Es gibt 2 DIN - EN - Normen für die Berechnung der Trinkwasserinstallation. Welche sind dies und wann wendet man sie an?
DIN EN 806 ist anzuwenden bei:
bis zu 6 Wohnungen
Kalt- und Warmwasser auszulegen ist
wenn der Wasserdruck ausreichend ist
Hygiene Sichergestellt ist
DIN 1988-300 gilt für alle anderen Gebäude
Was ist ein Nichtwohngebäude und welche Norm der Berechnung für Trinkwasserinstallationen wenden Sie hier an?
Krankenhaus, Seniorenheim, Kindergarten, Schule, Garage usw
DIN 1988-300
Was ist der Mindestversorgungsdruck und der Mindestfließdruck und wer gibt ihn an?
Mindestversorgungsdruck gibt das Wasserversorgungsunternehmen an
Mindestfließdruck ist an der Wasserentnahmestelle und wird vom Hersteller der Armatur angegeben
Was ist der Spitzendurchfluss und der Berechnungsdurchfluss?
Der Spitzendurchfluss Vs unter berücksichtigung der Gleichzeitigkeit
Der Berechnungsdurchfluss sind alle Armaturen gleichzeitig geöffnet
Mit welcher Formel werden die Apparatewiderstände berechnet?
Was sagt das verfügbare Rohrreibungsdruckgefälle aus?
Es ist der Ungünstigste Strang unter berücksichtigung der Gesamtdruckverluste
Nennen Sie den max. Druckverlust einer Filters nach der aktuellen DIN-EN-Norm?
200 mbar
Wie wird ein Dauerverbraucher nach den DIN-EN-Normen der Trinkwasserinstallation definiert?
Dauerentnahme größer 15min und wird zum Spitzendurchfluss dazu Addiert
Nennen Sie den Mindestinnendurchmesser nach der DIN 1988-300?
(von Zirkulationsleitungen)
10 mm
Nach der DIN 1988-300 wird aus hygienischen Gründen eine max. Temperaturdifferenz in Zirkulationsleitungen angegeben. Wie hoch ist diese und für welchen Leitungsabschnitt hat sie ihre Gültigkeit?
5K, von Speicheraustritt (WW) bis Speichereintritt (Z)
Last changeda year ago