Welche aufgaben haben Hinweisschilder in der Wasserversorgung?
Kennzeichnung der Lage und DN der erdverlegten Armaturen
Was wird in der Wassertechnik mit weißen Schildern mit rotem Rand gekennzeichnet?
Feuerlöscharmaturen
Ab welcher Temperatur müssen Heißwasserzähler eingesetzt werden?
Über 90°C
Was versteht man unter dem Hausanschlussraum?
Der Hausanschlussraum umfasst alle Ver- und Entsorgungsleitungen zur weiteren Verteilung im Gebäude
Was wird durch den Nenndruck PN angegeben?
PN stellt in der Praxis die Druckberlastbarkeit des Bauteils in bar dar
Wann sollte Kupferrohr in der Trinkwasserinstallation nicht eingesetzt werden?
Wenn der pH-Wert des Trinkwassers kleiner 5 ist
Was versteht man unter einem Verbundstoff?
Kunststoffrohre mit einem Metallkern zur Werkstoffeigenschaftsoptimierung
Welche aufgaben hat ein Strangschema für die Berechnung von Trinkwasseranlagen?
Alle Angaben für die Berechnung übersichtlich darzustellen
Welche Aufgaben haben Sicherungsarmaturen?
Schutz des Trinkwassers vor Fremdverschmutzung
Welche Aufgabe hat ein Rückflussverhinderer?
Durch den Rückflussverhinderer wird ein Zurückströmen von Wasser entgegen der Fließrichtung verhindert
Was fordert die DIN EN 1717 für den Einbau von Rückflussverhinderern?
Rückflussverhinderer müssen zugänglich eingebaut werden, damit sie turnusmäßig überprüft werden können
Was fordert die DIN EN 1717 für den Einbau von Rohrbelüftern?
Rohrbelüfter müssen zugänglich eingebaut werden, damit sie turnusmäßig überprüft werden können
Welche Aufgabe haben Rohrbelüfter?
Durch den Rohrbelüfter wird ein Unterdruck in der Rohrleitung verhindert, damit kein Rücksaugen des Wassers möglich ist
Was versteht man unter einem Rohrtrenner?
Ein Rohrtrenner ist eine Armatur, welche bei einem definierten Druckgefälle den Medienstrom sichtbar unterbricht
Wieviel Schutzgruppen für Rohrtrennen gibt es nach der DIN EN 1717
3
Welche Armaturen sind in Fließrichtung vor einem Rohrtrenner einzubauen?
Absperrarmatur
Schmutzfang
Manometer
Welche Aufgabe hat ein Druckminderer in der Trinkwasserinstallation?
Mit Hilfe eines Druckminderers wir ein anliegender Vordruck auf ein gewünschtes Maß reduziert
Was stellt der Spitzendurchfluss dar?
Der Spitzendurchfluss ist ein standardisierter Wert, der in Bezug auf die Gleichzeitigkeit der Entnahmestellen aus dem Summendurchfluss ermittelt wird
Wer gibt den Notwendigen Löschwasserbedarf für eine Planung an?
Der Löschwasserbedarf wird von der Behörde, die für den Brandschutz verantwortlich ist, vorgegeben
Für welche Löschzeit wird der Löschwasserbedarf ausgelegt?
2 Stunden
Welche Aufgaben haben Hydranten?
Durch Hydranten ist es möglich außerhalb vom Gebäude auf das Trinkwassernetz zuzugreifen und Wasser zu entnehmen
Was versteht man in der Praxis unter Löschwasserleitung?
Die Löschwasserleitung ist nicht ständig mit Löschwasser gefüllt, sie wird im Brandfall mit Löschwasser gefüllt
Wie hoch ist in der Regel die Auslösetemperatur einer Sprinkleranlage eingestellt?
30°C über Raumtemperatur
Last changeda year ago