Wie heißt diese Norm?
Errichten von Nierspannungsanlagen - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Allgemeine Bestimmungen
510.1 Anwendungsbereich
Wie lautet der Anwendungsbereich dieser Norm?
gemeinsame Regeln zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen
Anforderungen an den bestimmungsgemäßen Betrieb
Anforderungen an vorhersehbare äußere Einflüsse
510.3 Allgemeines
Wie muss jedes Betriebsmittel ausgewählt und errichtet werden?
So das die relevanten Anforderunugen aus der Normen Reihe DIN VDE 0100 eingehalten werden.
511.2 Zusätzliche Anforderungen bezüglich Erklärung des Herstellers
Was ist zutun wenn es keine anwendbaren Normen gibt?
Herstellerdokumentation und notwendige Prüfberichte müssen zur Verfügung stehen.
512.1.4 Leistung
Ist es zulässig mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor bei der Leistung zu rechnen zu rechnen?
Ja.
Jedes Betriebsmittel, das aufgrund seiner Leistungskenndaten ausgewählt wurde, muss für die bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors geeignet sein
512.1.5 Verträglichkeit
Dürfen Betriebsmittel andere Betriebsmittel beeinflusen?
Nein.
Zudem darf kein schädlicher Einfluss ausgehen.
512.1.Z1 Bemessungsstehstoßspannung
Wie müssen Betriebsmittel bezüglich ihrer Stehstoßspannung ausgelegt werden?
So das ihre Stehstoßspannung mindestens so groß ist wie die zu
erwartende Überspannung am Einbauort der Anlage.
513 Zugänglichkeit
Wie sind Betriebsmittel einschließlich Kabel und Leitungen anzuordnen?
So das:
Bedienung
Inspektion
Instandhaltung
Zugang zu Verbindungen
leicht möglich sind.
514 Kennzeichen
514.1 Allgemeines
Wie müssen Schalt und Steuergeräten gekennzeichnet sein?
So das der Zweck zu erkennen ist. Außer eine verwechslung ist nicht möglich
514.2 Kabel- und Leitungsanlagen
Wie müssen Kabel und Leitungen angeordneten und bezeichnet werden?
So das die Zuordnung bei Inspektionen, Prüfungen, Instandhaltung oder Änderung der Anlage möglich ist.
514.3.1.Z1 Neutralleiter oder Mittelleiter
514.3 Kennzeichnung von Leitern
Wie muss der Neutralleiter oder Mittelleiter gekennzeichnet sein?
Auf ihrer gesamten Länge in der Farbe Blau
514.3.1.Z2 Schutzleiter
Wie muss der Schutzleiter gekennzeichnet sein?
Auf ihrer gesamten Länge durch die Zwei-Farben-Kombination Grün-Gelb
514.3.2 PEN-Leiter, PEL-Leiter und PEM-Leiter
Wie müssen PEN-Leiter geknnzeichnet sein wenn sie isoliert sind?
grün-gelb auf der gesamten länge und am Ende blau
blau auf der gesamten Länge und am Ende grün-gelb
514.3.Z1 Sonstige Leiter
Wie müssen sonsitige Leiter gekennzeichnet sein?
durch Farben oder
numerische Zeichen
514.3.Z4 Verwendung eines blauen Leiters für bestimmte Zwecke
Darf ein Blauer Leiter auch als Außenleiter verwendet werden?
Ja, wenn kein Neutralleiter vorhanden ist und verwechslung nicht möglich ist.
514.3.Z5 Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht
Wann ist eine Kenzeichnung nicht gefordert?
Für:
konzentrische Leiter von Kabeln/Leitungen
Metallmäntel oder Bewehrungen
nicht isolierte Leiter
metallene Konstruktionsteile von Gebäuden die als Schutzleiter verwendet werden
Körper die als Schutzleiter verwendet werden
blanke Leitungen von Freileitungen
514.4 Schutzeinrichtungen
Wie müssen Schutzeinrichtungen von Stromkreisen angeordnet und gekennzeichnet werden
So das die Stromkreise leicht zugeordnet werden können
514.5 Schaltpläne und Dokumentation
Was gehört zu einer Dokumentation?
Soweit zweckdienlich:
Schaltpläne
Diagramme
Tabellen
Was muss insbesondere aus der Dokumentation ersichtlich sein?
Art und Aufbau der Stromkreise (versorgte Verbraucher, Anzahl und Querschnitt von Leitern, Art der Leitung/Kabel)
Merkmale die notwendig für die Identifizierung der Einrichtungen für Schutz, Trenn und Schaltfunktionen sowie deren Einbauort
Bei einfachen Anlagen dürfen diese Angaben in Form von Listen gemacht werden.
Düren gradische Symbole in Schaltplänen willkürlich verwendet werden?
Müssen der Norm DIN EN 60617 entsprechen.
515 Vermeidung gegenseitiger nachteiliger Beeinflussung
Dürfen Betriebsmittel ohne Gehäuserückwand auf einer Montagefläche angebracht werden?
Nur auf nicht metallenen und nicht brennbaren Montageflächen.
Außer:
Eine Spannungsverschleppung wird verhindert und Metallfläche an den PE angeschlosen ist.
feuersichere Trennung zur Montagefläche FH1
Was ist bei Betriebmitteln unterschielicher Stromarten oder Spannungen zu beachten?
Wirksame Trennung soweit dies zur Vermeidung gegeseitiger Benachteiligung führt.
516 Maßnahmen bezüglich Schutzleiterströmen
Werden in dier Norm Schutzleiterströme im Fehlerhaften Betrieb oder Normalbetrieb von Betriebsmitteln betrachtete?
Normalbetrieb
Wie müssen Schutzleiterströme behandelt werden?
So das der bestimmungsgemäße Betrieb sichergestellt ist
Anhang A
Wie wird die Fähigkeit von Personen eingestuft?
BA 1: Laien
BA 2: Kinder
BA 3: Behinderte
BA 4: Elektrisch unterwiesene Personen
BA 5: Elektrofachkraft
Wie wird die Art der bearbeitung oder gelagerten Stoffe eingestuft?
BE 1: Vernachlässigbare Gefährdung
BE 2: Feuergefährlich
BE 3: Explosionsgefährlich
BE 4: Gefährdung durch Kontamination
Last changeda year ago