Für welchen Anwendungsbereich hat die DIN EN 806-4 seine Gültigkeit?
Trinkwasserinstallation für Neubau und Umbau.
Wie ist die Anforderung, wenn erwärmtes und kaltes Trinkwasser übereinander verlegt werden?
Kaltwasser unten
Warmwasser oben
Nennen Sie die Fließrichtung von verzinkten Stahl und Kupferrohr. Welche Korrosion entsteht, wenn man sie nicht einhält?
Von verzinkten Stahl zu Kupfer, dabei entsteht die Elektrochemische Korrosion
Der direkte Kontakt mit Stahl und Kupferrohr sollte verhindert werden, was gibt es hier für Möglichkeiten?
Der Einbau von Messing und Rotguss
Darf man Stahhlrohr und Kupferrohr in Zirkulationsleitungen verlegen?
Nein
Wie viele Minuten mussder Druck bei der Druckprüfung mit Wasser konstant bleiben?
10 minuten
Können Sie für die Spülung der Rohrleitung in der Trinkwasser-Installation Nichttrinkwasser benutzen?
Wenn ein System nicht unmittelbar nach der Inbetriebnahme in Betrieb genommen wird, muss nach welchen regelmäßigen Abständen gespült werden?
Regelmäßig nach 7 Tagen
Ist für den Spülablauf und für die Spülung der Rohrleitungen ein Protokoll zu erstellen und wem ist dieses zu übergeben?
Jan, es ist ein Prüfprotokoll zu erstellen und es muss dem Eigentümer übergeben werden
Was sind Sicherheitsdatenblätter und was können Sie dort nachlesen?
Die zusammensetzung des Stoffes und der Transport, Lagerung und Handhabung des Mediums
Last changeda year ago