Wie heißt diese Norm?
Errichten von Niederspannungsanlage- Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel- Kabel und Leitungsanlagen
520.3 Begriffe
Kabel und Leitungsnalge?
Gesamtheit blanker oder isolierter Leiter oder Kabel oder Leitungen oder Stromschienen und deren Befestigungsmittel sowie gegebenenfalls deren mechanischer Schutz
Stromschiene ?
Leiter mit geringer Impedanz, an den mehrere Stromkreise einzeln angeschlossen werden können
Hauptstromkreis?
Stromkreis, der elektrische Betriebsmittel zum Erzeugen, Umwandeln, Verteilen oder Schalten von elektrischer Leistung oder elektrischen Verbrauchsmitteln enthält
520.4 Allgemeines
Bei der Auswahl und dem Errichten von Kabel- und Leitungsanlagen müssen die Grundsätze der Norm DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100) für welche Teile berücksichtigt werden?
– Kabel, Leitungen und Leiter,
– ihre Anschlüsse und/oder Verbindungen,
– die zugehörigen Befestigungs- oder Abhängemittel und
– ihre Umhüllungen oder Maßnahmen zum Schutz gegen Umgebungseinflüsse
521.1 Verlegearten
Wo sind Beispiele für Referenzverlegearten zu finden?
DIN VDE 0298-4
521.5 Wechselstromkreise – Elektromagnetische Beeinflussung (Vermeidung von Wirbelströmen)
Dürfen einadrige Kabel und Leitungen mit Armierung aus Stahldraht oder einer ferromagnetischen Ummantelung in Wechselstromkreisen eingesetzt werden?
Nein
521.6 Elektroinstallationsrohrsysteme
Sind mehrere Stromkreise in einem Elektroinstallationsrohr oder abgetrennten Teil eines Elektroinstallationskanalsystem zulässig?
Ja, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind.
521.7 Mehrere Stromkreise in einem Kabel/einer Leitung
Sind mehrere Stromkreise in einem Kabel/Leitung zulässig?
521.8 Anordnung von Stromkreisen
Dürfen Leiter eines Stromkreises auf verschieden mehradrige Stromkreise verteilt werden?
Nein, außer bei paralleler Verlegung des Stromkreises. Dann muss in jedem Mehradrigen Kabel aber ein Leiter jeder Phase vorhanden sein und der Neutralleiter falls vorhanden.
Ist die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise zulässig.
Nein, aber es dürfen mehrere Einphasenwechelstromskreise gebildet werden mit einem gemeinsamen Neutraleiter. Es muss eine allpolige Abschaltung für alle Außenleiter vorhanden sein.
Was ist erforderlich wenn in einer Verbindungsdose mehrer Stromkreise Enden?
Eine isloierende Trennwand zwischen den Stromkreisen. Außer es werden Betriebsmittel nach VDE 0613, BDE 0611 verwendet.
521.9 Verwendung flexibler Leitungen
Unter welchen Bedingungen dürfen flexible Leitungen fü das feste Verlegen verwendet werden?
Darfür geeigent nach VDE 0298-3, VDE 0298-565-2
Wenn sie sich in einer Umhüllung befinden, die einen mechanischen Schutz bietet, außer zum Anschluss fest installierter Betriebsmittel.
Welche Betriebsmittel müssen mit flexieblen Leitungen angschlossen werden?
Betriebsmittel, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Bewegungen ausgesetzt sind und nicht über Schleifleitungen versorgt werden.
(z. B. fest angeschlossener Haartrockner, Werkzeuge oder Geräte die für Reinigungen und dergleichen verschoben werden wie Herde, Waschmaschinen, Speicherheizgeräte)
Warum sollten flexieble Kabel nicht unter Teppichen oder Bodenbelägen verlegt werden
Wärmestau
Beschädigungsgefahr durch Möbel
521.10 Errichten von Kabel/Leitungen
Wie müssen Aderleitugen bei fester Verlegung geführt werden?
In Elektroinstallationsrohren
geschlossenen Elektroinstallationskanälen
zu öffnenden Elektroinstallationskanälen
Diese Anforderungen gelten nicht für Schutzleiter nach DIN VDE 0100-540
521.10.2 Kabel
Welche Biegeradien sollten bei NYYund NYCWY nicht unterschritten werden?
