Was ist damit gemeint wenn unter klimatisch ungünstigen Verhältnissen gesprochen wird?
Die Forderung, dass die RDA auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen funktionsfähig sein müssen, schränkt die Verwendung von Fenstern zur Abströmung stark ein.
Auf Fassaden von Hochhäusern wirken hohe Winddrücke, welche schon bei Gebäuden mit nur 20 m Höhe im Bereich von 30 bis 100 Pa liegen können. Bei höheren Gebäuden liegen diese Werte teilweise weit über den zulässigen Drücken an den Fluchttüren. Eine Abströmung über Öffnungen an nur einer Fassadenseite ist damit nicht mehr möglich. Eventuell kann durch Öffnungen an weiteren Fassadenseiten ein Druckausgleich geschaffen werden, damit die Luft aus dem Treppenraum durch das Geschoss abströmen kann. Bei Gebäuden über 20 m Höhe sollten Abströmöffnungen an der Fassade grundsätzlich vermieden werden.
Nach welcher Norm und wie müssen die Entrauchungsklappen ausgeführt sein?
Nach der Norm DIN EN 12101-8
EI 90 (vedw, i<->o) S 500 C300 AA multi
Was bedeuten die Buchstaben und Zahlen bei EI 90 (vedw, i<->o) S 500 C300 AA multi?
E —> Raumabschluss
I —> Wärmedämmung
90 —> 90 Minuten
S —> Rauchdichtheit
500 —> Druckprüfung 500 Pa
vedw —> Klappe vertikal in einer Leitung eingebaut oder Wand
C300 —> Eignung für Anlagen nur zur Rauchfreihaltung
AA —> automatisch ausgelöst
multi —> Mehrfachabschnitte
Falls ein Entrauchungsventilator zum abführen der Rauchgase benötigt wird, nach welcher Norm ist dieser auszuführen?
DIN EN 12101-3
Welche Anforderungen bestehen an die Überströmung zwischen Vorraum und Treppenraum?
An den Verschluss der Überströmöffnung zwischen Vorraum und Treppenraum werden keine Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt, es reicht eine Klappe aus, die bei Luftströmung in Richtung Treppenraum schließt. Die Klappe muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Welche Anforderungen bestehen an die Überströmung zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit?
Als Verschluss der Überströmöffnung zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit darf eine Brandschutzklappe ohne Leitungsanschluss nach EN 15650 verwendet werden, die Klassifizierung EI 90 (ve i↔o) S nach DIN EN 13501-3 ist ausreichend. Für die Brandschutzklappe ist eine Leistungserklärung erforderlich, die Brandschutzklappe muss mit einer CE-Kennzeichnung und Montageanleitung nach Bauprodukteverordnung gekennzeichnet sein.
Welche Anforderungen bestehen an den Entrauchungsventilator?
Für den Entrauchungsventilator ist als harmonisiertes Bauprodukt eine Leistungserklärung erforderlich; der Entrauchungsventilator muss mit einer CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung gekennzeichnet sein.
Welche Nachweise sind erforderlich wenn die Außenluft/Zuluft über einen Betonschacht erfolgen soll?
Für Außenluft- und Zuluftleitungen sind, wenn keine Feuerwiderstandsfähigkeit erforderlich ist, Anwendbarkeitsnachweise nicht erforderlich.
Wenn eine Feuerwiderstandsfähigkeit er forderlich ist, die Wandstärke mindestens 100 mm beträgt, gelten gemäß DIN 4102-4 Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse L 90 als erfüllt
Gibt es Nachweise für Abströmschächte aus Beton als Entrauchungsleitung?
Für Abströmschächte aus Beton als Entrauchungsleitung gibt es weder
ein allgemein bau aufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
noch eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBg).
Seit mehreren Jahren werden jedoch Betonschächte zur Entrauchung, wenn die statischen Nachweise vorliegen, als allgemein anerkannte Regel der Technik entsprechend angesehen; ein bauaufsichtlicher Anwendbarkeitsnachweis ist dann nicht erforderlich.
Wie müssen die Mündungen der Fortluft ausgeführt sein?
Gemäß M-LüAR 5.1.2
Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen mindestens 1 m überragen oder von diesen - waagerecht gemessen - 1,5 m entfernt sein.
Diese Abstände sind nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Außenflächen der Lüftungsleitungen bis zu einem Abstand von mindestens 1,5 m gegen Brandgefahr geschützt sind (z. B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte Betonplatten)
Nach welcher Norm muss die Druckregelklappe auf dem Dach geprüft sein?
Als NRWG nach DIN EN 12101-2 —> falls Dunkelklappe darüber
Nach welcher Norm müssen Entrauchungskanäle geprüft sein?
DIN EN 12101-7
Nach welcher Norm müssen Entrauchungsklappen geprüft sein?
DIN EN 12101-8
Nach welcher Norm müssen Entrauchungsventilatoren geprüft sein?
Entrauchungsleitungen dürfen nur mit einem Nachweis errichtet werden.
Welcher Nachweis ist das?
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
bei Abmessungen größer 1250mm x 1000mm ist eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBg) erforderlich
Was ist das Schutzziel von DBA?
Den Eintritt von Rauch in die zu schützenden Bereiche (z.B. Treppenräume, Feuerwehraufzüge und Fluchttunnel) möglichst zu verhindern.
Bis zu welcher Anzahl an Geschossen ist eine direkte Einblasung in den Treppenraum ausreichend?
Was macht man bei höheren Gebäuden?
Bei Hochhäusern geringerer Höhe, bis ca. 12 Geschosse ist meist die direkte Einblasung in den Treppenraum ausreichend, kann jedoch auch bei höheren Gebäuden möglich sein, wenn der Treppenraum ausreichend groß und geringe Druckverluste aufweist.
Ab 100m Höhe kann durch eine vermehrte Einblasung die thermisch bedingte Drucksituation positiv beeinflusst werden. (Einblasung jedes 3. Geschoss / DIN EN 12101-6