Warum gibt es mehrere Spannungsebenen?
Verlustreduzierung
Geringerer Platzbedarf
Kosteneinsparungen
Kabel versteckt im Boden
Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Spannungsebenen?
Höchstspannung: Europäisches Verbundnetz
Hochspannung: Regionaler Transport/Ballungsräume
Mittelspannung: Regionale/Örtliche Verteilung
Niederspannung: Örtliche Verteilung
Warum werden im Übertragungsnetz hauptsächlich Freileitungen und im Verteilnetz hauptsächlich Erdkabel eingesetzt?
Übertragungsnetz:
Kostengünstiger
weniger ökologische Schäden
Querung von Infrastruktur einfacher
Verteilnetz:
Gesellschaftliche Akzeptanz (versteckte Kabel)
Günstiger als Freileitungskabel
Weniger Verluste durch größere Durchmesser
Warum werden in den einzelnen Spannungsebenen unterschiedliche Netzformen verwendet?
Hoch- und Höchstspannung: Vermaschte Netze —> Hohe Ausfallsicherheit
Mittelspannung: offene Ringnetze —> Mittlere Ausfallsicherheit (Kann über andere Ringnetze unterstützt werden)
Niederspannung: Strahlennetze —> Kosteneinsparung (bei Ausfall nur wenige Haushalte betroffen)
Welche Vorteile bietet ein europaweiter Verbundbetrieb elektrischer Netze?
Hohe Ausfallsicherheit
Sekundenreserve von 2,5GW
Wie ist der Aufbau einer Freileitung von oben nach unten?
Fundament mit Erdungsanlage
Mast
Traversen
Isolatoren
Leiterseile
Überspannungsableiter
Schwindungsdämpfer
Verbinder
Bündelabstandshalter
Abspann- und Tragarmaturen
Erdleiterseil
Was wird unter einem Erdungssystem verstanden und warum ist es nötig?
Kontruktion zur Ableitung von Fehlströmen in die Erde für den Schutz von Personen und Netzkomponenten
Wie groß ist der Erdübergangswiderstand?
< 10 Ohm
Warum soll der Erdübergangswiderstand klein sein?
Zur Vermeidung eines rückwärtigen Überschlags über die Leitung
Zur Gewährleistung der Berührspannung
Was sind Koronaentladungen und wie entstehen diese?
Kleine Kapazitäten um eine Leitung, die sich aufladen
Sobald die kritische Randfeldstärke erreicht ist, kommt es zu einem lokalen Durchschlag im Dielektrium als hörbare Teilentladung
Wie wird der Wellenwiderstand definiert?
Eingangswiderstand der Leitung
berechnet sich aus der Wurzel der Induktivität durch die Kapazität
Welche Kurven gibt es beim Freileitungsmonitoringdiagramm?
Schwarze Kurve
Theoretische witterungsabhängige Strombelastbarkeit für konkretes Jahr
Blaue Kurve
tatsächliche Strombelastung der Leitung für das konkrete Jahr
Schraffierte Bereich
Dazugewonnene Strombelastbarkeit der Leitung durch das Monitoring
Ohne Monitoring hätte die Leitung nicht so stark belastet werden dürfen aufgrund des N-1 Kriteriums
Last changed3 months ago