Ab welcher Hauttemperatur friert ein Mensch?
Sinkt die Hauttemperatur unter 33 C, friert der Mensch.
Welche Raumtemperatur wird nach DIN EN 16798-1 für ein Büro im Winterfall empfohlen, wenn die Kategorie I bei der Planung zu berücksichtigen ist?
21,0 °C.
Welche Anforderungen stellt die DIN EN 16798-1 an Gebäude, die keinen anderen Anforderungen als der menschlichen Nutzung unterliegen?
Gemäß DIN EN 16798-1 ist bei Gebäuden, die keinen anderen Anforderungen als denen der menschlichen Nutzung unterliegen (z. B. Büros, Schulen und Wohngebäude), eine Be- oder Entfeuchtung gewöhnlich nicht erforderlich.
Die Kategorie II ist einzuhalten. Die Außentemperatur ist 17 °C. Wie hoch muss die Raumtemperatur mindestens sein?
Bei einer Außentemperatur von 17 °C ist θRa,C dann:
θRA,C = 18 °C x 0,25 + 17 °C = 21.5 °C ~22,5 °C
Welche Luftgeschwindigkeit ist bei einem Turbulenzgrad von 40 % und einer Lufttemperatur von 22 °C im Aufenthaltsbereich zulässig
0,15 m/s.
Von wie viel Prozent unzufriedener Personen ist auszugehen, wenn die Kategorie I bei der Planung berücksichtigt wurde?
<6 %
elche Behaglichkeitskategorie nach der DIN EN 16798-1 ist bei der Planung zu berücksichtigen, wenn keine andere Vereinbarung mit dem Bauherrn getroffen wurde?
Die Kategorie II
Wie groß ist die Heizlast, die durch die Zuluft abgedeckt werden muss?
Die Zuluft muss die Heizlast aus äußerer Last, vermindert um den Wärmeeintrag der inneren Last, übernehmen. Q̇ H = Q̇ a − Q̇ i
Was sollte bei der Aufteilung der Heizlast zwischen RLT-Anlage und konventioneller Warmwasserheizung beachtet werden?
Die konventionelle Warmwasserheizung sollte die Grundlast übernehmen und Kältestrahlung durch ihre Heizflächen verhindern.
Mit welcher Formel wird der Zuluftvolumenstrom bestimmt, wenn mit der Zuluft eine Kühllast abgedeckt werden soll?
V̇ Z ≅ Q̇ K / ρZ ⋅ cpL ⋅ (tR − tZ )
Wovon hängt die Größe des Zuluft-Volumenstroms maßgeblich ab, wenn mit der Zuluft eine Heizlast bzw. Kühllast abgedeckt werden soll?
Von der zulässigen Temperaturdifferenz zwischen der Zulufttemperatur und der Raumtemperatur.
Mit welcher Formel wird der Zuluftvolumenstrom bestimmt, wenn mit der Zuluft eine Feuchtelast abgefahren werden soll?
V̇ Z ≅ ΔṁW / ρZ ⋅ (xZ − xR )
Was ist immer erst zu prüfen, bevor eine Lüftungsanlage geplant wird?
Bei der Lüftungskonzeption ist zuerst zu überprüfen, ob eine RLT – Anlage erforderlich ist. Es kann sein, dass der notwendige lufthygienische Austausch mit Außenluft, das Erreichen energetischer Zielgrößen sowie die Gewährleistung der nicht gesundheitsgefährdenden Raumtemperaturen auch ohne RLT-Anlagen realisierbar ist.
Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil einer Nur-Luft-Anlage mit konstanten (Außenluft-) Volumenström
Vorteil: niedrige Investitions- und Betriebskosten Nachteil: bietet keine individuelle Regelmöglichkeit
Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil einer Nur-Luft-Anlage mit variablen (Außenluft-) Volumenströmen
Nachteil: höhere Investitions- und Betriebskosten Vorteil: individuelle Regelmöglichkeiten für Räume oder Zonen
Nennen Sie 3 Möglichkeiten, mit denen der, von einem Ventilator geförderte, Volumenstrom geändert werden kann!
▪ Verwendung eines Ventilators mit variabler Antriebsmotordrehzahl (Frequenzumformer)
▪ Verwendung eines Ventilators mit umschaltbarem Antriebsmotor
▪ Verwendung einer Dralldrossel
Nennen Sie 3 Vorteile von Luft-Wasser-Systemen gegenüber Nur-Luft-Systemen!
