Was ist der Wärmedurchgangswiederstand ? Wie wird er Berechnet ?
Der Wärmedurchgangswiederstand ist der Wärmedurchlasswiederstand ( bzw. die Summer aus R ) eines bauteils - also ALLES von Rsi bis Rse
Rsi (Drinnen)
Rse (Drausen)
m2 = k/W
Was ist die Wärmedurchgangszahl ( U-wert )
Auch Wärmedurchgangskoeffizient genant, beschreibt die Wärmemenge, die in einer Sekunde durch 1m2 eines Bauteils bei einem Temperaturen unterschied von 1 K durchläst.
Es ist der Kehrwert der Wärmedurchgangswiederstandes
Einheit W/ m2*K
Berechnung U= 1/Rt
Was ist der Wärmeübergangswiederstand ( Rsi / Rse )
Ist ein maß für die fähigkeit einer Oberfläche Wärme abzugeben oder Aufzunehmen.
Rsi bezieht sich auf den inneren und Rse auf den äußeren Wärmeübergangswiederstand.
(Hoher wert bedeutet weniger Wärmeübertragung )
Max Luftfeuchtigkeit
Die höchstmüglichste mänge an wasserdampf, die luft bei einer bestimmten temperatur aufnehmen kann
Relative Luftfeuchtigkeit
Maß für den wasserdampfgehalt der luft im verhältnis zur maximal möglichen menge bei gegebenen temperatur
Absolute Luftfeuchtigkeit
Die Tatsächliche menge wasserdampf in der luft , oft in Gram pro m3 angegeben
Was versteht man unter einem SD wert ? Wie wird er erechnet und wie lautet seine einheit und welche Unterscheidungen kann man treffen ?
Beschreibt die Dicke von Material wie lange ein Monikühl hindurch braucht wie Ekfiwalent zu 1m Ruhender Luft
SD Wert Differenzierung
Diffusionsoffene SD 0,5 oder kleiner
Diffusionbremsende SD 05-10m
Diffusionshemmende SD 10m- 100m
Diffusionsperrende 100 - 1500
Diffusionsdichte SD mehr wie 1500
Was wird in der Bauphisik als Taupunkt Bezeichnet
In der Bauphysik wird der Taupunkt als die Temperatur bezeichnet, bei der die Luft gesättigt ist und wasserdampf zu kondesation übergeht. Wenn die Luft auf deiese Temperatur abgekühlt wird, bildet sich Tau ider Kondenswasser.
Wodurch kann es in Bauteilen zu Tauwasserbildung kommen?
In Bauteilen kann Tauwasserbildung auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf Kühle Oberflächen trifft, wordurch Kondensation entstehen .
Kann durch Temperaturunterschiede, hohe Luftfeuchtigkeit , undichte stellen , unzureichende Dämmung und Materialbeschafenheit veruschat werden .
Welche Bauschäden Können durch Tauwasserbildung infolge von Wasserdampfdiffusion entstehen?
Schimmelbildung , Holzverottung, Metallkorrosion
Bei 273,15k beträgt die maximale Wassermenge, die ein Kubikmeter Luft aufnehmen kann ca.5g.
Wieviel Wasserdampf wird bei einer relativen Luftfeuchte von 45% bei dieser Temperatur in Schwebe gehalten?
Bei 0 Grad C° (273,15 K) kann die luft etwa 5g Wasserdampf Pro Kubikmeter aufnehmen.
Die relative Luftfeuchtigkeit (RLF) von 45 % bedeutet das die luft 45 % der maximalen Menge an Wasserdampf erhält, die sie bei dieser Temperatur aufnehmen kann .
Menge = 0,45*5g = 2,25g
Was ist der Wärmedurchlasswiderstand? Wie wird er berechnet und wie lautet seine Einheit?