Was ist der Anwendungsbereich dieser Norm?
Elektrische Anlagen in Bezug auf Maßnahmen zum Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen
gegenthermische Einflüsse
Ausbreitung von Flammen und Rauch verhindern im Brandfall
gegen die Beeinträchtigung der sicheren Funktion elektrischer Einrichtungen einschließlich der für Sicherheitszwecke.
Wie können Schädigungen, Verletzungen oder Entzündungen verursacht werden?
Wärmestau, Wärmestrahlung, heiße Teile
Überstrom
Isoationsfehler, Störlichtbögen
Oberschwingungen
Beeinträchtigung der sicheren Funktion elektrischer Betriebsmittel, z. B. Schutzeinrichtungen wie Schutzschalter, Thermostate, Temperaturbegrenzer, Kabelabschottungen und Kabel- und Leitungsanlagen;
Wo wird der Einabu von AFDD Schaltern empfolen?
Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten;
Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko – Feuergefährdete Betriebsstätten (nach Musterbau-ordnung (MBO): Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist);
Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, wenn diese einen geringeren Feuer widerstand als feuerhemmend aufweisen;
Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter.
Welche Maßnahmen müssen herangezogen werden bei besonderen Brandrisiken
Anzahl von elektrischen Betriebsmittel auf den notwendigen Umfang beschränken
Elektrische Betriebsmittel auswählen nach Betriebstemperatur
Geräte mit Temperaturbegrenzer dürfen nur eine manuelle Rückstellung haben.
Wodurch sind Feuergefährdete Betriebsstätten gekennzeichnet?
Feuergefahren, die sich durch
Herstellung,
Bearbeitung oder
Lagerung von brennbarem Material
einschließlich Vorhandensein von Staub ergebn
z. B. in Scheunen, Werkstätten für Holzbearbeitung,
Papierfabriken,
422.3 Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko – Feuergefährdete Betriebsstätten
Wann gilt ein Stoff als leicht entzündlich?
„Leicht entzündlich“ sind brennbare feste Stoffe, die, der Flamme eines Zündholzes 10 s ausgesetzt, nach Entfernen der Zündquelle von selbst weiter brennen und weiter glimmen
Leuchten müssen einen ausreichenden Abstand von brennbaren Materialien haben. Wenn andere Herstellerangaben nicht gemacht werden, müssen kleine Scheinwerfer und Projektoren von brennbaren Materialien welchen Mindestabstand haben:
<= 100 W: 0,5 m;
> 100 W bis 300 W: 0,8 m;
> 300 W bis 500 W: 1,0 m;
> 500 W: größere Abstände können notwendig sein.
Wie sind Lampen gekennzeichnet die die Anforderungen der Oberflächentemperaurbegrezung erfüllen?
Wie warm darf das Gehäuse eines elektrischen Betriebsmittels maximal werden?
90°C unter normalen Bedingungen
115°C unter Fehlerbedingungen
Können sich Stoffe wie Staub oder Fasern auf Umhüllungen von elektrischen Betriebsmitteln in feuergefährlichen Mengen ablagern, müssen geeignete Maßnahmen verhindern, dass die Umhüllungen die oben genannten Temperaturen überschreiten.
Wo müssen sich Schaltgeräte für Schutz, Steuerung und Trennen in feuergefährdeten Betriebsstätten befinden?
müssen außerhalb feuergefährdeter Betriebsstät-
ten angeordnet werden
oder
In Umhüllungen IP4X oder bei staubablagerungen IP5X oder bei leitenden staubablagerungen IP6X
Welche Art von Leitungen dürfen in Feuergefährdeten Betriebsstätten verwendet werden wenn diese nicht in nichtbrennbare Materialen eingebettet sind?
Nicht flammenausbreitende Kabel- und Leitungsanlagen
min Eca
Elektroinstatallationsrohre, Kanäle, Kabelwannen, Kabelpritschen müssen ebenfalls gegen Flammenausbreitung spezifiziert sein.
