Welche Information gibt die “relative Dichte” dem Anlagenmechaniker?
Ist die “relative Dichte” größer 1, dann “fällt” das Gas nach unten, d.h.: Propan- und Butanflaschen dürfen nicht unter Erdgleichen lagern
Was ist der maximal zulässige Füllungsgrad von einem Flüssiggastank?
Die zulässige Füllgrenze ist 85%
Welche arten der Druckregelung gibt es?
2-stufige Druckregelung: nach dem Tank wird am Druckregler 1 der Druck auf 0,7 bar runtergeregelt und im Haus mit Druckregler 2 auf 50 mbar
Reglerkombination: werden direkt nach dem Tank installiert, beide druckregeler in einem und regeln den Druck auf 50 mbar runter
Was ist der höchst Zulässige Betriebsdruck von Flüssiggastanks?
15,6 bar ab da löst das Sicherheitsventil aus
Wie dürfen Flüssiggasbehäter aufgestellt werden?
im Freien oberirdisch
müssen Standsicher sein
der boden unterhalb des Behälters muss eben sein
durch äußere Kräfte darf sich der Behälter nicht neigen
im Freien halboberirdisch
werden an Stelle der erdgedeckten Lagerung verwendet, wenn ungünstige Grundwasserverhältnisse vorhanden sind (Auftrieb)
im Freien erdgedeckt
müssen allseits mit mindestens 0,5 m Erde überdeckt sein
müssen gegen Aufschwimmen gesichert werden
innerhalb besonderer Aufstellräume
Welche zonen gibtes?
Zone 1:
Muss bei erdgedeckten Behältern innerhalb des Domschachtes jederzeit von Zündquellen freigehalten werden.
Zone 1 ist ein bereich, in dem sich bei Normalberieb ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden kann
Zone 2:
Während der Befüllung von Zündquellen frei halten
Wie sind die bereiche der Zonen?
1 m Radius um den Domschacht
beim erdgedeckten nur der Schacht Für den Domschacht
Was ist das Schutzziel der Aufstellung von Flüssiggasbehältern?
der sicher Betrien
schutz der Umwelt vor Gefahren, die von dem Behälter bzw. vom Flüssiggas ausgehen können
Schutz vor Gefahren, die auf den Behälter einwirken können
Anfrderungen an Gasflaschen zu Hause.
max 16 kgz.b. 1x5 kg + 1x11 kg = 16 kg OK
1x11 kg + 1x11 kg = 22 kg NichtOK
Nur 1 Flasche pro Raum erlaubt
Nur 2 Flaschen je Wohnung erlaubt, ob Leer oder Gefüllt
Aufstellen ist nicht zulässig in:
Treppenhäusern
Fluren
und Räumen die ausschließlich dem Schlafzweck dienen
unterhalb vom Erdreich
Abstand der Gasflasche zu Herd?
ohne Strahlungsschutz min 30 cm
mit Schrahlungsschutz aus nichtbrennbarem Material min 10 cm
Was sind SAV und SBV?
SAV = Sicherheitsabsperrventil
SBV = SIcherheitsabblaseventil
Wo sind Lösbare Rohrverbindungen nicht zugelassen??
Nicht zugelassen im Erdreich und unter Putz
Was macht das SAV?
Das SAV ist eine automatisch wirkende Sicherheitseinrichtung, die angeschlossene Gasgeräte vor unzulässig hohem Druck schutz. Es muss manuell wieder geöffnet werden
Was macht das SBV?
Schützt vor unzulässig hohem Druck auf der Ausgangsseite durch z.B. durch Sonnenschein. und bläst den überdruck in die Luft ab. Es schließt danach selbstständig
Dichtheits- und Druckprüfung?
Druckprüfung:
Prüfdruck 1 bar
zeit 10 min wenn Leitung nicht erdgedeckt
zeit 30 min wenn Leitung erdgedeckt
Dichtheitsprüfung:
Prüfdruck 150 mbar
zeit 10 min Temperaturausgleich
zeit 10 min Prüfzeit
Alles dokumentieren