Wie funktioniert, ein Grenzwertgeber?
Ist ein Temperaturabhäniger Wiederstand,Tankwagenfahrer verbindet den GWG mit dem Tankwagen, Der GWG wird mit geringem Strom des Tankwagens am wiederstand (PTC) erwärmt,
Sobald beim befüllen Des (Erdtanks Max97%) (Kellertank Max95%) gefüllt ist kühlt der Wiederstand schlagartig ab und schließt das Magnetventil des Tankwagen’s
Wie funktioniert ein Antiheberventil?
Funktioniert mit Unterdruck, wenn Brenners Startet wird durch Unterdruck das AHV geöffnet und es fliest Oil.
1: Ab wann wird ein Antiheberventil (Membran,Kolben/Ventil) benötigt?
2: Wie wird es eingestellt?
1: Wenn die Entnahmestelle des Brenners tiefer ist als der Höchstand vom Oiltank
Im Normalfall bei Bodengleichheit im Keller muss es immer eingebaut werden, bzw. nachgerüstet werden
2: Wir durch die Diffrenzhöhe zwischen höchststand Oil und tiefster Entnahmestelle eingestellt
1: Welches Bauteil kann optinal eingebaut werden anstatt des Membran,Kolbenventils?
2: Wie wird dieses Bauteil Verbaut, wo wird es angeschlossen?
1: Magnetventil
2: Das Magnetventil wird entweder auf dem Lüftermotor Kabel angeschlossen, oder am Kabel vom Magnetventil der Oilpumpe am Brenner.
Öffnet zeitgleich bei Wärmeanforderung
(Muss bei Störungen immer geschlossen sein)
Welche Rohrarten dürfen bei Oilleitungen verwendet werden?
Kupfer
Stahlrohr geschweißt
Edelstahl
Reinaluminium
Welche Dichtmittel dürfen verwendet werden?
Teflon mit Eignungsnachweis
Kleber mit Eignungsnachweis
!!Hanf darf nicht verwendet werden!!
Welche Verbindungsarten dafür gibt es?
Oberirdisch:
Bei CU Verschraubungen immer mit Stützhülsen
Unterirdisch:
Pressen
Hartlöten
Schweißen
Muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden,beschreiben sie anhand 3 Punkte kurz ?
Ja muss durchgeführt werden
Vor Erstinbetriebnahme
Bei Unterirdischer Verlegung
Nach Umbaumaßnahmen an der Oilleitung
Welche 3 Dichtheitsprüfungen gibt es ?
Dichtheitsprüfung:
Saugleitung:
Mit Luft -0,3 Bar Unterdruck 10 Min. Druckanstieg max 30mbar
Druckleitung:
Mit Heizoil Ausgangsdruck des Förderaggrigads 10Min Prüfzeit
Optinale Druckprüfung ( Anzeichen von Undichtigkeit):
Druckprüfung mit Luft (Inerten Gas)
Mind 5Bar 1.1Fachem Betriebsdruck
Was können sie tun wenn sie am Brenner feststellen das der Unterdruck zu hoch wird, und welche Grenzwerte gibt es,Nennen sie die Vor und Nachteile dabei?
MAX: Ansaugvakuum Brenneroilpumpe zwischen 0,2-0,4 Bar
Saugförderaggregat bei Heizkessel einbauen (Unterdruck)
Nachteil:
Saugleistung ist begrenzt Max 8L/H bei 7m
Vorteile:
Hohe Sicherheit da Oilleitung im Unterdruck
Druckförderaggregat Im Tankraum einbauen
Nachteile:
Leitung steht immer unter Druck(Druckminderer einbauen)
Für große Höhenunterschiede bis 26m
Sie sind bei einem Kunden sie stellen fest das das Förderaggregat nicht ausreichend Oil fördern kann, da sich die Heizung im Dachgeschoss befindet, der Kunde will aber kein Druckförderaggregat einabuen was können sie machen?
Ich Baue ihm ein 2 Saugförderaggregat dazwischen ein
Einstrangsystem Oilleitung Vorteile:
Einstrang
Kleinere Dimensionen der Oilleitung möglich
Keine RL Leitung höhere Sicherheit da RL unkotrolliert ausläuft
weniger Oilmenge die gefillter werden muss
weniger Sauerstoffeintrag
geringe Oilerwärmung
Weniger Verschmutzung des Filters
Was ist zu beachten bei Umstellung von 2 Strang auf 1 Strangsystem
Rohre sollten Frostfrei verlegt werden
Qerschnitt der Leitungen verringern
Welche Fließgeschwindigkeit sollten Einstrangsysteme haben
Sollte bei 0,2-0,5 m/s liegen
Sie haben einen 20KW Heizoilbrenner es soll auf ein 1 Strang System umgebaut werden die leitungslänge beträgt 9M wie legen sie fest welche Oilleitung sie einzubauen haben
20KW= 2L/H
Diagramm zur Oilleitungsauslegung 4-6mm 6-10mm
Ansughöhe -3M
Somit ergibt sich eine 4-6mm Oilleitung,
1: Welche Oilfilter gibt es ?
2:Worann erkennen sie wie gut die Filterquallität ist?
1:
Sinterkustofffilter
Filzfilter
Sinterbronzefilter
Metallfiltergewebe
2:
An Micrometerwert des Filters, je kleiner der µm Wert ist desto besser ist die Filterqualität
Was müssen sie bei einem Filter vornehmen wenn sie eine Druckerhöhungsanlage eingebaut haben?
Kunststofffilterglas gegen Metallfilterglas tauschen
Wie kann man überprüfen ob Luft in einer Einsrangleitung enthalten ist um Störungen zu vermeiden
Durch Ansammlungen von Luftbläschen im Schwimmer und Entlüfterglas
Einbau von Transparentem Prüfschlauch
Last changeda year ago