Was ist in dem Bild hier angegeben? Wie bedeuten die einzelnen Buchstaben?
Drehstrom-Ersatzschaltbild
R: Betriebswiderstand
G(A): Leitwert der Ableitstrecken
X(b): Betriebsreaktanz
C(b): Betriebskapazität
Wie findet man bei Freileitungen Induktivitäten?
Man kann sich den Leitern plus ein Erdkabel als eine Sprulenwindung vorstellen
Wo findet man bei der Freileitung Kapazitäten?
Parasitäre Kapazitäten
Leitung Richtung Mast
Leitung Richtung Leiter
Leiter Richtung Erdboden
Wie bildet sich die Kapazität?
Zwei metallische Oberflächen mit einem Dielektrikum dazwischen (in dem Fall Luft)
Wie wird der Wellenwiderstand original berechnet und wie kann er bei Freileitungen vereinfacht werden und warum?
Wurzel aus dem Betriebswiderstand plus die Induktiviät durch den Leitwert plus die Kapazität
Vereinfachung: 50-Hertz Netz und geringe Widerstände in den Leitern durch Verwendung von Aluminium sorgt dafür, dass der Leitwert und Widerstand sehr klein sind und vernachlässigt werden können
Wann ist der optimale Betriebspunkt erreicht?
wird durch die natürliche Leistung angegeben und kommt ohne Blindleistung aus
Was sind Blindleistungsverluste?
Durch die Umpolung entstehen induktive Verluste
Durch die kapazitiven Widerstand entstehen Wärmeverluste
Was wird bei Leistungsbedarfen größer als die natürliche Leistung unternommen, damit die Blindleistung zur Verfügung gestellt werden kann?
Warum kann man die Betriebskapazität vernachlässigen und die Leitung als Induktivität betrachten?
Zuschaltung paralleler Kondensatoren zur Reduktion des Spannungsabfalles entlang der Leitung
Der Einfluss der Serienelemente ist sehr viel größer als der der Parallelelemente und dadurch kann die Leitung als Induktivität betrachtet werden und die Kapatität vernachlässigt werden
Was wird bei Leistungsbedarfen kleiner als die natürliche Leistung unternommen, damit die Blindleistung zur Verfügung gestellt werden kann?
Warum kann man die Leitung als Kondensator betrachten?
Es werden Drosseln dazugeschaltet
Der fließende Strom ist relativ klein und kann dadurch durch die Kapazität geprägt
Die Impedanz die sich durch die Kapazität ergibt ist größer als die durch die induktivität und es kommt dadurch zu einer Winkelverschiebung zu der Kapazität
Was bestimmt wie natürliche Leitung und wovon hängt dieser Wert wiederum ab?
der Wellenwiderstand und der berechnet sich aus der Induktivität und der Kapazität
Als was für ein Problem könnte man die Verringerung des Wellenwiderstandes bezeichnen?
Als geometrisches Problem
Welche Möglichkeiten gibt es zur Verringerung der natürlichen Leistung?
Reduktion des Außenleiterabstandes
Erhöhung der Anzahl der Teilleiter je Außenleiter
Erhöhung des Bündelungsdurchmessers
Wie wird das vereinfachte ESB von Kabeln dargestellt?
Als Kapazität
Was ist das besondere bei Darstellungen des ladungsabhängigen kapazitiven Ladenstrom bei Kabeln?
Der Ladestrom unter der geraden bestimmt die benötigte Blindleistung
Alles darüber bis zum Widerstand wäre die Wirkleistung
Warum kommt es bei der Mittelspannung zu einem stärkeren Abfall des übertragbaren Stromes bei der Freileitung?
Es weden geringere Durchmesser verwendet als bei Kabeln und dadurch steigen die I²R Verluste
Dadurch lohnen sich Kabel mehr als Freileitungen bei der Mittelspannung
Was ist der Höhenfaktor Ka?
Gibt an wie sich die Luftdichte und der Luftfdruck über N.N. verändern, da sich dadurch die Übertragungswerte der Luft ändern