Wie sind silikonisolierte Freiluftisolatoren aufgebaut?
glasfaserverstärkter Kunststoffstab
blaue Schirme aus Silikon
aufgekrimpte Aramaturen
ggf. Lichtschutzbogenisolatoren
Welchen Zweck haben Lichtbogenschutzarmaturen?
sind oben und unten am Isolator angebracht
sollen den Lichtbogen der z.B. beim rückwärtigen Rückschlag aufkommt an den Fußpunkten aufnehmen und die Beschädigung des Silikons oder des Prozellankörpers verhindern
Welche Anforderungen müssen die Isolatoren im Betrieb erfüllen?
Mechanische Anforderungen: Müssen die Leiterseile halten oder auch Windlasten
Elektrische Anforderungen: Betrebsspannung muss gehalten werden und auch Überspannung durch Blitzstoßspannungen oder Schaltstoßspannungen
Witterungsbeständigkeit
Was wird unter der Alterungsfrüh- und Alterungsspätphase verstanden?
Alterungsfrühphase:
Frühzeitige Alterungserscheinungen
Hydrophobieverlust —> weniger oder gar nicht mehr wasserabweisend wegen Ablagerung von Schmutz oder dauernder Beregnung
Hydrophobiewiederkehr —> Bei Abtrocknung kommen Silikonöle wieder an die Oberfläche
Hydrophobietransfer —> Schmutzschicht, die sich abgelegt hat kann auch hydrophob sein
Alterungsspätphase:
Hydrophobie kehrt nicht mehr wieder —> Silokonöle sind aufberaucht und führen nicht mehr zur Hydrophobiewiederkehr
Es bilden sich Trockenzonen und Fäulichtböden und führt zur Erosion und Kriechvorgängen
Wie lässt sich das Alterungsverfahren von Silikonisolatoren untersuchen?
Alterungsfrühphasen:
Radtauchtest
Nebelkammertest
Dynamische Tropfentest
Silikonteil wird schief eingespant und Tropen drüber laufen gelassen
Schiefen-Ebenentest
gealtertes Material wird verwendet und geänderte Elektronenverteilung
Höhere Feldstärken sorgen für höhere Fäulichtbildung
Wie kann es in der Alterungsspätphase zum Ausfall eines Silikonleiters kommen?
Durch die Fäulichtbögen bilden sich die Krichspuren mit einer gewissen Leitfähigkeit
Bringen das Potential der Erde und des Leiters weiter zusammen
Bei einer Blitzstoßspannung hat der Isolator dann nicht mehr die Blitzstoßbeständigkeit und es kommt zu einem Überschlag
Welche Zwecke erfüllen Armaturen von Freileitungen?
Bilden von Kontakten
Befestigung von Leitern
Schwindungsdämpfer
Bündelabstandhalter
Welchen Zweck haben Schwingungsdämpfer? Erläutern sie das Funktionsprinzip
Sollen die durch den Wind angeregten Schwingungen aufnehmen und in die Gewichte leiten
Die Gewichte können durch Resonanzfrequenzen ausgelegt werden
Verhindern Drahtbrüche
Welche fünf Alterungsmechanismen beeinträchtigen die Güte des Kontakts?
Kriechen
Elektromigration
Fratting (Kleine Bewegungen am Kontakt)
chemische Reaktion
intermetallische Diffusion
Was wird unter dem Gütefaktor verstanden, wie wird dieser ermittelt und wofür wird dieser genutzt?
Lässt sich aus dem Verhältnis des Verbindnungswiderstand zum Widerstand eines gleich langen Leiterstücks oder auch im Verhältnis der Leistung oder der Spannung die abfallen
Sollte möglichst kleiner gleich 1 sein
Gütefaktoren kleiner 1 können erreicht werden bei einem verpressten Leiter, da der Durchmesser höher ist und es viele Verknüpfungspunkte gibt
Mit der Zeit wird dieser Faktor größer
Was wird unter Kriechalterung verstanden?
Plastische Verformung der Leiter
dadruch sinkt die Kontaktfläche der Pressung
Gütefaktor erhöht sich
Warum ist die Montagequalität von großer Bedeutung für die Langlebigkeit einer elektrischen Verbindnungen?
Der anfängliche Gütefaktor hat einen starken Einfluss auf die Langlebigkeit der Kontakte
Welche Möglichkeit zur Zustandserfassung einer in Betrieb befindlichen elektrischen Verbindnung kennne sie und nach welchem Prinzip funktioniert diese?
Infratotmessung: In einer Schaltanlage oder auf einzelne Verbindung kann mit einer Infrarotkamera die Temperatur abgelesen werden und mit Programmen dann der Gütefaktor bestimmt werden
Warum sinkt mit der Zeit in der Regel die Restnutzungdauer einer Verbindung mit steigender Strombelastung?
Führt zu höheren I²R Verlusten und dadurch höhere Temperaturen
Dadruch werden die Alterungserscheingungen beschleunigt
Last changeda year ago