis 11kw die nur der Raumheizung dienen
Wie hoch ist die Zundtemperatur von Erdgas, Propan ,Butan ?
Erdgas = 640°C
Propan = 470°C
Butan = 365°C
Was ist der Betriebsheizwert ?
Der Betriebsheizwert Hib gilt nür flüssige Brennstoffe .Er ist definiert wie der Heizwert ,allerdings gilt als Mengeneinheit nicht der Normkubikmeter sondern der Betriebskubikmeter
Was ist der Normkubikmeter und was ist der Betriebskubikmeter ?
Ein Normkubikmeter = 1 m3 Gas bei 0°C und 1013 mbar Luftdruck trockener zustand
Ein Betriebskubukmeter =1m3 Gas bei 15 °C und Barometerdruck
Welche Gasfamilien gint es und wie ist das Kurzzeichen ?
Gasfamilie 1 = Stadgas , Ferngas Kurzzeichen S
Gasfamilie 2 = Natürlichegase ( Erdgase ) Kurzzeichen N
Gasfamilie 3 = Flüssiggase ( Propan , Butan ) Kurzzeichen F
Gasfamilie 4 = Gemische aus den Gasfamilien
Was ist die Nennwärmebelastung und die Nennwärmeleistung ?
Nennwärmebelastung ist das was man hineinsteckt
Nennwärmeleistung ist was man nach der Verbrennung rausbekommt
Was sind die ungefähren Anschlussdrücke für Erdgas und Flüssiggas ?
Erdgas = 18 - 25 hpa ( mbar )
Flüssiggas = 47,5- 57,5 hpa (mbar)
von wo bis wo gilt die TRGI ?
In gebäuden und auf Grundstücken für den Bereich hinter der Hauptabsperreinrichtung bis zur Abgasmündung der Abgase ins freie.
Für Gase nach DVGW 260 außer Flüssiggase
für Betriebsdrücke bis 1 Bar 0,5 Mpa
Was bedeutet Gasgerät Typ A ?
Gasgeräte Typ A sind Raumluftabhänig ohne Abgasführung z.B. Gasherde ,Laborbrenner
Was bedeuten die kategorien bei Gasgeräten ?
cat I = Nur für Gase aus einer Gasfamilie zugelassen
cat II = Für Gase aus zwei Gasfamilien zugelassen
cat III = Fur Gase aus allen drei Gasfamilien zugelassen
Was Bedeutet das Kürzel BS bei Gasgeräten ?
BS = Blocked Safety es bedeutet das das Gasgerät eine Abgasüberwachungseinrichtung hat
Erklären Sie die Funktionsweise eines Festbrennstoffkessels. Welche Arten gibt es? Beschreiben sie die Sicherheitsarmatur zur Vermeidung vin Übertemperaturen!
Ein Festbrennstoffkessel erzeugt, wie alle Feuerungsanlagen Wärmeenergie mithilfe eines Verbrennungsvorganges. Zu diesem Zweck dient eine Brennkammer mit feuerfester Keramik, in welcher brennstoff verfeuert wird. Es gibt neben Naturzugkesseln auch Holzvergaserkessel. Während der Kessel mit Naturzug den natürlichen Zug aus dem Schornstein für die Verbrennung nutzt, kommt beim Holzvergaserkessel ein elektrisch angetriebenes Gebläse für die Optimierung des Verbrennungsvorgangs zum Einsatz.
Thermische Ablaufsicherung schützt vor Überhitzung. Die spezielle Sicherheitsarmatur soll die Nachteile der Brennstoffe ausgleichen, indem Sie überschüssige Wärme im Ernstfall abführt. Über einen 2.en Wärmetauscher wird Kaltwasser geleitet, das dabei überschüssige Wärme abführt.
Was bedeutet BHKW und wie arbeitet dieses? Erklären Sie die Begriffe “Stromgeführt” und “Wärmegeführt”!
Mithilfe der Verbrennungskraftmaschinen wird ein Generator angetrieben und die dadurch erzeugte Bewegungsenergie wird in Strom umgewandelt. Durch diese Art der Stromgewinnung entsteht gleichzeitig Abwärme, die als Wärmeenergie genutzt wird. Diese effiziente und vor allem dezentrale Nutzung von gleichzeitig bereitgestellter Wärme und Elektrizität wird durch das Prinzip der “Kraftwärmekopplung” realisiert. Bei der Stromerzeugung in einem BHKW entsteht auf zweierlei Art Abwärem. Der Motor wird mit wasser gekühlt, das sich dabei erhitzt. Die erzeugten Abgase geben Wärme in einen Wärmetauscher, der zur Wassererwärmung genutzt werden kann.
Bei einem BHKW, das Stromgeführt arbeitet, wird die Leistung des Gerätes von der benötigten Strommenge bestimmt. Ein BHKW ist wärmegeführt, wenn die Leistung des Gerätes von der nachgefragten Wärmemenge geregelt wird. Da ein BHKW mehr Wärme als elektrische Leistung erzeugt, ist die Leistungsführung bei der Kraft-Wärmekopplung naheliegend und ökologisch sinnvoll.
Nennen Sie die wesentlichen Vorgänge innerhalb des Kältemittelkreislaufs!
Im Verdampfer wird das Kältemittel bei niedrigdruck durch aufnehmen der Umweltwärme dampfförmig. Damit das kältemittel richtig verdampft, wird eine Überhitzung eingestellt.
Im Verdichter wird das Kältemittel auf einen höheren Druck verdichtet. Dabei entstehen höhere Temperaturen.
Im Verflüssiger wird das Kältemittel abgekühlt (Enthitzung) und verflüssigt, bei konstantem Druck.
Im Expansionsventil entspannt sich das flüssige Kältemittel auf niedrigeren Druck und Temperatur. Das kältemittel fällt Sattdampfmäßig ab.
Was ist ein TEV! Welche Aufgabe hat es?
TEV bedeutet Thermisches Expansionsventil. Ein Expansionsventil oder Entspannungsventil entspannt die unter hohem Druck stehende Kältemittelflüssigkeit. Dabei wird das Kältemittel durch eine Verengung geleitet, die den Druck des durchfließenden Fluids vermindert und damit eine Volumenzunahme bewirkt. Ein Expansionsventil ist entscheidend für die Leistung der Wärmepumpe, da es das Fluid dosiert in denKreislauf entlässt.
Last changeda year ago