Was sind die Schutzziele nach §14 HBO ?
HBO=Hessische Bauordnung
Brandendstehung vermeiden
Brandausbreitung behindern
Rettung ermöglichen
Wirksame Löschmaßnahmen ermöglichen
Wie sind Rettungswege zu realisieren und wie viele Rettungswege werden benötigt ?
1.Rettungsweg
Notwendiger Flur
Notwendige Treppe
(von Nutzungseinheit/Aufenthaltsraum bis Notwendige Treppe max. 35m
Es muss ein Baulicher Rettungsweg sein
2.Rettungsweg
Notwendige Treppe (ins Freie)
Außentreppe (ins Freie)
Sicherheitstreppenraum
Rettungsgeräte der Feuerwehr
tragbare Leitern (bis 8m)
Hubrettungsgerät (ab 8m)
Bewegungs/Aufstellfläche
Der Notwendige Flur kann zum ersten und zwiten Rettungsweg führen
Welche Baustoffklassen gibt es ? Nennen sie Bsp.!
Baustoffklassen
Baustoffe Klasse A
A1= Baustoffe ohne Brennbare bestandteile
Sand,Ziegel,Beton,Stahl,Zement
A2= Baustoffe mit geringem Umfang mit brennbaren Bestandteilen
Mineralphaserplatten,Gipskartonplatten
Baustoffklasse B
B1= schwerentflammbare Stoffe
Korkerzeugnisse,Kunsstoffe,PS-Schaum,Hart-PVC,Holzwolle,Leichtbauplatten,Spanplatten
B2= normalentflammbare Stoffe
Dachpappen,Holz,PU-Schaum
B3= leichtentflammbare Stoffe
unbehandelte Schafwolle,Stroh,Papier,Pappe,Holzwolle,Holzstaub
Wie deffiniert sich die Offene und die Geschlossene Bauweise ?
Offene Bauweise
Gebäude mit Seitlichem Grenzabstand
Gesamtlänge max.50m
z.B Einzelhaus,Doppelhaus,Reihenhaus
Geschlossene Bauweise
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand
Länge ab 50m
In was kann man die Aufgabe von Bauteilen unterteilen ?
Tragende Bauteile
dienen der vertikalen Lastabtragung.
z.B Wände,Stützen
Aussteifende Bauteile
dienen der horizontalen Lastabtragung
z.B Diagonale eines Fachwerkes,Windsprisen eines Dachstuhls
Raumabschließende Bauteile
Feuer,Rauch und Wärme nicht oder nur sehr begrenzt(wärme) auf die Brandabgewandte Seite durchzulassen
z.B Brandwände
wie unterteilt man statische Beanspruchung von Bauteilen durch äußere Kräfte ?
Ständige Lasten
Eigengewicht der Bauteile
Einbauschränke
Fest verbaute Anlagen im Gebäude
Verkehrslasten
Nicht dauerhaft vorhanden belastung
Menschen
Möbel
Fahrzeuge
Schnee
Wind
Welche unterschiedlichen Spannungsarten gibt es ?
Spannungsarten
Zugspannung
Druckspannung
Biegespannung
Scherspannung
Schubspannung
Torsionsspannung
Was sind merkmale einer Brandwand?
Brandwand
Raumabschließendes Bauteil
Brandausbreitung auf andere Gebäude oder andere Räume verhindern
Feuerbeständig=F90 (90min Brandundurchlässig
Aus nichtbrennbaren Baustoffen= Baustoffklasse A
Mechanischer Beanspruchung muss Stabil bleiben = M
Unterscheidung in äußere und innere Brandwand
F90 A+M
Wann benötigt man eine äußere Brandwand und was muss bei dieser beachtet werden?
Benötigt
Schutz vor Nachbargebäuden
Wenn der Abstand von zwei Häusern 5 Meter unterschreitet
Beachten
Fenster nur mit endsprechender Brandschutzklasse
Nur nicht zu öffnende Fenster oder Türen
Wie sind Brandwände auszulegen?
Brandschutzwand
Entweder
30cm überstand über die Bedachung
oder
oder mit dem Dach abschließend eine nach beiden Seiten 50cm ausragende feuerbeständige Platte aus nicht brennbaren Stoffen. Darüber dürfen keine brennbare Teile geführt werden.
Wann benötigt man innere Brandwände und welche Anforderungen gibt es ?
