In welcher DIN sind Gipsplatten und Zubehör geregelt?
DIN 18180 -> Gipsplatten
DIN 18182-1 -> Metallprofile
DIN 18182-2 -> Befestigungsmittel
Was bestimmt die späteren Platteneigenschaften?
Zusammensetzung der Gipsmasse, Zusatzstoffe und Karton
Welche Kantenausbildungen gibt es bei Gipskartonplatten?
Welche Plattendicken gibt es und für welche Anwendung?
Was regelt die DIN EN 520 und die DIN 18180?
DIN EN 520:
Definition Gipsplatte
Plattentypen und Bezeichnungen
Produkteigenschaften
Maßtoleranzen
Prüfverfahren
CE Kennzeichnung
DIN 18180:
Ergänzung der DIN EN 520
Mechanische Eigenschaften
Flächenbezogene Mindestmasse
In welcher Richtung sind Gipsplatten tragfähiger?
Längsrichtung (in Richtung der Kartonfasern) ca. 3 Mal so hoch wie quer -> Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
Ist Feuchtigkeit bei Gipsplatten ein Problem?
temporäre Feuchte unproblematisch -> Gips ist durch das Makroporen Gefüge in der Lage Wasser schnell auf- und abzugeben -> austrocknen lassen
länger anhaltende oder dauerhafte Durchfeuchtung zerstört das Gefüge -> muss vermieden werden!
Weitere Plattentypen von Gipskarton für unterschiedliche Anwendungen
Was ist bei Gipsfasern zu beachten?
durch einen hohen Zellulosefasern anteil ist das Quellen und Schwinden deutlich höher als bei Gipsplatten!
Was bedeutet ungeregelte Bauart?
z.B. Gipsfaserplatten
-> deren Anwendung ist nicht in einer Norm geregelt
-> Angaben der Hersteller sind verbindlich
Was sind Gipsvliesplatten?
Zusammensetzung: Stuckgips, Wasser und Zuschlagstoffe
Bewehrung über äußeres Glasfaservlies
Baustoffklasse A1, da kein Karton
Feuchteunempfindlicher als kartonummantelte Platten
Typ F: Brandschutzplatte
Typ H: Feuchtraumplatte
Wie ist das Quell- und Schwindenverhalten von zementgebundenen Bauplatten?
deutlich höher als Gipsplatten!
Was sind Calciumsilikatplatten?
auch bekannt als Promat Platten
unterschiedliche Dichten
es gibt Platten für sehr hohe Brandschutzanforderungen
es gibt Platten mit sehr geringer Rohdichte für Innendämmung
Qeuellen und Schwinden im Verhältniss Gipskarton, Gipsfaser und OSB
Anwendung der wichtigsten Metallprofile imt Trockenbau
Abschlussprofile, Eckprofile und Sonderprofile
Was muss zu Korrosion bei Metallprofilen wissen?
Es gibt unterschiedliche Korrosionskategorien
Dazu gibt es die jeweiligen Korrosionsschutzklassen
mittlerweile C1, C3 und C5
es unterscheidet sich die Beschichtung (Dicke der Verzinkung) bzw. farbliche Beschichtung
Wann/ unter welchen Umständen benötigen Bauprodukte oder Bauarten eine Zulassung bzw. eine Bauartgenehmigung?
wenn es sich um eine ungeregelte Bauart handelt
wenn keine Normen zu diesen Bauprodukten bzw. Bauarten vorliegen (Technische Baubestimmungen)
Unter welchen Voraussetzungen genügt für Bauarten (ggf. auch Bauprofukte) ein allgemeines bauafsichtliches Prüfzeugnis, wenn keine Normung vorliegt?
Wenn ein anerkanntes Prüfverfahren existiert (z.B. Brandschutzprüfung)
Kann ein Hersteller für seine Bauprodukte bzw. Bauarten grundsätzlich eine Zulassung bzw. Bauartgenehmigung erwirken, wenn er das will?
Nein, nur wenn Produkt oder Bauart abweichend von Norm ist
Gibt es Zulassungen bzw. Bauartengenehmigungen für genormte Bauprodukte/Bauarten, dh. kann ein Baustoff/eine Bauart gleichzeitig einer Norm genügen und eine Zulassung bzw. Bauartgenehmigung haben?
Ja, wenn z.B. Produkt der Norm entspricht, aber der Einsatzbereich von der Norm abweicht
Was regelt eine Zulassung bzw. Bauartgenehmigung? Ermöglicht die Zulassung/Bauartgenehmigung den generellen, umfassenden Einsatz der darin geregelten Bauprodukte/Bauarten?
eine Zulassung kann unter Umständen sehr eingeschränkt sein und ein Produkt nur für einen ganz bestimmten Einsatzzweck vorsehen
Sind Bauprodukte/Bauarten mit Zulassung bzw. Bauartgenehmigung besser als ohne?
Nein muss nicht heißen, aber wenn von Normung abweichend ist es notwendig
Wie erlang der Hersteller eine Zulassung/Bauartgenehmigung für eine Bauprodukt/Bauart?
Beantragung bei DIBt mit Begründung und Zulassungsziel
DIBt und Sachverständige entscheiden über notwendige Untersuchungen/Prüfungen
Durchführung der Prüfung durch anerkannte Institute
Zulassungsinhalte abhängig vom Ergebnis
Unter welchen Umständen erhält ein Bauprodukt eine nationale (z.B. deutsche) Zulassung, wann eine europäische Zulassung? Kann ein Produkt beides haben?
kann beides haben
wenn nur in Deutschland angewendet, dann beantragung bei DIBt
wenn europäisch angewendet, dann auch beantragung bei DIBt oder bei dem jeweiligen “DIBt” des anderen Landes
Wer erteilt eine nationale (z.B. deutsche) oder eine europäische Zulassung?
national = DIBt
europäisch = Stelle bei der es beantragt wurde z.B. DIBt oder jeweilige Stelle im anderen Land
Wer erteilt ein Prüfzeugnis?
ein anerkanntes Prüfinstitut
Sind Brandwände normativ geregelt?
Nein
es sind zwar Wände mit Brandschutzanforderungen normativ geregelt z.B. Nutzungstrennwand (nicht als Brandwand ausgeführt)
aber speziell Brandwände sind nicht normativ geregelt
In welcher Norm ist der Schallschutz und in welcher der Brandschutz geregelt?
Schallschutz = DIN 4109-33
Brandschutz = DIN 4102-4
Was ist bei den Schallschutzanforderungen und der gewählten Konstruktion zu beachten?
Die gewählte Konsturktion sollte einen Schalldämmmaß von +5db der Anforderung haben,
somit werden Unsicherheiten in der Ausführung und der Flanken berücksichtigt
Last changeda year ago