Wo beginnt die TRGI / Gasinstallation und wo endet sie?
Von der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bis Mündung der Abgeasanlage / Schornstein in freie
Welche Anforderungen stellt die TRGI an eine Gasinstallation?
Welche Gasfamilien gibt es?
Gasfamilie 1 Stadtgas (S)
Gasfamilie 2 Erdgase (N)
Gasfamilie 3 Flüssiggas (F)
Welche Leitungsprüfungen gibt es und wie sind die Prüfzeiten?
Belastungsprüfung:
1 bar / 0,1 MPa Prüfdruck
0,1 bar / 0,01 MPa Messgenauigkeit
Keine Zeitvorgabe
Dichtheitsprüfung:
150 mbar / hPa Prüfdruck
0,1 mbar / hPa Messgenauigkeit
<100l, Anpassungszeit 10 min, Prüfdauer 10 min >=100<200l, Anpassungszeit 30 min, Prüfdauer 20 min >=200l, Anpassungszeit 60 min, Prüfdauer 30 min
Gebrauchsfähigkeitsprüfung:
Prüfdruck ist Bertiebsdruck der Anlage
Leckrate:
0 l/h bis <1 l/h unbeschränkt gebrauchsfähig
>=1 l/h bin <5 l/h eingeschränkt gebrauchsfähig innerhalb von 4 Wochen instandsetzen zu lassen
>= 5 l/h Stilllegen
Wann sind die Dichtheits- und Belastungsprüfung Durchzuführen?
Bevor die Leitungen verkleidet oder verputzt werden
Wie oft muss die Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt werden?
Alle 12 Jahre frei oder innenliegend
alle 4 Jahre bei erdverlegten
Was für Manipulationssicherheiten Aktiv und Passiv gibt es?
Aktiv:
Passiv:
Was muss beachtet werden wenn die Gasleitung vom Vorderhaus zum Hinterhaus verlegt wird?
Wann muss keine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt werden?
Wenn die Gasleitung korrodiert
bei Gasgeruch
Was ist der Schließfaktor fs?
s
Last changeda year ago