Wodurch unterscheiden sich “normale Kabel” gegen Kable mit verbesserten Brandverhalten?
normale Kabele Eca
Leitungen mit verbesserten Brandverhalten Dca und halogenfrei ( verminderte Wärmefreisetzung)
Welche Bedingungen müssen Kabel- und Leitungsanlagen, die feuergefährdete Betriebsstätten durchqueren, aber für die elektrische Versorgung innerhalb dieser Räume nicht notwendig sind erfüllen?
Kabel und Leitungsanlagen min Eca und Verlegesystem gegen Flammenausbreitung geprüft
Verbindungen oder Klemmen nur in feuerbeständigen Hüllen
Überlast und Kurzschlussschutz am Speisepunkt
keine blanken Leiter
Was gilt für Motoren in feuergefährdeten Betriebsstätten die nicht dauren beaufsichtigt werden?
Nüssen gegen unangemessen hohen Temperaturanstieg durch eine temperaturabhängige Überlast-Schutzeinrichtung geschützt werden
Welche Eigenschaften müssen Leuchten in feuergefährdeten Betriebsstätten erfüllen?
müssen geeigenet sein
darf nichts aus der Leuchte fallen
Umhüllung IP4X, bei stäuben IP5X, bei leitfähigen Stäuben IP6X
Begrenzte Oberflächentemperatur
Welche Vorkerungen sind gegen Isolationsfehler in feuergefährdeten Betriebsstätten zu treffen?
TN und TT System
RCD <= 300 mA
RCD <= 30 mA wo widerstandsbehaftete Fehler einen Brand entzünden können
IT Netz: Isolationsüberwachungseinrichtung IMD oder RCM. Abschalten beim zweiten Fehler außer:
Stromkreise die kurzschluss und Erdschlussicher verlegt wurden.
Es wurden Maßnahmen getroffen die eine Brandgefahr verhindern
Was gilt für den Schutz vor Schutz bei Überlast und zum Schutz bei Kurzschluss
Stromkreise, die elektrische Betriebsmittel in der feuergefährdeten Betriebsstätte versorgen oder diese durchqueren müssen entsprechend geschützt sein am Speisepunkt.
Welche Anforderungen werden An SELVoder PELV Stromkreise in feuer gefährdeten Betriebsstätten gestellt?
Abdeckung oder Umhüllung aktiver Teil IP2X / IPCCB (12,5 mm, Fingersicher)
Mit Isolierung versehen sein die 500V 1 min standhält
Was gilt zum PEN Leiter in feuergefährdeten Betriebstätten?
PEN-Leiter sind in feuergefährdeten Betriebsstätten nicht zugelassen außer sie durchqueren ihn.
Bei Durchquerung muss die Verlegung so ausgeführt werden das das Risiko eines Fehlers zwischen dem PEN-Leiter und leitfähigen Teilen in der Betriebsstätte auf ein Minimum reduziert wird.
422.6 Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter
Was sind Räume unersetzbaren Gütern?
Die Orte schließen Gebäude oder Räume mit Gütern von hohem Wert ein.
Nationaldenkmäler
Museen
Bahnhöfe, Flughäfen
Rechenzentren
etc.
Welche Kabel / Leitungen dürfen verlegt werden?
mineralisolierte
mit verbesserten Brandverhalten (Dca)
Kabel in nichtbrennbaren Decken, Böden und Wänden
FUnktionserhaltleizungen wo gefordert.
Welche reaktiven Brandschutzmaßnahmen dürfen allgemein angewendet werden? Gilt als Empfehlung
Betriebsmittel min. IP4X
Stromkreise in Ruhezeiten abschalten
Stegleitungen dürfen nicht verwendet werden
PEN Leiter nicht zulässig
423 Schutz gegen Verbrennungen
Was gilt für die Maximaltemperatur von elektrischen Betriebsmitteln?
424.3 Raumheizgeräte
Wie groß sollte in Richtung der Ausstrahlung
der Sicherheitsabstand zu entflammbaren Teilen sein?
Wenn nicht anders vom Hersteller angegeben mindestens 2 m