Wie heißt diese Norm?
Errichten von Niederspannungsanlage - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Schalt und Steuergeräte
530.4 Allgemeine und gemeinsame Anforderungen
Ist eine Schalteinrichtung im Neutralleiter allein erlaubt.
Nein
Dürfen Schutzeinrichtungen zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorgesehen werden
531.2 Überstrom-Schutzeinrichtungen
531.2.2 TN-System
Was nuss getan werden wenn für bestimmte Betriebsmittel oder für bestimmte Teile der Anlage die maximale Abschaltzeit nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Tabelle 41.1 mit Überstrom-Schutzeinrichtungen nicht eingehalten werden kann
RCD verwenden
531.3 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
Welche Leiter muss ein RCD schalten?
Alle aktiven Leiter
532.5 Störlichtbogenschutzeinrichtungen
Wo müssen AFDD Schalter positiniert sein?
Am Anfang der zu schützenden Endstromkreise, und
533.1.2 Allgemeine Anforderungen für Sicherungen
Dürfen Sicherungsunterteile dürfen ohne Passeinsätzen (Passring oder Passschraube) verwendet werden?
Nein.
ANMERKUNG 1 Dies gilt auch für Sicherungsunterteile in Kombination mit Leistungsschaltern.
533.3.2 Kurzschluss-Ausschaltvermögen
Wie hoch muss Das Kurzschluss-Ausschaltvermögen der Schutzeinrichtung (Icu oder Icn) sein im Bezug auf dem am Ort der Errichtung der Schutzeinrichtung zu erwartende Kurzschlussstrom.
Icu oder Icn müssen höher sein als der erwartete Kuzschlussstrom
Icu Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom
Icn Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
Ics Betriebskurzschlussausschaltvermögen
536 Koordination der elektrischen Betriebsmittel zum Schutz, Trennen, Schalten und Steuern
Was wird mit OCPD abgekürzt?
Überstrom-Schutzeinrichtung
Was wird mit CPS abgekürzt?
Steuer- und Schutz-Schaltgeräte
536.3.1 Grundlage einer richtigen Koordination
Wozu dient Selektivität?
Für welche Betriebszustände muss Selektivität gelten?
Sorgt für Versorgungssicherheit und vermeidet dadurch Gefahren bedingt durch den Ausfall der Versorgung bestimmter Stromkreise
Selktivität mss für Überlastbedingungen und Kurzschlussbedingungen ausgelegt werden.
536.4 Anforderungen an die Koordination
Die Koordination von elektrischen Einrichtungen berücksichtigt Anforderungen im Fall des Auftretens von:
– Kurzschluss;
– Überlast;
– Fehlerströmen.
536.4.1.2 Selektivität zwischen Überstrom-Schutzeinrichtungen (OCPDs) unter Überlastbedingungen
Wie kan der Nachweis der Selektivität bei Überlast erfolgen?
theoretisch über Normen und Herstellerangaben durch Zeit-/Strom-Charakteristik
Software mit Herstellerdaten
Selektivität im Fall von Überlast wird durch den Vergleich der Zeit-/Strom-Kennlinien der betroffenen Sicherungen nachgewiesen
536.4.1.2.3 Selektivität zwischen Sicherungen
In weclchen Verhältniss müssen die Nennströme von Sicherungen gleicher Betriebsklasse zueinander stehen damit volle Selektivität besteht
1,6:1
536.4.1.2.4 Selektivität zwischen Leistungsschalter/ Leitungsschutzschalter (vorgeschaltet) und Sicherung (nachgeschaltet) im Fall von Überlast
In welchen Verhätniss stehen die Ausschaltzeiten?
Die Gesamtausschaltzeit der Sicherung muss kürzer sein als die minimale Auslösezeit des Leistungsschalters /Leitungsschutzschalters.
Ein Abstand der Kennlinien bezüglich der Zeit- und Stromachse stellt eine selektive Auslösung in diesem Bereich sicher.
536.4.1.2.5 Selektivität zwischen Sicherung (vorgeschaltet) und Leistungsschalter/ Leitungsschutzschalter (nachgeschaltet) im Fall von Überlast
Die gesamte Abschaltzeit des Leistungsschalters/ Leitungsschutzschalters muss kürzer sein als die minimale Schmelzzeit der Sicherung. Ein Abstand der Kennlinien bezüglich der Zeit- und Stromachse stellt eine selektive Auslösung in diesem Bereich sicher.
536.4.1.4.2 Selektivität bei Fehlerströmen
Wie wird Selektivität bei RCD Schaltern erreicht?
RCD TYP S oder Zeitverzögert eingestellt
Verhätniss zum Nennfehlerstrom 3:1
536.4.2.2 Back-up-Schutz von Schützen oder Überlastrelais
Wie müssen Schütze, Überlstrelais vor Kurzchlüssen geschützz werden?
Durch eine Überstromschutzeinrichtung
536.4.2.4 Back-up-Schutz des Fehlerstromschutzschalters (RCCB)
Wie müssen RCD Schalter vor Kurzschlüssen geschützt werden?
In Verbindung mit der vom Hersteller angegebenen vorrausgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung (OCPD).
