Ziele des VB
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch […] vorgebeugt wird
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren
sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind
Maßnahmen des VB
Bauliche Maßnahmen
Anlagentechnische Maßnahmen
Organisatorische Maßnahmen
Brandausbreitung vorbeugen
Bauliche Brandschnittsbildung
Innere Brandwand
(zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude)
Nach jeweils 40 Metern errichten
Öffnungen mit dichten und selbstschließenden Feuerabschlüssen verschließen. Qualität der Wand.
Äußere Brandwand
(Brandwand als Gebäudeabschlusswand)
Dann errichten wenn Grenzabstand von 2,5 m zur Grundstücksgrenze unterschritten wird
Ausbreitung von Feuer und Rauch dadurch auf ander Gebäude vorbeugen
Bauliche Anforderung an eine Brandwand
Die Brandwand muss einem Brand standhalten, obwohl z.B Querktäfte, durch sich ausdehnende und auf die Wand drückende Stahlträger entstehen
Erkennungsmerkmale Brandwand von außen
30 cm über Dach führen
Platten aus nicht brennbaren Baustoffen jeweils 50cm breit auf Dachhaut auskragen
Generelle Maßnahmen nach Auslösung einer Sprinkleranlage. 6 Punkte
Sprinklerzentrale / Alarmventilstation besetzen
gegen vorzeitiges Abschiebern sichern
Kontrolle weiterer Sprinklergruppen
Auslösebereich Erkunden
Rückmeldung an Leitstelle
Ausgelöste Sprinkleranlage - Sprinklergruppen 3 - Im Bereich Palettenlager
Nach Erkundungsergebnis über Abschiebern entscheiden
Im Brandfall erst Abschiebern wenn Löscherfolg durch Feuerwehr feststeht
Übergabe der Einsatzstelle und der Anlage an den Betreiber / Sprinklerwart
Hinweis auf nicht mehr einsatzbereite Löschanlage
Generelle Maßnahmen nach Auslösung einer CO2 Gaslöschanlage
Bei Anfahrt ggf. Windrichtung beachten
“Ausgelöste CO2 Löschanlage im Bereich von ….”
Auslösebereich unter PA Erkunden
Klärung - Menschenrettung oder Brandbekämpfung
Menschenrettung erfordert sofortiges Handeln
BBK einwirkzeit des Gases ausnutzen
Löschmittelkonzentration aufrechterhalten
Übergabe der Einsatzstelle und der Anlage an den Betreiber
Hinweis auf eine nicht mehr Einsatzbereite Löschanlage
Ggf. Belüftung des Gebäudes mit überwachen
ACHTUNG: Keine Freimessung durch die Feuerwehr
Schutzziele VB HBO paragraph 14
Brandentstehing vorbeugen
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen
Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen
Wirksame Löscharbeiten durchführen