In welcher zeit müsssen Pberstromschutzeinrichtungen im TN Netz für steckdosen etc auslösen
TN Netz 0,4 Sekunden
TT Netz 0,2 sekunden
Welche aufgaben haben LS schalter ?
Schützt die leitung vor Überstrom und Kurzschluss
erklären sie die Grundlegende Funktion eines RCD
Wie funktioniert ein RCD? Der RCD (FI-Schalter) trennt bei Überschreiten eines bestimmten Differenzstroms (in Hausanlagen meist 30 mA) den überwachten Stromkreis allpolig, d. h. alle Leiter bis auf den Schutzleiter, vom restlichen Netz.
was ist der Unterschied zwischen einem Relai und einem Schütz
relai schaltet geringe leistungen bis 250 V bis 10 A
schütz schaltet hohe leistungen bis 500 kW
Reicht es beim RCD die Prüftaste zu drücken um die Schutzmaßnahme bei indirekten Berühren zu überprüfen
Nein durch die Betätigung wird lediglich ein prüfstrom über den N abgeleitet und nicht über den PE
was muss bei der auswahl von einem schütz oder relai beachtet werden
Angelegte Steuerspannung 12V oder 230 V AC oder DC
Spannung der arbeitskontakte
art der kontakte schließer öffner
einfaches zeitabhängiges schalten
gebrauchskategorie
Dürfen Adern des Hauptstromkreise an einen Hilfskontak eines Schützes angeschlossen werden und warum ?
nein der technische aufbau des kontaktes die lastströme und die gebrauchskategorie des schützes berücksichtigen
Welche kategorie wählt man bei einem der schütze
Zum schalten von nachtspeicherheizungen
Schalten Käfigläufermotors
Schalten Gleichstrommotors
AC-1 nicht induktive ider leicht induktive Lasten
AC-3 Käfigläufermotor mit anlassen und asschalten des laufenden motors
DC-3 Fremderregte Motoren mit anlasser und asschalten des motors drehrichtungsumkehr
Welcher Buchstabe sind in schaltplänen Hauptschütze und mit welchen Hilfsschützen gekennzeichnet ?
Hauptschütz -Q
Hilfsschütz/Zeitrelai K
welche Farben müssen bei der Verdrahtung von schützen eingehalten werden ?
Hauptstromkreis AC DC schwarz
Steuerstromkreis für AC ROT
Steuerstromkreis für DC Blau
Darf eine Nym Leitung im Außenbereich verlegt werden ?
Nein da sie nicht UV beständig ist
Wie hoch sind die Mindesquerschnitte mit kupfer bei fester verlegung von islolierten kabeln und leitungen und bei beweglichen leitungen
Feste verlegung 1,5mm im gewerbe 2,5mm
Beleuchtungen mind. 1,5mm
melde und steuerstromkreise mind. 0,5mm bewegliche leitungen 0,75mm
alle querschnitte beziehen sich auf kupfer
warum werden CU-Adern verzinnt?
da gummileitungen 5% schefel enthalten was zur oxidation führen würde
Welche Leitung ist für den Außenbereich geeignet ?
NYY Kabel
Dürfen elektrische Installationsgeräte z.b Steckdosen oder schalter in hohlwanddosen mit krallen befestigt werden ?
nein nur mit schrauben befestigen da sich sonst die hohlwanddose verformt
wo darf eine stegleitung nicht verlegt werden ?
außenbereich
Badewann dusche
medizinisch genutzte räume
installationskanälen
was für schutzklassen gibt es ??
In bädern gibt es schutzbereiche , wie nah darf eine steckdose maximal an die badewann installiert werden ? welcher schutzbereich ist das
Mindestens 60 cm abstand saußerhalb der schutzbereiche
DIN VDE 0100-701
wie hoch müssen die grenzwerte aller 3 schutzklassen bei der iso messung sein ?
SK 1 gleich oder größer als 1MOHM
SK 2 gleich oder größer als 2 MOHM
SK3 gleich 0,25MOHM
wie hoch darf bei einem gerät SK 1 der schutzleiderwiderstand sein
bis 5 meter max 0,3 OHM
je 7,5 meter länger 0,1 OHM
wie groß muss laut vde 600 der isowert sein mindestens ?
MIND 1 MOHM
was muss beachtet werden wenn in einer elektrischen anlage eine isolastionsmessung durchgeführt wird?
alle verbraucher vom netz trennen
spannungslos
ggf brücken zwischen PE und N entfernen
zwischen allen aktiven Leitern messen
Prüfspannung 500V
Überspannungsschutz abklemmen
RCD Typ B abklemmen wegen platine
was muss bei einer steckdose im bad nach der isomessung noch gemessen werdne ?
berührungsspannung
Auslösezeit
Auslösestrom
wie wird der Ik kurzschlusstrom mit einem messgerät bestimmt ?
Messgerät misst die ströme und den schleifenimpedanz und rechnet den wert in kurzschlusstrom um
was muss alles beachtet werden wenn für einen bestimmten stromkreis eine Überstromschutzeinrichtung ausgewählt wird ?
Verlegeart
Betriebsklasse
Bauform
Länger der Leitung
Häufigkeitsfaktor anderer Leitungen
Umgebungstemperatur
Spannung
Strom
Leistung
Schaltvermögen
Erkläre den begriff selektivität
Der RCD der am nähesten der Fehlerquelle ist löst als erstes aus
Last changeda year ago