▪ Luft-Wasser-Systeme arbeiten mit kleineren Luftvolumenströmen. Das bedeutet, dass der Platzbedarf für die Lüftungstechnik kleiner wird.
▪ Luft-Wasser-Systeme gibt es für alle Raumseiten (Boden, Decke, Fassade), was eine projektspezifische Lösung erleichtert.
▪ Bei der Sanierung bestehender Gebäude sind die Wasserleitungen und kleineren Lüftungsleitungen eines Luft-Wasser-Systems leichter nachzurüsten, als die größeren Lüftungsleitungen von Nur-Luft-Anlagen
Nennen Sie 2 Beispiele für passive Kühlsysteme
▪ Heiz-/Kühldecken
▪ Kühlbalken
Was sollte eingebaut werden, wenn in einem Raum mit passiver Kühlung öffenbare Fenster verbaut sind?
Fensterkontakte, mit denen eine Absperrung der Kühlung ausgelöst werden kann.
Welche Form der Wärmeübertragung nutzen Kühlbalken hauptsächlich?
Konvektion
Welchen Vorteil haben Fassadenlüftungsgeräte?
direkte Zuordnung der Fassadenlüftungsgeräte zu den Räumen, keine Luftverteilungsanlagen
Welcher Anwendungsfall für Fassadenlüftungsgeräte gewinnt immer mehr an Bedeutung
Der Einsatz in Klassenräumen.
Wonach berechnet sich der Außenluftvolumenstrom von Induktionsgeräten üblicherweise?
Der Außenluftanteil für Induktionsgeräte richtet sich in erster Linie nach der Personenzahl im betreffenden Raum und dient dazu, eine gute Raumluftqualität aufrecht zu halten. Nur wenn die thermischen Lasten zu groß werden, muss die Außenluftrate erhöht werden, um diese abfahren zu können.
Was ist der Vorteil von einem 4-Leiter-System zum Anschluss von Induktionsgeräten?
Im 4-Leiter-System stehen 2 getrennte Rohrnetze für das Heizen oder Kühlen zur Verfügung. Jeder Raum kann so unabhängig von anderen Räumen entweder geheizt oder gekühlt werden. Dieses System eignet sich insbesondere für Gebäude mit differenzierten Lasten, wie zum Beispiel Gebäude mit einem großen Verglasungsanteil in der Fasade, bei denen sonnenzugewandte Räume vielleicht bereits gekühlt werden müssen, während noch sonnenabgewandte Räume noch geheizt werden müssen.
Nennen Sie 4 mögliche Einbauten, die in einen Deckeninduktionsauslass mit integriert werden könnten!
Nennen Sie 3 Bauarten für die Inneneinheiten von Split- oder Multi-Splitanlagen
Als Deckengerät in Raster-Abhangdecken
als Kanalgeräte zum Einbau in Luftkanälen
als Boden-Aufstellgeräte
Deckengeräte oder Wandgeräte
Welche Aufgabe haben Ventilatoren in der Gebäudetechnik?
Aufgabe von Ventilatoren in der Haustechnik ist es, Luft in ein Gebäude zu fördern und
dabei die Strömungswiderstände von Anlagenkomponenten und Luftkanalsystem zu
überwinden. Diese Widerstände überwindet der Ventilator mittels Druckaufbau (Total-
druckerhöhung).
Aus welchen Anteilen setzt sich bei einer Strömung der Totaldruck zusammen?
pt = pd + ps
Der Totaldruck ist die Summe aus dynamischem Druck und statischem Druck.
Was besagt die Kontinuitätsgleichung?
Das Produkt aus Luftgeschwindigkeit und Querschnittsfläche ist konstant.
Wie berechnet sich der Ventilatorwirkungsgrad 𝜂𝑉?
ηV = (V̇ × ∆pt) / (Pel × ηM)
Nennen Sie die 4 wesentlichen Ventilator-Bauarten!
▪ axial
▪ halbaxial
▪ radial
▪ radial ohne Spiralgehäuse
Welche besonderen Vorteile besitzt die Drehzahlregelung zur Erreichung einer variab-
len Ventilatornutzung?