Wie hoch sollte der Waagerechter Abstand zwischen Befestigungsmitteln sein?
Zulässiger Biegeradius
einadrig Kabel 15 fache Kabeldurchmesser
mehradrige Kabel 12 fache Kabeldurchmesser
Verringerung des Biegeradius um 50% wenn
einmaliges Biegen
Biegen des Kabels über Schablone
Erwärmung des Kabels auf 30 °C
Waagerechter Abstand 20 facher Kabeldurchmesser, max 80 cm.
Senkrechter Abstand nicht mehr als 1,5 m
521.10.3 Leitungen
Wie hoch darf der Biegeradius bei Leitungen sein?
Wie groß darf der Befestigungsabstand bei Leitungen sein?
521.10.4 Mantelleitungen (NYM)
Ist eine NYM Leitung für direkte Einbettung in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton geeiget
Ist eine NYM Leitung für direkte Verlegung im Frieen geeiget
Nein, nur sofern vor Sonneneinstrahlung geschützt.
Dürfen NYm Leitungen in unterirdischen Schutzrohren verlegt werden?
Nur wenn:
Leitung auswechselbar
Rohr mechanisch fest
gegen eindringen von Feuchtigkeit geschützt und belüftet
521.10.5 Stegleitungen
Wann dürfen Stegleitungen NYIF verwendet werden?
nur in trockenen Räumen
nur unterputz auf auf der gesamten länge. Min. 4 mm ideal, oder in Hohlräumen von Steinen etc.
nur auf nicht brennbaren Baustoffen.
wenn Sie nicht gebündelt werden.
Geeigente Befestigung
Gipspflaster
Kleber
Nägel mit Isolierstoffunterlegscheibe
Nicht unter Gipskartonplatten
521.11 Kurzschluss- und erdschlusssicheres Verlegen
Welche Art der Verlegung gilt als Kurzschluss und erdschlussicher?
Einzelleitern ohne gegenseitiges Berühren oder Berührung mit geerdeten Teilen
Annordnung aus
einadrigen Kabeln
einadrigen Mantelleitungen NYM
einadrigen Gummischlauchleitungen
zugänglich, nicht in der Nähe brenbarer Stoffe, keine mechanische Beschädigung zu erwarten.
Anordnung aus Aderleitungen
NSGAFÖU
NSHXAÖ
NSHXAFÖ
NSHXAFCMÖ
Anordnungen von Kabeln und Leitungen, die ohne Gefahr für ihre Umgebung ausbrennen können, z. B. Kabel im Erdreich
521.12 Verlegen in Beton
Welche Kabel und Leitungen dürfen mit Elektroinstallationsrohrsystemen in Beton verlegt werden?
Aderleitungen z.B. H07V…
Mantelleitung NYM
Kabel NYY
521.13 Verlegen von Kabeln in nicht zugänglichen unterirdischen Kanälen und in erdverlegten Elektroinstallationsrohren
Welche Kabel und Leitungen dürfen in nicht zugänglichen unterirdischen Kanälen außerhalb von Gebäuden verlegt werden?
Kabel
Gummischlauchleitung NSSHÖU
521.15 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel in Hohlwänden
Welche Schutzgrad müssen Dosen und Gehäuse von Hohlwanddosen mindestesn entsprechend?
IP 30 (>2,5 mm)
521.15.4 Dürfen elektrische Betriebsmittel wie Steckdosen und Schalter mit Krallen befestigt werden.
521.15.7
Müssen in Hohlwänden nicht fest verlegte Kabel und Leitungen an den Anschlussstellen von Zug und Schub entlastet sein?
Ja
522.6.4
Muss die Schutzart der Betriebsmittel nach Einführung der Kabel oder Leitungen erhalten bleiben?
522.8.8
Wie müssen Fest in Wänden verlegte Kabel und Leitungen geführt werden. Wie in dcken und Fußböden
Müssen waagerecht, senkrecht oder parallel zu den
Raumkanten geführt werden. DIN 18015-3
Kabel- und Leitungsanlagen in der Decke oder im Fußboden dürfen dem kürzesten praktischen Weg folgen.
522.8.10
Wie tief mussen Kabel mindestens im Erdreich verlegt werden?
