Wo liegt die Betonrandzone und wodurch unterscheidet sie sich vom Betonkern
liegt in der Betonoberfläche bis zur Bewehrungslage
Verändert sich kontinuierlich durch Umwelteiflüsse
Ausgangspunkt für Schäden (Flüssigkeiten und Gase treten ein)
Kontaktbereich für Schutz- und Instantsetzungsmaßnahmen
Wie unterscheidet sich die Zusammensetzung des oberflächennahen Betons zu tiefer liegendem
geringere Festigkeit, höhere Porosität
weniger Gestienskörnung
Höherer Feinmörtel- und Zementsteingehalt
Starkes Schwinden (zusammen ziehen), erhöhte Rissneigung
Anreicherung von Wasser
Wasser und hohe Mehlkornanteil —> Mörtelschlämpe
Wie bestimmt man Kohädion und was ist dieses
Oberflächenzug- oder Abreißversuch
Anziehungskraft zwischen Molekülen gleichen Typs
Wie bestimmt man Adhäsion und was ist dieses
Haftzugversuch
Anziehungskräfte zwischen Molekülen unterschiedlichen Typs
Wie ist die Formel für die Oberflächenzugfestigkeit
fozug = F/A
Welchen Mittelwert und kleinsten Einzelwert gilt als Richtwert zur geforderten Oberflächenzugfestigkeit
Mittelwert: 1,5 N/mm2
Kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm2
Mit welchen zwei direkten Methoden kann der Wassergehalt im Beton bestimmt werden
Darr-Methode
Carbid-Methode (CM-Methode)
Wie funktioniert die Darr Methode
Probenmaterial ohne Wärmeentwicklung entnehmen
Wasserdampfdicht verpacken
Wiegen
Bei 105ºC trocknen bis Gewicht konstant bleibt
Welche Vor- und Nachteile hat die Darr-Methode
Pro:
genauste Methode mit geringem technischen Aufwand
Probeentnahme in mehreren Tiefen möglich
Contra:
dauert mehrere Tage
Zerstörende Methode
Wie funktioniert die Carbid-Methode
Probemenge, 4 Stahlkugeln & Gasampulle Calciumcarbid CaC2 werden in eine Druckflasche eingefüllt
Geschlossene Flasche wird geschüttelt
Calciumhydroxid Ca(OH)2 entsteht (durchs brechen der Gasampulle)
Acetxylen erzeugt Druck
Druck wird am Flaschen ende gemessen
Manometer-Wert im Verhältnis zur Prüfmenge in %
Welche Vor- und Nachteile hat die Carbid-Methode
kostengünstig
Dauer 15 min.
Tiefenauflösung
gegenüber Darrmethode geringere Wassergehalt (Einheit CM.-%)
Was für eine Methode kann man verwende die nicht zerstörend ist
Mikrowellen-Messverfahren
Nenne jeweils eine nicht zerstörende Methode die … ist
Thermometrisch
Elektrische Frequenz < 100 MHz
Elektrische Frequenz > 100 MHz
Kernphysikalisch mit ionisierender Strahlung
Kernphysikalisch ohne ionisierender Strahlung
Thermometrisch: Wärmeleitfähigkeit,Infrarot
Elektrische Frequenz < 100 MHz: Leitfähigkeit, Kapazität
Elektrische Frequenz > 100 MHz: Mikrowellen
Kernphysikalisch mit ionisierender Strahlung:
Gamma Strahlen, Röntgenstrehlen, Neutronstrahlen
Kernphysikalisch ohne ionisierender Strahlung:
Magnetische Kernresonanz NMR
Welche Vor- und Nachteile hat die Kapillare Wasserauufnahme nach Karsten
am Bauwerk einsetzbar
Zerstörungsfrei
Schnelle Messmethode
Prüffläche nicht eindeutig
Abdichtung vom Untergrund & Prüfer abhängig
Kleine Prüffläche
Wie funktioniert die Prüfmethode nach Karsten
Prüfrörchen wird mit Kittmassen am Untergrund befestigt
Messrohr wird mit entmineralisiertem Wasser befüllt und die Zeitmessung wird gestartet
In beliebigen Zeitabständen wird die aufgenommene Wassermenge und die Eindringzeit dokumentiert
Durchmesser der Kittmasse messen (Fläche welche das Wasser aufgenommen hat)
Was für Risse können infolge der Eigenschaften des Betons auftreten
Oberflächge Netzrisse, Krakelrisse
Schwindrisse
Setzrisse
Risse infolge Stahkorrosion
Welche Risse können durch äußere Kräfte oder Zwänge auftreten und wie unterscheiden diese sich von anderen Rissen
Biegerisse
Schubrisse
Trennrisse
Spaltzugrisse
Unterschied: diese Risse sind Planmäßig
Wo ne wie treten Biegerisse auf
In weniger belasteten Bereichen
Senkrecht zur Biegezugbewehrung
Warum sein Biegerisse fast unvermeidbar
Bewehrung (Stahl) nimmt die Zugkräfte erst auf wenn die Biegerisse bereits bis dort hin reichen
Wodurch treten Trennrisse auf und wie kann man das vermeiden
Wenn Bodenplatte sich nicht Verkürzen kann wenn Wärme entweicht
Bewegungsfugen erforderlich
Welche Rissart liegt hier vor
Welche Rissbreite wk haben folgende Anforderungsklassen
Vorspannung im nachträglichen oder sofortigen Verbund
Stahlbetonbauteile und Vorspannung ohne Verbund
Vorspannung im nachträglichen oder sofortigen Verbund 0,2 mm
Stahlbetonbauteile und Vorspannung ohne Verbund 0,3mm
Stahlbetonbauteile und Vorspannung ohne Verbund 0,4mm
Was gehört alles zu Rissmerkmalen
Rissverlauf
Risstiefe
Rissbreite
Rissbreitenänderung
Zustand der Risse/Rissflanken
Welche Rissbreitenänderungen gibt es nenne jeweils ein Beispiel
Kurzzeitig —> Verkehrslasten
Täglich —> Sonneneinstrahlung
Langzeitig —> Jahreszeitenwechsel
Wie ermittelt man die Risstiefe
Trennrisse- Ermittlung anhand Kartierung von beiden Bauteilseiten
Einfärnung der Risse und Bohrkernentnahme
zerstörungsfrei Ultraschall,Röntgen-Rückstreu,Impact-Echo
Wie kann man die Rissbreite ändern
aufkleben von Gibsmarken
Setzdehnungsmesser
Wann würden Gipsmarjen aufgeklebt werden
Im Sommer aufgrund von Dehnung
Welche Aussagen zur Charakterisierung des oberflächennahen Betons ist korrekt
Wie ermittelt man die Rautiefe mit dem Sandflächenverfahren
Auf die Oberfläche wird (Quarz-)sand geschütteten ohne Druck kreisförmig verteilt bis die Vertiefungen der Oberfläche grade eben gefüllt ist
Rt= V/d’2 * 1272 [mm]
Rt - Rautiefe
V - Volumen Sand [ml]
d - mittlerer Durchmesser Sand [mm]
Welche Äußere Einflussfaktoren haben Eiflüss auf die Dauerhaftigkeit
Feuchtigkeit
Temperatur
Verunreinigung (Luft,Wasser,Boden)
chemischer Angriff
Mechanischer Angriff
Biologischer Angriff
Last changeda year ago