Hat die DIN 1988-500 seine Gültigkeit für Feuerlöschzwecke, wenn eine Druckerhöhungsanlage benötigt wird?
Nein
Nennen die die amtliche Abkürzung für Druckerhöhungsanlagen?
DEA
Welche Trinkwassernormen kennen Sie von den neuen DIN 1988 und erklären Sie diese kurz, nur aussagekräftige Stichpinkte.
!!!WICHTIG!!!
DIN 1988-100 “Schutz des Trinkwassers”
DIN 1988-200 “Installation der Trinkwasseranlage”
DIN 1988-300 “Berechnung der Rohrdimensionen”
DIN 1988-500 “Druckerhöhungsanlagen”
DIN 1988-600 “Feuerlösch- und Brandschutzanlagen”
Wann sind Druckerhöhungsanlagen notwendig?
Was ist der Mindestversorgungsdruck und bei wem ist dieser zu erfragen?
Das ist der Druck an einer Übergabestelle an einem bestimmten Punkt. Er ist beim Wasserversorgungsunternehmen zu Erfragen.
Nach welcher Norm ist der Förderstrom der Druckerhöhungsanlage auszulegen?
Nach der DIN 1988-300
Aus welchen Werten ergibt sich der Förderdruck?
Was verstehen Sie unter Druckzonen und sollten auch Druckminderer eingebaut werden?
Separate bereiche verschiedener Wasserdrücke im Gebäude, es sollten keine Druckminderer eingebaut werden
Zeichnen Sie eine Ausführungsart mit 2 Druckzonen?
Welche Anschlussarten von Druckerhöhungsanlagen kennen Sie und erklären Sie diese kurz?
Unmittelbarer Anschluss, direkter Einbau und geschlossen zur Atmosphäre
Mittelbarer Anschluss, ist offen zur Atmosphäre und mit einem offenen Behälter
Welche anschlussart sollte aus hygienischen und energetischen Gründen bevorzugt werden? Unmittelbarer oder Mittelbarer?
Unmittelbarer Anschluss
Wie viele Pumpen sind für Druckerhöhungsanlagen mindestens auszustatten?
2 Pumpen
Wie ist der Spitzendurchfluss bei jeder Pumpe auszulegen?
100% bei allen Pumpen
Sollte eine Druckerhöhungsanlage schllentkoppelt vom Baukörper aufgestellt werden?
Ja
Ist für die Druckerhöhungsanlage ein Entwässerungsanschuss vorzusehen?
In welchen zeitlichen Abständen sind die Inspektion und Wartung an Druckerhöhungsanlagen durchzuführen?
Inspektion alle 6 Monate
Wartung 1x Jährlich
Von wem ist die Betriebsbereitschaft der Druckerhöhungsanlage dem Wasserversorgungsunternehmen anzuzeigen?
Vom Bauhern oder dessen Beauftragter
Ist der Einbau einer Druckerhöhungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen und wenn ja wie viele Wochen vorher?
Ja, mindestens 4 Wochen vorher
Wo ist es definiert, ob eine Druckerhöhungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen ist?
In der Trinkwasserverordnung
Nach welchen 2 rechnerischen Werten wird die Druckerhöhungsanlage ausgelegt
Förderstrom und Förderhöhe oder
Last changeda year ago