Worum geht es in der DIN EN 1838?
Welche DIn EN 1838 ist in der MVVTB eingeführt?
DIN EN 1838:2019-11
Welchen Arten der Notbeleuchtung gibt es nach dieser Norm?
Anwendungsbereich
In welchen Bereichen wird diese Norm angewendet?
Sie ist grundsätzlich anwendbar für Räume oder Gebäude, die der Öffentlichkeit oder Arbeitnehmern zugänglich sind.
3 Begriffe
Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung?
Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der der Sicherheit von Personen dienen soll, die sich in potentiell gefährlichen Arbeitsabläufen oder Situationen befinden, und der es ermöglicht, notwendige Abschaltmaßnahmen zur Sicherheit des Bedienungspersonals und anderer in den Räumlichkeiten befindlicher Personen zu treffen
3 Ersatzbeleuchtung
Ersatzbeleuchtung?
Teil der Notbeleuchtung, der vorgesehen ist, um normale Tätigkeiten im Wesentlichen unverändert fortsetzen zu können
Sicherheitszeichen?
Zeichen, das mittels einer Kombination von Farbe und geometrischer Form eine allgemeine Sicherheitsinformation vermittelt und das durch die Hinzufügung eines graphischen Symbols eine spezielle Sicherheitsinformation vermittelt
4 Sicherheitsbeleuchtung
Unter welchen allgemeine Beduíngungen sollen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen geplant werden?
Unter Ansetzung der schlechtesten Umgebungsbedingungen
Wie müssen Zeichen an Notausgängen und Ausgängen entlang des Rettungsweges beleuchtet sein?
Zeichen, die an allen Notausgängen und Ausgängen entlang des Rettungsweges vorzusehen sind, müssen beleuchtet/hinterleuchtet sein
Wie hoch müssen Leuchten für die Ausleuchtung und für
die Sicherheitszeichen für die Rettungswege mindestens installiert werden um die anforderungen dieser Norm zu erfüllen?
2 m über dem Boden
Was ist zutun wenn die dirkete Sicht auf einen Notausgang nicht möglich ist?
Dann müssenein oder mehrere beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen angebracht werden, um das Erreichen des Notausgangs zu erleichtern.
4 Sicherheitsbeleuchtung / Hervorzuhebende Stellen
Was sind hervorzuhebend Stellen?
Hervorzuhebende Stellen sind:
nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür
nahe Treppen um auf diese weise jede Treppenstufe direkt zu beleuchten
nahe jeder anderen Niveauänderung
beleuchtete Sicherheitszeichen an Rettungswegen, Richtungszeichen an Rettungswegen und andere Sicherheitszeichen müssen bei Notbeleuchtungsbedingungen beleuchtet werden
bei jeder Richzungsänderung
bei jeder Kreuzung der Gänge/Flure
nahe jedem letzten Ausgang und außerhalb des Gebäudes bis zu einem sicheren Bereich
nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle, so dass 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke am Erste-Hilfe-Kasten erreicht werden
nahe jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung, so dass 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke an den Melde-, den Brandbekämpfungseinrichtungen und der Anzeigen der Brand-
meldeanlage erreicht werden
nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung; und
nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen. Ebenso sind zwei-Wege-Kommunikationseinrichtungen für diese Bereiche sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.
Was ist die Ungleichmäßigkeit Ud?
Welchen Wert ist maximal zulässig?
Verhältnis der kleinsten zur größten Beleuchtungsstärke
Darf 1 : 40 entlang der Mittellinie des Rettungsweges nicht unterschreiten.
Wie soll Blendung in Rettungswegen vermieden werden?
Um Sicherheitsfarben als solche erkennen zu können, muss der Farbwiedergabe-Index Ra wie hoch sein?
Ra mindestens 40
Wie Schnell mus die geforderte Beleuchtungsstärke in Rettungswegen erreicht werden?
50% in 5 s
100% in 60 s
Die Betriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege muss mindestens betragen?