Diese Art der Regelung hat den Vorteil, dass der Ventilator immer im günstigen Wir-
kungsgradbereich betrieben werden kann. Die Anlagenkennlinie bleibt hierbei erhalten,
während die Ventilatorkennlinie sich analog den Proportionalitätsgesetzen verändert.
Welche Funktion übernimmt beim Radialventilator das Spiralgehäuse?
Das Spiralgehäuse hat zwei Aufgaben zu erfüllen.
1. Es sammelt die aus dem Laufrad ausströmende Luft, führt sie zu einem gemeinsa-
men Austritt und
2. es wandelt einen Teil der Geschwindigkeitsenergie (dynamischer Druck) in Dru-
ckenergie (statischer Druck) durch die stetige Querschnittserweiterung in Strö-
mungsrichtung um (Diffusoreffekt).
Wie groß ist der Hörbereich des menschlichen Ohrs?
Der Hörbereich des menschlichen Ohrs reicht von 2 x 10-5 Pa (Hörschwelle) bis 20 Pa
(Schmerzgrenze).
Mit welcher Formel lässt sich die Schallleistung berechnen?
Sie haben zwei Geräuschquellen. Die eine hat einen Schallpegel von 46 dB(A) und die
andere einen Schallpegel von 44 dB(A).
Wie groß ist der sich daraus ergebende Gesamt-Schallpegel?
Die Pegeldifferenz beträgt 46–44 = 2 dB. Damit beträgt die Pegelzunahme 2,12 dB. Der
Gesamtpegel ist also 46+2,12 = 48,12 dB
Welchen Druckverlust sollten Kulissenschalldämpfer nicht überschreiten?
80–100 Pa
Nennen Sie 3 weitere Schalldämpfer-Bauarten neben dem Kulissenschalldämpfer!
▪ Rohr-Schalldämpfer
▪ Telefonie-Schalldämpfer
▪ Flex-Schalldämpfer
Nennen Sie 3 Luftfilter-Bauarten!
Taschenfilter, Filterzellen, Panelfilter, Aktivkohlefilter
Wozu wird Aktivkohle in der Lüftungstechnik hauptsächlich eingesetzt?
Aktivkohle wird in der Lüftungstechnik hauptsächlich als Adsorptionsmittel zur Entfer-
nung unerwünschter Farb-, Geschmacks- und Geruchsstoffe der Luft eingesetzt.
Warum sind die Prozentwerte der Abscheidung bei den verschiedenen ePM-Klassen
nicht direkt miteinander vergleichbar?
Die angegebenen Prozentwerte der verschiedenen ePM-Klassen sind nicht miteinander
vergleichbar, da sie nicht auf denselben Referenzwert Bezug nehmen (unterschiedliche
Feinstaub-Größenbereiche).
Welche Filterklassen müssen mindestens nach der VDI 6022 als Filterstufen in der Zu-
luft eingebaut werden, wenn die Außenluftqualität AUL 2 ist und die Zuluftqualität ZUL
1 sein soll?
ISO ePM2,5 65 % + ISO ePM1 50 %
Welchen Nachteil haben Drosselklappen bei der hydraulischen Einregulierung von Lüf-
tungsanlagen?
Drosselklappen sind aufwendig in der Einregulierung, da jede Klappe mehrfach nach-
gestellt werden muss, wenn andere Klappen verstellt wurden.
Nennen Sie 3 Verwendungszwecke von Jalousieklappen!
▪ Luftleitungen oder Lüftungsgeräte abzusperren
▪ Luftströmungen als Mischklappe zu mischen
▪ um Luftvolumenströme zu drosseln oder
▪ Luftvolumenströme über Bypassstrecken zu drosseln
Wie groß muss der Abstand von einem Volumenstromregler zu einem Kanalabzweig
sein, damit der Volumenstromregler einwandfrei arbeiten kann?
4x Kanalhöhe gerade Anströmstrecke
Auf welchen natürlichen Druckdifferenzen beruht die freie Lüftung?
Winddruck und thermischen Auftrieb
Winterfall: die Außenluft ist kälter als die Raumluft und sinkt beim Eintritt in den Raum
in Richtung Boden.
Wodurch wird der thermische Auftrieb begünstigt?
