Welche auch in der Historie angewandte einfachste Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von Feuer und Rauch kann mit einem Wort beschrieben werden?
Abstand
Welche technischen und betrieblichen Nachteil besitzt die Ausbildung eines notwendigen Flurs?
Technisch:
Durchbrüche müssen abgeschottet werden - sehr aufwendig
Höhere Anforderung an Türen
Betrieblich:
Notwendige Flure müssen frei von Brandlasten (brennbare Einbauten oder Einrichtungen) sein
Dürfen nicht durch Einbauten oder Einrichtungen eingeengt werden
Woher rührt der Begriff „harte Bedachung“ (historisch).
Was bedeutet er heute und welche Prüfung ist zu bestehen?
Historisch bezieht sich das auf die Form der Dachdeckung, bei der harte Materialien wie Holzschindeln, Steinplatten oder Metallbleche verwendet werden
Harte Bedachung bedeutet heute Material, welches nicht brennbar ist also A1, A2 und B1
Werden getestet auf Entflammbarkeit, Wärmebeständigkeit, Verhinderung Ausbreitung Feuer
Auf was achtet ein Brandschützer als erstes?
Er geht vom Allgemeinen zum Speziellen
Höhe
Größe
Nutzung
Sonderbau? Ja oder Nein?
Was ist die MBO?
Von wem ist die MBO und was soll sie verhindern?
Musterbauordnung
Verfolgt das Ziel Sicherheit und Ordnung im Bauwesen zu gewährleisten
Im Brandschutz soll sichergestellt werden, dass Brände verhindert werden und im Brandfall die Rettung von Mensch und Tier und effiktive Löscharbeiten möglich sind
Bundesebene wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) erarbeitet
Soll verhindern, dass die Bauvorschriften in den verschiedenen BuLä zu stark voneinander abweichen
Bei welcher Temperatur endet die ETK der DIN 4102 und warum?
Endet bei 360min und T=1194K
Weil sich die Bauteile nicht mehr erhitzen
Welcher Brennstoff reagiert bzw. oxidiert, wenn Sie eine Glut sehen? Wie heißt dieses Brandszenario?
Festes Brennstoff (Reine Glut: Metalle und alle künstlich entgasten Stoffe wie z.B. Koks und Holzkohle und Brandszenario: Festkörperbrand Glutbrand)
Kohlenstoff
Was sind die Unterschiede von Feuer und Explosion und was sind die Voraussetzung dafür?
Explosion
Vorrsaussetzung: Vorvermischung von Brennstoff und Oxidationsmittel
Eine Explosion ist eine schnelle Freisetzung von Energie, begleitet von Druck und lauten Gerräuschen.
Brand
Vorraussetzung: Mischbarkeit von Brennstoff und Oxidationsmittel durch Zündquelle
Ein Feuer ist eine langsame, kontinuierliche Verbrennung von brennbaren Materialien, die Wärme und Licht erzeugt.
Welche vier Arten von Bränden (bzgl. Material) unterscheidet man?
A: Brände feste Stoffe
B: Brände von Flüssigkeiten
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
Wie unterscheiden sich die Prüfverfahren von Klasse A und B
Was ist „nicht brennbar“ und „schwer entflammbar“
B1 = Schwer entflammbar
B2 = Normal entflammbar
(B3 = Brennbar)
A1 = nicht brennbar; 0 Anteil von Bestandteilen die Brennbar sind
A2 = nicht brennbar ein bisschen Anteil von Bestandteilen die Brennbar sind
A1 und A2
Ofenprüfung
B1 und B2
Entflammbarkeitsprüfung
Welche Baustoffklasse hat Gipskarton gelocht?
B1
Was ist R30, REI30 und EI30
R30: Tragende Bauteile ohne Raumabschluss
REI30: Tragende Bauteile mit Raumabschluss
EI30: Nichttragende Innenwände
Wofür steht das „M“ bei der Klassifizierung des Feuerwiderstands?