Innere Brandwand
Unterteilung ausgedehnter Gebäude
Brandabschnitte max.40
Öffnungen müssen feuerbeständig, dicht- und selbstschließend Abschlüsse haben.
feuerbeständige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschrenkt sind.
von was ist das Abbrandverhalten von Holz abhängig ?
Faktoren
Holzart
Feuchtigkeitsgehalt
Harzanteil
Oberflächenbeschaffenheit
Art der Tragekonstruktion
Verhältnis Oberfläche zur Masse
Was sind die Anzeichen für das Versagen von Holz ?
Anzeichen
Geräusche wie Knirschen und Knarren
Rissbildung
Durchbiegung oder Verformung
starker Abbrand mit Querschnittsminderung
Zerstörung von Knotenpunkten
Lösung von Verbindungen
Schiefstellung von Konstruktionen
Welche Wandhydranten gibt es ?
Aus welchen Bauteilen bestehen sie normalerweise ?
Welche T-Daten müssen diese Hydranten haben ?
Wandhydrant S (Selbsthilfe)
Wandhydrant F (Feuerwehr)
Bauteile:
Ausschwenkbare Haspel mit Wasserführender Achse
30m formstablilem Druckschlauch oder C-Schlauch
Strahlrohr
evtl.Druckknopf
geeignetem Feuerlöscher
Trocken/Nass oder Nasstrockener Steigleitung
T-Daten
min. 200l Wasserabgabe pro minute
min. 3 Wandhydranten gleichzeitig benutzbar
min. 4,5 Bar
Welche Ortsfesten Brandschutzeinrichtungen gibt es ?
Brandschutzeinrichtungen
Brandmeldeanlage
Alarmierungseinrichtung
automatische Löschanlagen
halbstationäre Löschanlagen
Löscheinrichtungen
Feststellanlagen für Brandschutztüren
Rauch und Wärmeabzugsanlagen
Gebäudefunkanlagen
Feuerwehraufzüge
Aus welchen Komponenten besteht eine Brandmeldeanlage?
Komponenten Brandmeldeanlage
Brandmelder
Brandmeldezentrale
Feuerwehranzeigetableau/Feuerwehrbedienfeld
Feuerwehrschlüsseldepot
Blitzleuchte
Übertragungseinrichtung für Brandmeldung
Alamierungseinrichtung
Einsatzunterlagen für die Feuerwehr
Ansteuerung
Welche Dachformen gibt es ?
Welche Feuerwiederstandsklassen gibt es und was geben diese an ?
Was bedeutet ETK?
ETK= Einheitstemperaturkurve
Eine Festgelegte Brandsimulation, bei der der Bauteile auf Feuerfestigkeit geprüft werden
Nach was werden Bauteile in ihrer Funktionsweise unterschieden ?
Tragende Beuteile
Nichttragende Bauteile
Raumabschließende
Aussteifend
Wände
Decken
Stützen
Welche Einsatztaktiken sind im Einsatzfall mit Nagelplattenbinder Konstruktionen zu beachten ?
Sofortige Räumung des Gebäudes
Abschätzung notwendig ob Dachraum von Brand betroffen ist
Bei Brand in Dachstuhl, inherhalb kürzester Zeit Einsturzgefahr
Innenangriff extrem gefährlich
Löschangriff möglichst von außen
Nachbarschaftsschutz
notfalls kntrolliert abbrennen lassen
Was ist die kritische Temperatur von Stahl und von was hängt dieser Faktor ab ?
Kritische Temp. = 500°-550°
Abhängig von :
Profilart
Struktur
Stahlbauteilen
Anzeichen für Versagen von Stahl bei einem Brandereignis ?
Verformung
Längenänderung
Schiefstellung angeschlossener Bauteile
Risse in Fassaden, Mauerwerk
Abriss/ Abscheren von Verbindungsmitteln
Blasenwurf von Anstrichen
starke Wasserdampfbildung
Was sind besonderheiten bei einem Brand durch Luftdichtheit und Dämmung ?
Besonderheiten
Luftdichtheit
Fehlende Rauch- und Wärmeabzugsmöglichkeit
Brand kann lange unbemerkt bleiben , da von außen kein Rauch sichtbar
Porolysegase in hoher Konzentration
Sauerstoffzufuhr möglicherwiese erst durch die Feuerwehr
Dämmung
Starkes Aufheizen im inneren
Begünstigt ebenfalls Pyrolysegase in hoher Konzentration
Last changed6 months ago