▪ das Gebäude bzw. die Öffnung möglichst hoch ist,
▪ die Zu- bzw. Abluftöffnung sich an der höchsten bzw. tiefsten möglichen Stelle be-
findet
▪ der Strömungswiderstand von Zu- und Abluftöffnungen und der luftseitige Druckver-
lust im „Strömungskanal“ möglichste gering sind (z.B. offene Türen).
Zeichnen Sie die Strömungslinien um ein Haus, wenn der Wind senkrecht auf eine Fas-
sade trifft!
Wodurch zeichnet sich ein isothermer Freistrahl aus?
Bei einem isothermen Freistrahl haben die Zu- und die Raumluft die gleiche Temperatur
und es findet keine Beeinflussung des Strahls durch den thermischen Auftrieb statt.
Was versteht man unter dem sogenannten Coanda-Effekt?
Unter dem Coanda-Effekt versteht man die Eigenschaften strömender Medien, sich an
ebenen oder konvexen Oberflächen anzulegen, anstatt sich abzulösen.
Wie groß sollte der Abstand zu der Decke oder Wand maximal sein, wenn der Coanda-
Effekt genutzt werden soll und welche Anforderung besteht an die Lufteintrittsgeschwin-
digkeit des Luftstrahls?
Der Abstand sollte nicht größer als 30 cm sein und die Lufteintrittsgeschwindigkeit min-
destens 0,35 m/s betragen.
Bestimmen die Zuluft- oder Abluftöffnungen die Luftströmungen in einem Raum vorran-
gig?
Die Raumluftströmung wird durch die Lage und Anordnung der Zuluftöffnungen be-
stimmt.
Welchen Effekt nutzt die Quelllüftung für die Luftverteilung im Raum aus?
Die Quelllüftung nutzt die sogenannte Eigenkonvektion aus, bei der die kalte Zuluft an
warmen Körpern durch den thermischen Auftrieb aufsteigt.
Nennen Sie ein Beispiel für eine tangentiale Luftführung und eine diffuse Luftführung
bei einer Lüftung nach dem Vermischungsprinzip!
tangential: horizontale oder vertikale Wurflüftung mittels Luftdüsen oder Lüftungsgittern
diffus: Lufteinbringung mittels Drallauslass oder Radialauslass
Wodurch kennzeichnet sich eine Verdrängungslüftung?
Die Verdrängungslüftung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Zuluft die Raumluft bei
möglichst geringer Vermischung verdrängt.
Eine Lüftung nach dem Verdrängungslüftungsprinzip für Reinräume benötigt sehr große
Luftmengen. Welcher Ansatz wird daher verfolgt, um diese Luftmengen zu reduzieren?
Nennen Sie zwei Beispiele, wie dieser Ansatz umgesetzt wird!
Es wird versucht, den Reinraumbereich räumlich zu begrenzen und möglichst klein zu
halten. Dies geschieht zum Beispiel bei Reinraum-Werkbänken oder -Kabinen und auch
bei OP-Lüftungsdecken, die den eigentlichen OP-Bereich als Reinraum schützen.
Wodurch zeichnet sich ein Zuluftauslass in einer Reinraum-Verdrängungslüftung aus?
Die Zuluft bei einer Reinraum-Verdrängungslüftung wird möglichst großflächig über ei-
nen Hochleistungsluftfilter eingebracht.
Mit welcher Luftgeschwindigkeit sollten Sie Wetterschutzgitter maximal dimensionieren?
Eine Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s sollte nicht überschritten werden.
Warum kann bei Radialauslässen im Kühlfall kalte Zuluft mit großer Temperaturdifferenz zur Raumluft eingebracht werden?
Zum einen legt sich die ausströmende Zuluft mittels des Coanda-Effekts an die Decke an und zum anderen sorgt die hohe Turbulenz der einströmenden Luft für eine sehr schnelle Vermischung mit der Raumluft.
Für welche Raumhöhen eignen sich Drallauslässe am besten?
2,5 – 4 m Raumhöhe
Warum ist bei Drallauslässen auf den Abstand zu Wänden oder anderen Drallauslässen zu achten?
Die Zuluft aus den Drallauslässen legt sich zuerst an die Decke an und fällt dann erst langsam in den Aufenthaltsbereich ab. Durch Strömungswiderstände, wie Wände oder die Luftstrahlen anderer Drallauslässe, würde die Zuluft vorzeitig in den Aufenthaltsbereich umgelenkt und es würde zu Zugerscheinungen kommen.