Mechanical
Mechanische Einwirkung auf Wände (stoßbeanspruchung)
Was verstehen Sie nach DIN 4102 Teil 2 unter dem Begriff Sonderbau.
Definieren sie den Begriff und geben Sie dazu Beispiel an
Gebäude besonderer Art und Nutzung
Man unterscheidet in:
Definierter Sonderbau= “Großer Sonderbau”
Nicht definierter Sonderbau= “Kleine Sonderbauten”
Bsp:
Gefängnisse
Hochhäuse
Hochschule
Verkaufshäuse
Campingplätze
etc.
Bei welchem charakteristischen Trennbauteil wird die „Über-Eck-Methode“ bewertet
Bei Brandwänden
Die "Über-Eck-Methode" ist eine Technik im Brandschutz, die verwendet wird, um das Feuer und den Rauch in einem Gebäude einzudämmen, indem man sichere Fluchtwege für die Bewohner schafft. Bei dieser Methode wird angenommen, dass sich das Feuer von einer Seite des Gebäudes zur anderen ausbreitet.
Welche Türe sind zwischen notwendigen Treppenraum und Fluren anzuordnen
T 30 RD.S
Bedeutet 30min Brennbar, RD Rauchdicht, S Schlagseite (widerstandsfähig)
Für welche Regelelementierung sind die folgenden Zahlenwerte charakteristisch?
40 m, 35 m, 30 m und 15 m
40m: max. Länge sonst Brandschutzwand
35m: max. Länge Flur
30m: max. Länge eines Brandabschnittes
15m: 2ter Rettungsweg nicht notwendig wenn bei ebenerdigen Räumen nach 15m Entfernung das Freie erreichbar ist
Unter welchen Voraussetzungen darf ich aus einem 1. Obergeschoss den 1. Rettungsweg über die notwendige Treppe ohne notwendigen Treppenraum führen?
Gebäudeklassen 1 und 2
Bei Verbindung von 2 Geschossen innerhalb derselben NE < 200m² wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann
als Außentreppe wenn die Nutzung ausreichend sicher ist
§35 (S. 31)
Was sind Sonderbauteile?
Bauteile die Öffnungen in Brandwänden darstellen
Brandschutzverglasung
F- und G-Verglasung
Tore, Bradschutztüren, Feuerklappen, Schotts, Feuerschutzabschlüsse
Wer gibt vor, dass ein Gebäude ein Sonderbau ist?
Staatliche Baubehörde
Feuerwehr-oder Brandschutzämtern
Fachexperten aus dem Bereich Brandschutz
Welche Unterteilung gibt es bei Garagen?
In Bezug auf die Größe und Sonderbau
Bis 100m² Kleingaragen
100-1000m² Mittelgaragen
Über 1000m² Großgaragen (Sonderbau)
Was bedeutet „Bauart einer Brandwand“
Sie umfasst den Treppenraum bei Gebäuden ab mittlerer Höhe besitzt Brandqualität die Türen sind jedoch nur maximal in T30-RS auszubilden
Teilt Gebäude in Brandabschnitte darf keine Öffnungen haben und muss nach 40m erbaut werden
Wand F90 und Türen T30
Ordnen Sie folg. Objekt der Gebäudeklasse zu
a) 380m²
b) 3 NE
c) h=6,85m
d) Doppelhaushälfte
a) GK 1.
b) GK 3
c) GK 1
d) GK 2
Drei Dinge die man tun kann, um einen Brand zu vermeiden
Bauliche Maßnahmen
Technische Maßnahmen
Betriebliche Maßnahmen
Ist ein Gebäude mit einer Tiefgarage mit 600m² ein Sonderbau? Begründung
Nein da Garagen erst ab 1000m²> ein Sonderbau ist
Wie kommt man von einer d Tür auf eine RS Tür?
Technische Anforderungen?
eine dichtung mehr
Selbstschließend
10min ohne Atemschutz
Last changed9 months ago