Allgemein min 0,6 m tief. Unter Fahrbahnen min. 0,8 m tief. Bei geringeren Tiefen alternativer Schutz, z.B. Rohr.
524 Querschnitte von Leitern
Welche mindestquerschnitte gelten für Außeneleiter aus mechanischen Gründen??
524.2 Querschnitt des Neutralleiters
Wie muss der Querschnitt des Neuralleiters bemessen sein?
Gleich dem des Außenleiters bei:
1P Wechselstromkreisen
3P Wechselstrom <= 16 qmm Cu, 25 qmm Al
3P Wechselstrom bei Oberschwingungen zwischen 15 % und 33 %
Größer als der Außenleiterquerschnitt bei:
Oberschwingungen merh als 33 %
524.2.3
Wenn der Querschitt des Neuralleiters bei 3P Wechselstromkreisen reduziert wird, welche bedingungen müssen gleichzeit erfüllt sein?
Oberschwingungen kleiner als 15 %
Überstromerfallsung im Neutraleiter
Querschnitt Neutralleiter min 16 qmm Cu, 25 qmm Al
525 Spannungsfall in Verbraucheranlagen
Wie hoch darf der Spammungsfall sein wenn nichts anderes festgelegt ist vom HAK bis Verbraucher?
Sollte nicht höher als 4% sein.
Im Anlaufmoment von Motoren nicht anwendbar
In Wohngebäuden vom Zähler bis zum Verbraucher 3%
526 Elektrische Verbindungen
Welche Klemmen können zum Anschluss aller Leiterarten verwendet werden?
Wenn Sie keine dieser Kennzeichen tragen:
r (nur starr)
f (nur flexiebel)
s oder sol (nur massiv
Müsen Verbindungen zur Besichtigung, Prüfung und Wartung zugänglich sein
Ja, außer Muffen und Crimpverbindungen
Müssen Leiter von Endstromkreisen in einer Umhüllung enden?
526.8 Anschluss von mehr-, fein- und feinstdrähtigen Leitern
Wann sind Verlötungen nicht zulässig?
Wenn Verbindungsstellen betrieblichen Relativbewegungen zwischen verlötetem und nicht verlötetem Leiterteil ausgesetzt sind.
527.1 Vorkehrungen innerhalb eines Brandabschnitts
Wenn Leitungen mit einer schlecheren klassifizierung als Eca verwendet werden ist was zu beachten?
nur im jeweiliegen Brandabschnitt zulässig
nur auf kurze längen verwenden für den Anschluss von Geräten
527.2 Verschluss von Kabel- und Leitungsdurchführungen
Wie müssen Durchführungen von Kabel und Leitungen in Teilen der Gebäudekonstruktion wie Wände, Dächer, Decken/Fußböden, Zwischenwände und Hohlwände verschlossen werden.
Entsprechend der Feuerwiderstandsdauer (falls vorhanden) des Gebäudeelements
528 Nähe von Kabel- und Leitungsanlagen zu anderen technischen Anlagen
Dürfen Stromkreise mit Spannungen der Spannungsbereiche I und II in derselben Kabel- und Leitungsanlage verlegt sein?
Spannungsbereich I Schutzkleinspannung
Spannungsbereich II oberhalb Schuzkleinspannung
Grundsätzlich nicht, außer wen die Isolierung für die Höhere Spannung ausgelegt ist oder eine Zwischenwand vorhanden ist.
528.2 Nähe zu Telekommunikationskabeln
Wie groß muss der Abstand bei Kreuzung oder Näherung von in Erde verlegten Telekommunikationskabeln und Starkstromkabeln sein?
Min 100 m, außer es ist eine feuerfeste Trennung dazwischen.
Wenn Telekommunikationskabel in Verbäbden verlegt 300 mm abstand. Wenn Ausreiseln von Sand verhindert wird 100 mm
528.3 Nähe zu nicht elektrischen Anlagen
Dürfen Kabel- und Leitungsanlagen in Aufzugsschächten verlegt werden
Nein, es sei denn, sie sind Bestandteil der Aufzugsanlage.
Beiblatt 2 Verlegeart ohne Oberschwingungen
Beiblatt 2 Maximale Leitungslänge bei Spannungsfall 3%