Wodurch wird der Luftstrahl bei Schlitzauslässen eingestellt?
Schlitzauslässe werden durch Luftlenkelemente eingestellt, die in einer oder mehreren Reihen angeordnet werden.
Was ist das Haupteinsatzgebiet von Weitwurfdüsen?
Weitwurfdüsen kommen überall dort für die Kalt- oder Warmluftversorgung von Räumen zum Einsatz, wo große Reichweiten und niedrige Schallleistungen gefordert sind (z.B in Theater- und Konzertsälen und Fabrikationshallen).
Wie muss die Luftdüse ausgerichtet werden, wenn mit der Zuluft gekühlt werden soll?
Sie sollen Quellluftauslässe in einem Raum anordnen. Wo würden Sie die Zuluftauslässe anordnen und wo die Abluftöffnungen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
Die Zuluftauslässe sollten im Boden oder im unteren Wandbereich angeordnet werden, damit die Zuluft ausströmen und sich auf dem Boden sammeln kann. Dort kann sie die Eigenkonvektion warmer Gegenstände und Körper nutzen und aufsteigen. Dadurch wird die Zuluft durch den Aufenthaltsbereich nach oben geführt. Deshalb sollten die Abluftöffnungen bei Quelllüftung auf jeden Fall auch möglichst nah unter der Decke angeordnet werden.
Sie wollen textile Luftauslässe nutzen. Wie groß sollte die Lufteintrittsgeschwindigkeit in diese Auslässe sein und wie groß ist die Luftaustrittsgeschwindigkeit durch den Textilauslass in den Raum?
Die Eintrittsgeschwindigkeit sollte zwischen 5-7 m/s liegen. Die Austrittsgeschwindigkeit ist <0,2 m/s.
Sie sollen eine Lüftungsanlage für die Luftnachführung für einen Produktionsprozess planen. Fällt diese Lüftungsanlage in den Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie?
Nein. Die Ökodesign-Richtlinie gilt nicht für Anwendungen, bei denen mindestens ein Luftstrom durch einen Industrie- oder Produktionsprozess definiert ist.
Welche Auswirkung hat die Ökodesign-Anlage auf die Planung von Technikzentralen im Vergleich zu Technikzentralen vor dem Jahr 2015?
Durch die verschärften Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie werden Lüftungsgeräte größer und somit steigt auch deren Platzbedarf. Dieser erhöhte Platzbedarf ist bei der Planung von Technikzentralen zu berücksichtigen!
Durch die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie werden RLT-Geräte größer und die Investitionskosten stiegen im Vergleich zu Geräten mit gleicher Luftmenge, die ohne die Anforderungen konstruiert wurden. Welchen positiven Effekt hatte die Ökodesign-Richtlinie auf die danach gebauten Lüftungsgeräte im Vergleich zu früheren Geräten?
Durch die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie mit ihren höheren Anforderungen an die Effizienz von WRG-Systemen und Ventilatoren können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
Nennen Sie die 3 wesentlichen Bauteile einer Luftschleieranlage!
Gebläse, Luftsammelkasten mit Wärmetauscher und Ausblasdüsen
Was ist das Besondere an einer sogenannten Tandem-Luftschleieranlage?
Luftschleieranlagen mit sogenannter Tandem-Technik erzeugen, zusätzlich zum erwärmten Luftschleier, einen nicht erwärmten Vorschleier.
Welche positiven Effekte hat ein sogenannter Vorschleier aus kalter Luft?
Diese Konstruktion hat energetische Vorteile, da der Vorschleier den Warmluftschleier mit nach unten zieht und somit niedrigere Luftgeschwindigkeiten ermöglicht. Zusätzlich fungiert der Vorschleier als Trennschicht zur kalten Außenluft und verhindert somit ein Entweichen der Warmluft nach außen.
Welche Maße bzw. Angaben benötigen Sie üblicherweise, um mit den Auslegungshilfen der Hersteller Luftschleieranlagen auszulegen?
Die Türbreite und Türhöhe, das Vorhandensein eines Windfangs sowie die Höhe bzw. horizontale Entfernung des Luftschleiers zur Tür