Oder Nachgeschaltet. Dann müssen die Leitungen aber kurz und erdschlussicher sein zwischen RCD und OCPD
536.4.4 Anforderungen zur Selektivität zwischen Überstrom-Schutzeinrichtungen (OCPDs) mit Unterspannungsauslösung
Wie wird selektivität bei Überstrom-Schutzeinrichtungen (OCPDs) mit Unterspannungsauslösung sicher gestellt?
Genaus so wie immer. Die UNterspannungsauslöser müssen ebenfalls selektiv zueinander sein.
536.5 Dokumentation
Muss nach der Erstprüfung die Dokumentation bezüglich der Auswahl von Einrichtungen zur Koordination zu den entsprechenden Dokumentationen hinzugefügt werden.
Ja
537 Einrichtungen zum Trennen und Schalten
Was muss vorhanden sien wenn eine elektrische Anlage oder ein Betriebsmittel oder ein Gehäuse aktive Teile enthält, die an mehr als einer Versorgung angeschlossen sind?
Ein Warnhinweis dass jede Person, bevor sie die aktiven Teile berührt, gewarnt und darauf hingewiesen wird, dass diese Teile von den unterschiedlichen Stromquellen zu trennen sind.
537.2 Einrichtungen zum Trennen
Wann können Betriebsmittel zum zum Trennen verwendet werden?
Wenn Sie nach Anhang B.1 dafür geeigent sind, und
Nur Einrichtungen, die für Überspannungskategorie III oder IV klassifiziert sind
Anhnag B
Sind Schütze geeignet zum Trennen oder für Not-Ausschaltungen?
Müssen bei Einrichtungen mit Trenneigenschaften ohne Lastschaltvermögen Vorkehrungen gegen zufälliges und/oder unbefugtes Öffnen vorgesehen werden.
Ja, z.B. durch verschließbaren Raum oder verschließbaren Schaltschrank oder Hängeschloss etc.
Wie sollten Einrichtungen mit Trenneigenschaften möglist schalten im Bezug auf dei Pole
Vorzugsweise mehrpolig. Einpolig unter bestimmten bedingungen nach DIN VDE 0100-460 nicht ausgeschlossen.
Muss jede Einrichtung mit Trenneigenschaften durch die Einbaustelle oder durch dauerhafte Kennzeichnung anzeigen, welcher Stromkreis durch sie getrennt wird?
537.3 Einrichtungen zum Schalten
Wann können Betriebsmittel zum zum Schalten verwendet werden?
Wenn Sie den Anforderungenn aus Anhang B.1 entsprechen.
537.3.1 Einrichtungen zum betriebsmäßiges Schalten und Einrichtungen zum Steuern
Für welche Bedingungen müssen Einrichtungen zum betriebsmäßiges Schalten und Einrichtungen zum ausgelegt sein.
Für die ungünstigsten zu erwartenden Bedingungen.
Müssen beim schalten unbdingt die Pole geöffnet werden?
Nein, halbleiter sind auch zulässig
537.3.2 Einrichtungen zum Ausschalten für mechanische Instandhaltung
Wie müssen Einrichtungen zum Ausschalten für mechanische Instandhaltung ausgelegt sein?
Mit Handbetätigung.
Die geöffnete Stellung der Kontakte der Einrichtung muss sichtbar sein oder zuverlässig angezeigt werden. Symbole „0“ und „I“
537.3.3 Einrichtungen für Not-Aus
Welche Farbe muss die Not-Aus Einrichtung haben?
Rot mit einem kontrastreichen Hintergrund (z. B. Gelb)
ANMERKUNG Ein Text auf dem Hintergrund ist nicht hilfreich
Welchen Stromkreis muss die Not-Aus Einrichtung schalten?
Den Hauptstromkreis
AUs welchen Einrichtunugen darf eine Nots-Aus Einrichtung bestehen?
einem Schaltgerät, das die Versorgung direkt unterbrechen kann, oder
einer Gerätekombination, bei der das Unterbrechen der Versorgung durch eine einzige Schalthandlung ausgelöst wird.
Steckvorrichtungen dürfen nicht für Not-Aus vorgesehen werden.
WIe müssen Einrichtungen für Not-Aus zur erkenneb sein und wie zu erreichen?
Einrichtungen für Not-Aus müssen so angebracht sein, dass sie leicht identifizierbar und für die vorgesehene Anwendung leicht zugänglich sind.
Darf das Loslassen der Betätigungseinrichtung einer Einrichtung für Not-Aus den betreffenden Anlagenteil selbsttätig wieder unter Spannung setzen
Muss die Betätigungseinrichtung einer Einrichtung für Not-Aus in „AUS“-Position verriegelbar sein?
Ja, außer wenn die Batätigung und das Wiedereinschalten durch die selbe Person erfolgt.
Muss die Not-Aus einrichtung vorrang haben zu allen anderen Sicherheitseinrichtungen?
538.1.2 Anschluss von Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs)
Dürfen IMDs an den Neutralleiter angeschlossen werden?
Ja, wenn Neutralleiter vorhanden.
538.1.3 Einstellung der Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD)
Was sind Typische Einstellwerte für den Isolationswiderstand?
Ein Wert von 100 Ω/V (300 Ω/V zur Vorwarnung) der Netznennspannung ist ein typischer Einstellwert.
Einstellung darf nur durch Personen BA4, BA5 möglich unter zuhilfenamen eines Schlüssels, Werkzeug oder Passworts.
538.4 Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs)
Wo sollten RCMS angebracht werden?
Am Anfang der abgehenden Stromkreise