Bedingung + Eigenschaften generatorferner/ generatornaher KS
generatorfern wenn durch Trafo getrenn und in unetlagertem Netz
Kurzschlusswinkel in verschiedenen Spannungsebenen
HS-Netze: 86..89
MS-, NS-Netze: 60
Wie sind der minimale und maximale KS-Strom definiert und wozu werden diese genutzt
maximaler: für Auslegung Schalter
minimaler: Auslösung der Sicherung
KS Strom bei ASM und SM
ASM: kein dauerhafter KS-Strom
SM: subtransieter, transienter und dauer- KS-Strom
Prinzipien zur Löschung von Lichtbögen
Magnetische Beblasung
Löschkammer: Einbau von Stegen, Mäanderkammer
Deionkammer
Brenntemperatur Lichtbögen
Verlöschtemperatur Lichtbogen SF6/Luft
Übliche Bauweisen von Betriebsmitteln mit SF6 Isolierung
Einpolig:
Rückstrom 0,5..0,9 * I
Feldverlauf s.u.
Dreipolig:
Rückstrom 0,1 * I
Nullimpedanz
Sollte der Sternpunkt auf beiden Seiten des Trafos geerdet werden
Nicht Beide Sternpunkter erden, da ansonsten Verschiebung Sternpunktpotential und Ausbreitung des Fehlers
Wozu dient die Ausgleichswicklung und wie wird diese gekennzeichnet
Unsymmetrische Mehrfachfehler
Wie wird die Kurzschlussleistung vermindert
-Entmaschung (Netzaufteilung)
-Netzaufteilung (Sammelschienen mit offenener Längstrennung)
-KS-Drossel mit IS-Begrenzer parallel für geringere Verluste
Wie wird die Stabilität von parallelen Leitungen nach einem Kurzschluss beurteilt
Flächenkriterium
Drei Kurven für Zustände
transient stabil A1 = A2
transient instabil A1 > A2
Belastungscharakteristik Hochspannungsleitung
theoretisch bis 90 Grad
praktisch 30% Reserve
P_limit = 0,7 * P_max
Lange Leitung immer unternatürlich betrieben
Wirkleistung als Funktion der Leistungslänge
Kurve und Bereiche sowie Gründe
Wie entstehn Spannungsinstabilitäten und wie lassen sie Sich vermeiden
Zuschaltung großer Konstantlasten
Anstieg des Stromes
Spannungsabfall auf Leitung
Wird vermieden durch unternatürliche Betrieb, P verdrängt Q
Wie werden Einschwingspannugen bewertet
Nutzung der Referenz- und Verzögerungskennlinie
Referenzkennlinie darf berührt werden
Verzögerungskennlinie darf einmal geschnitten werden
Bewetung Abstandskurzschluss
Abhängig von Abstand und Art der Schaltanlage
Ampliutude und Steilheit(Frequenz) relevant
kritisch bei:
Druckluftschalter 1-2km
SF6 0,5km
Belastung Schalter Abschaltung Kurzschluss
(Abstandskurzschluss???)
Belastung beidseitig
Einspeisung durchs Netz (niederfrequent)
Belastung durch Wanderwellen auf Fehlerseite (hochfrequen)
Zusammenfassung/ Widerholung Abstandskurzschluss
Definition Betriebsführung und Netzführung
Betriebsführung: alle Maßnahmen zum Betreiben einer Netzanlage (z.B. Wartung)
Netzführung: alle Maßnahmen zum Steuern eines Netz (Schaltanlagen)
Erprobung von Online Assistenzsystemen:
Dynamic Securicty Assessment
Lastflussteuende Elemente
Erhöhung der Datenstranparenz
->Bestandsnetze können längerfristig höher ausgelastet werden
Arten der Sternpunkterdung
Drei Hauptarten:
ohne Sternpunkterdung:
+kann im Fehlerfall weiter betrieben werden
-Spannungerhöhing in gesunden Leitern steigt um sqrt(3)
Resonanzsternpunkterdung
Niederohmige Sternpunkterdung
-Erdschluss = Erdkurzschluss: auftretende Fehlerströme können Werte im Bereich der dreipoligen Kurzschlussströme annehmen
+niederohmige Erdung: Spannung in fehlerfreien Leitern erhöht sich bei Erdkurzschlüssen schwächer als in Netzen mit isoliertem Sternpunkt
Unterart:
kurzeitig niederohmiger Sternpunkt:
5...10 s nach Erdkurzschluss parallele Zuschaltung zur Erdschlussspule → Kurzerdung (KE)
dabei verursachter Erdkurzschlussstrom führt zu selektiver MS-Abschaltung
Grenzen bei Dauererdschluss
Abhängig von Leitermaterial(Kupfer etc.) und Boden(feucht, trocken etc)
35A bis 100A
mit größeren Stömen wachsen Erd- und Berührungsspannungen: U=R*I