Welche mindest Beleuchtungsstärke ist bei Antipanikbeleuchtung erforderlich?
0,5 lx im Kernbereich
Rand bereich von 0,5 m bleiben ungeregelt
Was ist in Behindertentoiletten im Hinblick auf Antipanikbeleuchtung gefordert?
Antipanikbeleuchtung ist in Toiletten für Menschen mit Behinderung erforderlich.
Antipanikbeleuchtung/Rettungswege:
Was ist erforderlich falls Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich ist und dieser Raum keinen direkten Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt hat
Der Rettungsweg dazwischen muss auch beleuchtet werden.
Bei der
Antipanikbeleuchten
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswegen
gibt es welche Gemeinsamkeiten?
Ungleichmäßigkeit Ud darf 1:40 nicht unterschreiten
Blendung 60°, 90°
Betriebsdauer 1 h
50% in 5s, 100% in 60s / Beleuchtungsstärke
Farbwiedergabe Index Ra mindestens 40
Wie lange muss die Betriebsdauer für Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung betragen?
Die Betriebsdauer muss mindestens der Dauer entsprechen, während der eine Gefährdung für Personen besteht — dies sollte vom Betreiber angegeben werden.
Wie hoch muss die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung bei Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sein?
Auf der Arbeitsfläche min 10 % der eigentlichen erforderlichen Bleuchtungsstärke aber nicht wenuger als 15 lx
Welche vorgaben gibt es zur Beleuchtungsstärke für Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung
Die geforderte Beleuchtungsstärke muss dauernd vorhanden sein oder innerhalb von 0,5 s erreicht werden, abhängig von der jeweiligen Anwendung.
Wie muss die Gleichmäßigkeit U0 für Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung sein ?
Darf 0,1 nicht unterschreiten.
Was ist erforderlich wenn die Ersatzbeleuchtung die Aufgaben der Sicherheitsbeleuchtung übernimmt?
Dann muss sie alle relevanten Anforderungen dieser Norm erfüllen.
Falls die Ersatzbeleuchtung ein Beleuchtungsniveau unter dem Minimum der allgemeinen Beleuchtung erzeugt, darf sie nur benutzt werden, um einen Arbeitsprozess herunterzufahren oder zu beenden.
5 Sicherheitszeichen
Wie müssen Schilder für Sicherheitszeichen beleuchtet sein?
Alle Schilder und Hinweise sind zu beleuchten, um die Auffälligkeit und Lesbarkeit sicherzustellen
externe Beleuchtung
Hinterleuchtung
Wie muss die Farbegebung von Sicherheitszeichen sein?
Die Sicherheitsfarbe grün und die weiße Kontrastfarbe weiterhin nach ISO 3864-4.
Die Beleuchtungsdauer der Sicherheitszeichen muss mindestens welche zeit betragen betragen?
1 h
Wie muss das Verhältnis der größten zur kleinsten Leuchtdichte von Sicherehitszeichen sein?
Wie wird die Erkennungsweite berechnet?
Welche Konstante gibt es für
beleuchtete Zeichen
hinterleuchtete Zeichen
Anhang A
Wie wird die Beleuchtungsstärke vor Ort gemessen?
Die Messungen der Beleuchtungsstärke dürfen bis zu 20 mm über dem Boden durchgeführt werden.
(Spezielles Messgerät erforderlich)
Wie hoch muss die Beleuchtungsstärke bei Rettungswegen mit einer Breite bis zu 2 m auf dem Boden entlang der Mittellinie des Rettungsweges mindestens sein?
Wie ist mit breiteren Rettungswegen als 2 m umzugehen?
1 lx entlang der Mittellinie
Der Mittelbereich der nicht weniger als der Hälfte der Breite des Weges entspricht, muss mindestens mit 50 % dieses Wertes beleuchtet sein
Breitere Rettungswege können als mehrere 2 m breite Streifen betrachtet werden oder mit einer Antipanikbeleuchtung ausgerüstet werden.
Last changeda year ago